FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: mathisdt am 09 Januar 2016, 00:12:54

Titel: Fehler in FHEM-Referenz?
Beitrag von: mathisdt am 09 Januar 2016, 00:12:54
Hallo,
ich meine, in den Beispielen zum AT-Modul einen Fehler gefunden zu haben (auf http://fhem.de/commandref.html#at und http://fhem.de/commandref_DE.html#at):

Zitat# Switch the lamp off 2 minutes after sunrise each day
define a14 at +{sunrise(+120)} set lamp on
bzw.
Zitat# Schalte lamp jeden Tag 2 Minuten nach Sonnenaufgang aus
define a14 at *{sunrise(+120)} set lamp on

müsste meiner Meinung nach korrekt sein:

Zitat# Switch the lamp off 2 minutes after sunrise each day
define a14 at *{sunrise(+120)} set lamp on
bzw.
Zitat# Schalte lamp jeden Tag 2 Minuten nach Sonnenaufgang aus
define a14 at *{sunrise(+120)} set lamp on

Vielleicht ein einfacher Vertipper, * und + sind ja auf einer Taste. Kann jemand das bestätigen? Und wenn es tatsächlich ein Fehler ist, wie wird er korrigiert?

Gruß,
Mathis
Titel: Antw:Fehler in FHEM-Referenz?
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 Januar 2016, 08:55:20
Danke fuer den Hinweis, habs korrigiert und eincheckt. Ab morgen per update.