Zitat von: StefanJoe am 29 Dezember 2015, 21:23:31
Hallo Negropo,
könntest du deine Config für die vitocal zur Verfügung stellen? Ich arbeite gerade noch mit einem separaten vcontrol und schreibe die Werte in eine rrd-Datenbank ;)
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Hallo StefanJoe,
hier meine Daten aus der 89_VCONTROL.cfg (ich habe nicht alle Daten zum Abruf genommen, deshalb steht vor einigen die #).
################################################################################################
# Polling Commands
################################################################################################
# POLL,SENDCMD , PARSE, DIVISOR, READING-NAME , KUMULATION
################################################################################################
# Gerätekennung
POLL, 01F700F802, 2ByteS, 1, Gerätekennung , -
# Sensoren
POLL, 01F7010102, 2ByteS, 10, Aussentemperatur , -
# Betriebsstunden
#POLL, 01F7058004, 4Byte, 3600, Betriebsstunden_Verdichter , -
POLL, 01F7058D04, 4Byte, 3600, Betriebsstunden_Heizkreis , -
#POLL, 01F7059404, 4Byte, 3600, Betriebsstunden_Umschaltventil_Heizen/WW , -
#POLL, 01F7059604, 4Byte, 3600, Betriebsstunden_Ladepumpe_Speicher_Warmwasser , -
POLL, 01F7058804, 4Byte, 3600, Betriebsstunden_E-Heizung_Stufe_1 , -
POLL, 01F7058904, 4Byte, 3600, Betriebsstunden_E-Heizung_Stufe_2 , -
# Einschaltungen
POLL, 01F7050004, 4Byte, 1, Einschaltungen_Verdichter , -
POLL, 01F7050204, 4Byte, 1, Einschaltungen_Primärquelle , -
POLL, 01F7050404, 4Byte, 1, Einschaltungen_Sekundärquelle , -
POLL, 01F7050804, 4Byte, 1, Einschaltungen_E-Heizung_Stufe_1 , -
POLL, 01F7050904, 4Byte, 1, Einschaltungen_E-Heizung_Stufe_2 , -
POLL, 01F7050D04, 4Byte, 1, Einschaltungen_Heizkreis , -
#POLL, 01F7051104, 4Byte, 1, Einschaltungen_Sammelmeldung , -
#POLL, 01F7051404, 4Byte, 1, Einschaltungen_Umschaltventil_Heizen/WW , -
#POLL, 01F7051604, 4Byte, 1, Einschaltungen_Ladepumpe_Speicher_Warmwasser , -
# Temperaturen
#POLL, 01F7010B02, 2ByteS, 10, Temperatur_Speicher_Heizung , -
POLL, 01F7010D02, 2ByteS, 10, Temperatur_Speicher_Warmwasser , -
#POLL, 01F7010302, 2ByteS, 10, Temperatur_Vorlauf_Sole , -
#POLL, 01F7010402, 2ByteS, 10, Temperatur_Rücklauf_Sole , -
#POLL, 01F7010A02, 2ByteS, 10, Temperatur_Vorlauf_Anlage , -
#POLL, 01F7010502, 2ByteS, 10, Temperatur_Vorlauf_Sekundärkreis , -
#POLL, 01F7010602, 2ByteS, 10, Temperatur_Rücklauf_Sekundärkreis , -
# Einstellungen
POLL, 01F7B00001, 1ByteU, 1, Einstellung_Betriebsart , -
POLL, 01F7200002, 2ByteS, 10, Einstellung_Raumtemperatur , -
POLL, 01F7200102, 2ByteS, 10, Einstellung_Raumtemperatur_Reduziert , -
POLL, 01F7202202, 2ByteS, 10, Einstellung_Raumtemperatur_Party , -
POLL, 01F7200602, 2ByteS, 10, Einstellung_Heizkennlinie_Niveau , -
POLL, 01F7200702, 2ByteS, 10, Einstellung_Heizkennlinie_Steigung , -
POLL, 01F7600002, 2ByteS, 10, Einstellung_Temperatur_Warmwasser , -
#POLL, 01F7720302, 2ByteS, 10, Einstellung_Hysterese_Speicher_Heizung , -
POLL, 01F7600702, 2ByteS, 10, Einstellung_Hysterese_Speicher_Warmwasser , -
# Status
#POLL, 01F7040001, 1ByteU, state, Status_Verdichter , -
#POLL, 01F7040201, 1ByteU, state, Status_Primärquelle , -
#POLL, 01F7040401, 1ByteU, state, Status_Sekundärquelle , -
#POLL, 01F7040801, 1ByteU, state, Status_E-Heizung_Stufe_1 , -
#POLL, 01F7040901, 1ByteU, state, Status_E-Heizung_Stufe_2 , -
#POLL, 01F7040D01, 1ByteU, state, Status_Pumpe_Heizkreis , -
#POLL, 01F7041101, 1ByteU, state, Status_Sammelmeldung , -
#POLL, 01F7041401, 1ByteU, state, Status_Umschaltventil_Heizen/WW , -
#POLL, 01F7041601, 1ByteU, state, Status_Ladepumpe_Speicher_Warmwasser , -
################################################################################################
# Set Commands
################################################################################################
#SET,SETCMD , SENDCMD , CONV , NEXT_CMD or DAY for timer
################################################################################################
#SET, Einstellung_Betriebsart, 01F4B00001, 1ByteS , -
#SET, Einstellung_Raumtemperatur, 01F4200002, 2ByteS , -
#SET, Einstellung_Raumtemperatur_Reduziert, 01F4200102, 2ByteS , -
#SET, Einstellung_Raumtemperatur_Party, 01F4202202, 2ByteS , -
#SET, Einstellung_Heizkennlinie_Niveau, 01F4200602, 2ByteS , -
#SET, Einstellung_Heizkennlinie_Steigung, 01F4200702, 2ByteS , -
#SET, Einstellung_Temperatur_Warmwasser, 01F4600002, 2ByteS , -
#SET, Einstellung_Hysterese_Speicher_Heizung, 01F4720302, 2ByteS , -