Hallo,
ich habe einen o.g. Fensterkontakt bekommen und mit dem WindowRec des Ventils gepairt - der Kontakt taucht auch unter peerIDs im Ventil WindowRec brav mit auf.
Mein Plan ist es nun das beim Status "open" die desired-temp über das Ventil sofort auf z.B. 10grad abfällt und bei "close" direkt wieder auf den laut Plan einzustellenden Wert hochfährt, passiert aber leider so nicht. Ebenso wird die WinOpnTemp nicht gesetzt obwohl die Syntax richtig sein sollte und auch im Log brav protokolliert wird:
2015.12.29 14:49:32 3: CUL_HM set HB_Heizung_WindowRec regSet winOpnTemp 10 HB_Fenster
2015.12.29 14:54:26 3: CUL_HM set HB_Heizung getConfig
aber: 7: valveErrPos :15 %
7: valveMaxPos :100 %
7: valveOffsetRt :0 %
7: winOpnBoost :off
7: winOpnDetFall :1.4 K
7: winOpnMode :off
7: winOpnPeriod :15 min
7: winOpnTemp :12 C
Laut Kommando hätte winOpnTemp doch 10 und nicht 12 haben müssen, oder? Und wie verstehe ich winOpnPeriod? Muss das Fenster erst 15min auf sein damit winOpnTemp als desired-temp übergeben wird? Leider habe ich dazu wenig gefunden, aber sollte dem so sein würde es vielleicht schon genügen winOpnPeriod auf 0 (geht das?) oder 1 zu setzen damit das geöffnete Fenster asap das Ventil schließt...
Besten Dank für ein paar Tipps!
Oma
winOpnPeriod ist die Dauer der Absenkung bei interner Fensterauferkennung.
Beachte den unterschied zwischen internem und gepeerten winopen. Wenn du externe hast Schalter den internen ab.
ich bin nicht sicher was ihr meint, denn den internen Fensterkontakt habe ich bereits mit set HB_Heizung_Clima regSet winOpnMode off
ausgeschaltet, belegt das nicht auch das winOpnMode :off
aus meinem initialen post?
sollte passen.
was ist mit shCtValLo?
Die Temperatur sollte aber nicht betroffen sein.
ahhh, nachdem ich mich nun an´s Ventil gesetzt habe stelle ich fest das es auf 10grad absenkt, obwohl winOpnTemp 12grad gesetzt ist. Ich bin zwar nun zufrieden, wundere mich jedoch das winOpnTemp nicht 10grad ausweist, aber sei´s drum... Trotzdem danke martinp876!