Hallo Zusammen,
ich habe eine HM CC RT DN welches seit einigen Monaten erfolgreich mit einem HM SEC SC gepairt ist und beim öffnen eines Fensters die Temperatur auf 5 Grad absenkt.
Nun habe ich noch ein zusätzliches HM SEC SC gekauft und wollte es genauso an das HM CC RT DN pairen.
Ich habe es exakt in der gleichen Weise mit dem Thermostat verbunden (meine Brower hat mir dank Auto-Ausfüllen die letzten Befehle nochmal angezeigt und ich habe nur den Namen des Sensors geändert):
set Heizung_Ankleidezimmer_WindowRec regSet winOpnTemp 5 Fensterkontakt_Ankleidezimmer_Tuer
Beim öffnen der Tür, wird aber statt 5 Grad die Temperatur nun auf 12 Grad abgesenkt. Öffne ich das andere Fenster, wird die Temperatur auf 5 Grad abgesenkt.
Ich habe noch zwei weitere Sensoren und Thermostate so gepairt und die zeigen exakt das gleiche Verhalten.
Hat irgendwer eine Idee?
Danke und Gruß
Dominik
beachte den Unterschied zwischen internem und externer Erkennung. Ist die Interne aus?
Ja, ist aus.
Wie gesagt, bei Sensor 1: 5 Grad und bei Sensor2: 12 Grad.
Das ist das gleiche Thermostat.
Aber ich kann nochmal versuche die abzustellen.
Gruß
Dominik
Hallo Zusammen,
hat wirklich keiner eine Idee? Das ganze zieht sich wie ein roter Faden durch meine Installation.
Folgende Befehle habe ich benutzt:
set Fensterkontakt_Wohnzimmer peerChan 0 Heizung_Wohnzimmer_vorne_WindowRec single
set Heizung_Wohnzimmer_vorne_Clima regSet winOpnMode off
set Heizung_Wohnzimmer_vorne_WindowRec regSet winOpnTemp 5 Fensterkontakt_Wohnzimmer
Danke für eine Idee im Voraus.
Gruß
Dominik
Zeige mal ein
list Heizung_Wohnzimmer_vorne_WindowRec
Anbei:
Internals:
DEF 22C47B03
NAME Heizung_Wohnzimmer_vorne_WindowRec
NR 345
NTFY_ORDER 50-Heizung_Wohnzimmer_vorne_WindowRec
STATE last:Fensterkontakt_Wohnzimmer:open
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device Heizung_Wohnzimmer_vorne
peerList Fensterkontakt_Wohnzimmer,
Readings:
2015-01-17 15:20:58 R-sign off
2016-01-24 12:30:27 RegL_01. 08:00 00:00
2016-01-24 12:30:27 RegL_03.Fensterkontakt_Wohnzimmer_chn-01 04:32 00:00
2016-01-24 12:30:27 RegL_07.Fensterkontakt_Wohnzimmer_chn-01 05:0A 00:00
2016-01-24 13:13:17 peerList Fensterkontakt_Wohnzimmer,
2016-01-24 13:13:17 state unknown
2016-01-24 12:30:14 trigLast Fensterkontakt_Wohnzimmer:open
2016-01-24 12:30:14 trig_Fensterkontakt_Wohnzimmer open
Helper:
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Attributes:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,1CFC2F01,
stateFormat last:trigLast
Es ist nur ein Fensterkontakt gepeert und keine 2
Ja, das ist richtig. Denn ich hatte jetzt einfach den List & Befehle vom letzten Temp.regler genommen, den ich gepeerr hatte.
Auch der geht auf 12 Grad statt auf 5 Grad.
Die 5 sind programmiert. Kann es sein, dass die interne Erkennung noch aktiv ist, nach dem oeffnen eine tempaenderung erkennt und ihre temp einstellt?
Ich habe einen virtuellen button als winrhs eingebaut. Wenn ich ein press open schicke klappt das prima, die 8grad werden sofort eingestellt
Lt
Hallo,
die stelle ich doch mit dem Befehl:
set Heizung_Wohnzimmer_vorne_Clima regSet winOpnMode off
ab. Oder?!
Danke
Dominik
So sollte es sein. Und kontrollieren kann man es im clima channel nach getconfig