Am 02.01.2016 habe ich meine 7 Wandthermostate auf Firmware 1.3 upgedated. Ein configCheck danach brachte keine Fehlerhinweise.
Heute habe ich plötzlich bei vieren davon folgende Fehlermeldungen nach einem configCheck (wobei das vermutlich nichts mit dem Firmwareupdate zu tun hat):
configCheck done:
peer not defined
Wz.Wandthermostat_Weather id:8029D901
Wz.Wandthermostat_Weather id:8029D90F
peer not verified. Check that peer is set on both sides
Az.Thermostat_links_Weather p:Az.Wandthermostat_Weather
Az.Thermostat_rechts_Weather p:Az.Wandthermostat_Weather
Az.Wandthermostat_Weather p:Az.Thermostat_links_chn-26
Az.Wandthermostat_Weather p:Az.Thermostat_links_chn-BE
Kueche.Thermostat_Weather p:Wz.Wandthermostat_Weather
OG.Hanno.Thermostat_links_Weather p:OG.Hanno.Wandthermostat_Weather
OG.Hanno.Thermostat_rechts_Weather p:OG.Hanno.Wandthermostat_Weather
OG.Hanno.Wandthermostat_Weather p:OG.Hanno.Thermostat_links_chn-2E
OG.Hanno.Wandthermostat_Weather p:OG.Hanno.Thermostat_links_chn-5E
OG.Naehen.Thermostat_links_Weather p:OG.Naehen.Wandthermostat_Weather
OG.Naehen.Thermostat_rechts_Weather p:OG.Naehen.Wandthermostat_Weather
OG.Naehen.Wandthermostat_Weather p:OG.Naehen.Thermostat_links_chn-30
OG.Naehen.Wandthermostat_Weather p:OG.Naehen.Thermostat_links_chn-A4
Wz.Thermostat_Essecke_Weather p:Wz.Wandthermostat_Weather
Wz.Thermostat_TV_Weather p:Wz.Wandthermostat_Weather
Wz.Wandthermostat_Weather p:Wz.Thermostat_TV_chn-22
Wz.Wandthermostat_Weather p:Wz.Thermostat_TV_chn-DE
Im Log sehe ich keine Hinweise, die das erklären könnten.
Ich weiß, ich habe keinen Mitschnitt der Kommunikation, die Glaskugel ist auch verlegt. Ich bin einfach frustriert.
Mache ich dann erst ein Mal ein getConfig, kommt das Phänomen, dass mindestens eines der Devices auch nach vielen Minuten das getConfig nicht durchbringt. Doch, hat nur ca. 15 Minuten gedauert.
Und nach dem getConfig habe ich noch mehr Fehler als vorher (alle CMDs_done habe ich brav abgewartet), dazugekommen sind:
missing register list
Az.Thermostat_links: RegL_00.
Az.Thermostat_rechts: RegL_00.
Danach habe ich ein rereadcfg gemacht und ... es sind noch mehr Fehler dazugekommen
Az.Thermostat_rechts_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Az.Thermostat_rechts_ClimaTeam: RegL_01.
Az.Thermostat_rechts_Climate: RegL_01.
Az.Thermostat_rechts_Weather: RegL_01.
Az.Thermostat_rechts_WindowRec: RegL_03.Az.Fenster_links_chn-01,RegL_01.,RegL_07.Az.Fenster_links_chn-01
Az.Thermostat_rechts_remote: RegL_01.
Die haben sich nach einiger Zeit aber wieder von selbst ,,erledigt" – ok.
Alle Wand-/Thermostate sind gesetzt auf
autoReadReg 5_readMissing
expert 251_anything,
Meine RSSI-Werte sind ok (sind so wenig Werte, da ich gerade einen Restart durchgeführt hatte).
rssi done:
Device receive from last avg min<max count
Az.Infrarot_Heizung Az.Infrarot_Heizung HMLAN1 -42.0 -42.0 -42.0< -42.0 1
Az.Infrarot_Heizung HMLAN1 Az.Infrarot_Heizung -40.0 -40.0 -40.0< -40.0 2
Az.Infrarot_Heizung HMUSB Az.Infrarot_Heizung -49.0 -49.0 -49.0< -49.0 1
Az.Jalousie_links Az.Jalousie_links HMLAN1 -60.0 -60.0 -60.0< -60.0 1
Az.Jalousie_links HMLAN1 Az.Jalousie_links -56.0 -56.0 -56.0< -56.0 2
Az.Jalousie_links HMUSB Az.Jalousie_links -33.0 -33.0 -33.0< -33.0 1
Az.Jalousie_rechts Az.Jalousie_rechts HMLAN1 -60.0 -60.0 -60.0< -60.0 1
Az.Jalousie_rechts HMLAN1 Az.Jalousie_rechts -58.0 -58.0 -58.0< -58.0 2
Az.Jalousie_rechts HMUSB Az.Jalousie_rechts -40.0 -40.0 -40.0< -40.0 1
Az.Thermostat_links HMLAN1 Az.Thermostat_links -53.0 -54.1 -57.0< -52.0 12
Az.Thermostat_links HMUSB Az.Thermostat_links -35.0 -36.7 -38.0< -35.0 12
Az.Thermostat_rechts HMLAN1 Az.Thermostat_rechts -47.0 -47.7 -49.0< -47.0 12
Az.Thermostat_rechts HMUSB Az.Thermostat_rechts -34.0 -33.7 -34.0< -33.0 11
Az.Wandthermostat HMLAN1 Az.Wandthermostat -46.0 -46.0 -46.0< -46.0 24
Az.Wandthermostat HMUSB Az.Wandthermostat -52.0 -51.8 -52.0< -51.0 24
Bad.Thermostat HMLAN1 Bad.Thermostat -42.0 -42.0 -42.0< -42.0 12
Bad.Thermostat HMUSB Bad.Thermostat -48.0 -48.6 -50.0< -48.0 12
Bad.Wandthermostat HMLAN1 Bad.Wandthermostat -57.0 -57.0 -58.0< -56.0 25
Bad.Wandthermostat HMUSB Bad.Wandthermostat -71.0 -70.0 -73.0< -68.0 25
KG.Flur.Thermostat HMLAN1 KG.Flur.Thermostat -54.0 -54.6 -55.0< -54.0 12
KG.Flur.Thermostat HMUSB KG.Flur.Thermostat -70.0 -69.7 -72.0< -68.0 12
KG.Hobby.Thermostat HMLAN1 KG.Hobby.Thermostat -50.0 -51.5 -52.0< -50.0 12
KG.Hobby.Thermostat HMUSB KG.Hobby.Thermostat -57.0 -56.8 -59.0< -56.0 12
KG.Kroekel.Thermostat HMLAN1 KG.Kroekel.Thermostat -69.0 -73.5 -81.0< -66.0 13
KG.Kroekel.Thermostat HMUSB KG.Kroekel.Thermostat -69.0 -69.0 -70.0< -68.0 13
KG.Werkzeug.Thermostat HMLAN1 KG.Werkzeug.Thermostat -62.0 -61.7 -63.0< -61.0 12
KG.Werkzeug.Thermostat HMUSB KG.Werkzeug.Thermostat -93.0 -81.5 -93.0< -78.0 11
Kueche.Jalousie HMLAN1 Kueche.Jalousie -60.0 -60.0 -60.0< -60.0 2
Kueche.Jalousie HMUSB Kueche.Jalousie -74.0 -74.0 -74.0< -74.0 1
Kueche.Jalousie Kueche.Jalousie HMLAN1 -60.0 -60.0 -60.0< -60.0 1
Kueche.Thermostat HMLAN1 Kueche.Thermostat -58.0 -55.8 -65.0< -50.0 13
Kueche.Thermostat HMUSB Kueche.Thermostat -66.0 -65.4 -69.0< -62.0 13
OG.Bad.Thermostat HMLAN1 OG.Bad.Thermostat -52.0 -52.1 -53.0< -52.0 13
OG.Bad.Thermostat HMUSB OG.Bad.Thermostat -50.0 -49.9 -50.0< -49.0 13
OG.Gast.Thermostat HMLAN1 OG.Gast.Thermostat -51.0 -50.7 -51.0< -50.0 13
OG.Gast.Thermostat HMUSB OG.Gast.Thermostat -55.0 -55.0 -56.0< -54.0 13
OG.Gast.Wandthermostat HMLAN1 OG.Gast.Wandthermostat -52.0 -51.8 -52.0< -51.0 25
OG.Gast.Wandthermostat HMUSB OG.Gast.Wandthermostat -58.0 -58.2 -59.0< -58.0 25
OG.Hanno.Thermostat_links HMLAN1 OG.Hanno.Thermostat_links -56.0 -56.3 -57.0< -55.0 13
OG.Hanno.Thermostat_links HMUSB OG.Hanno.Thermostat_links -51.0 -51.0 -51.0< -51.0 13
OG.Hanno.Thermostat_rechts HMLAN1 OG.Hanno.Thermostat_rechts -70.0 -67.9 -76.0< -60.0 12
OG.Hanno.Thermostat_rechts HMUSB OG.Hanno.Thermostat_rechts -74.0 -75.9 -82.0< -69.0 12
OG.Hanno.Wandthermostat HMLAN1 OG.Hanno.Wandthermostat -56.0 -55.9 -56.0< -55.0 26
OG.Hanno.Wandthermostat HMUSB OG.Hanno.Wandthermostat -82.0 -78.9 -84.0< -75.0 24
OG.Naehen.Thermostat_links HMLAN1 OG.Naehen.Thermostat_links -54.0 -53.8 -54.0< -53.0 12
OG.Naehen.Thermostat_links HMUSB OG.Naehen.Thermostat_links -51.0 -50.6 -51.0< -50.0 12
OG.Naehen.Thermostat_rechts HMLAN1 OG.Naehen.Thermostat_rechts -51.0 -50.8 -51.0< -50.0 12
OG.Naehen.Thermostat_rechts HMUSB OG.Naehen.Thermostat_rechts -42.0 -41.8 -42.0< -41.0 12
OG.Naehen.Wandthermostat HMLAN1 OG.Naehen.Wandthermostat -65.0 -64.5 -65.0< -64.0 26
OG.Naehen.Wandthermostat HMUSB OG.Naehen.Wandthermostat -68.0 -67.6 -68.0< -67.0 26
RM_Dachboden HMLAN1 RM_Dachboden -67.0 -67.0 -67.0< -67.0 2
RM_Dachboden HMUSB RM_Dachboden -63.0 -63.0 -63.0< -63.0 1
RM_Dachboden RM_Dachboden HMLAN1 -66.0 -66.0 -66.0< -66.0 1
RM_Flur_Keller HMLAN1 RM_Flur_Keller -61.0 -61.0 -61.0< -61.0 2
RM_Flur_Keller HMUSB RM_Flur_Keller -74.0 -74.0 -74.0< -74.0 1
RM_Flur_Keller RM_Flur_Keller HMLAN1 -60.0 -60.0 -60.0< -60.0 1
RM_Flur_OG HMLAN1 RM_Flur_OG -63.0 -63.0 -63.0< -63.0 2
RM_Flur_OG HMUSB RM_Flur_OG -54.0 -54.0 -54.0< -54.0 1
RM_Flur_OG RM_Flur_OG HMLAN1 -63.0 -63.0 -63.0< -63.0 1
RM_Flur_Schlafzimmer HMLAN1 RM_Flur_Schlafzimmer -35.0 -35.0 -35.0< -35.0 2
RM_Flur_Schlafzimmer HMUSB RM_Flur_Schlafzimmer -56.0 -56.0 -56.0< -56.0 1
RM_Flur_Schlafzimmer RM_Flur_Schlafzimmer HMLAN1 -37.0 -37.0 -37.0< -37.0 1
RM_Heizungskeller HMLAN1 RM_Heizungskeller -55.0 -55.0 -55.0< -55.0 2
RM_Heizungskeller HMUSB RM_Heizungskeller -64.0 -64.0 -64.0< -64.0 1
RM_Heizungskeller RM_Heizungskeller HMLAN1 -55.0 -55.0 -55.0< -55.0 1
RM_Werkzeugkeller HMLAN1 RM_Werkzeugkeller -63.0 -63.0 -63.0< -63.0 2
RM_Werkzeugkeller HMUSB RM_Werkzeugkeller -71.0 -71.0 -71.0< -71.0 1
RM_Werkzeugkeller RM_Werkzeugkeller HMLAN1 -66.0 -66.0 -66.0< -66.0 1
Sz.Thermostat HMLAN1 Sz.Thermostat -57.0 -56.9 -57.0< -56.0 11
Sz.Thermostat HMUSB Sz.Thermostat -48.0 -48.5 -49.0< -48.0 11
Sz.Wandthermostat HMLAN1 Sz.Wandthermostat -51.0 -50.3 -51.0< -50.0 26
Sz.Wandthermostat HMUSB Sz.Wandthermostat -60.0 -61.4 -63.0< -60.0 26
Tmp_Diff_Sensor_2 HMLAN1 Tmp_Diff_Sensor_2 -61.0 -61.7 -62.0< -61.0 13
Tmp_Diff_Sensor_2 HMUSB Tmp_Diff_Sensor_2 -75.0 -75.5 -76.0< -74.0 13
Tmp_Diff_Sensor_3 HMLAN1 Tmp_Diff_Sensor_3 -75.0 -74.6 -75.0< -74.0 13
Tmp_Diff_Sensor_3 HMUSB Tmp_Diff_Sensor_3 -77.0 -76.8 -79.0< -75.0 13
Tmp_Diff_Sensor_Heizung HMLAN1 Tmp_Diff_Sensor_Heizung -61.0 -59.7 -61.0< -58.0 12
Tmp_Diff_Sensor_Heizung HMUSB Tmp_Diff_Sensor_Heizung -74.0 -75.8 -77.0< -74.0 12
Wz.Thermostat_Essecke HMLAN1 Wz.Thermostat_Essecke -57.0 -57.0 -63.0< -51.0 12
Wz.Thermostat_Essecke HMUSB Wz.Thermostat_Essecke -54.0 -56.2 -60.0< -51.0 12
Wz.Thermostat_TV HMLAN1 Wz.Thermostat_TV -54.0 -52.7 -56.0< -51.0 13
Wz.Thermostat_TV HMUSB Wz.Thermostat_TV -45.0 -45.2 -46.0< -45.0 13
Wz.Wandthermostat HMLAN1 Wz.Wandthermostat -54.0 -53.5 -55.0< -52.0 28
Wz.Wandthermostat HMUSB Wz.Wandthermostat -70.0 -70.3 -76.0< -68.0 27
Zw_Stecker_LM_1 HMLAN1 Zw_Stecker_LM_1 -63.0 -63.6 -65.0< -62.0 15
Zw_Stecker_LM_1 HMUSB Zw_Stecker_LM_1 -67.0 -66.2 -70.0< -65.0 13
Zw_Stecker_LM_1 Zw_Stecker_LM_1 HMLAN1 -59.0 -59.0 -59.0< -59.0 1
Zw_Stecker_LM_2 HMLAN1 Zw_Stecker_LM_2 -50.0 -49.8 -50.0< -49.0 14
Zw_Stecker_LM_2 HMUSB Zw_Stecker_LM_2 -60.0 -58.5 -60.0< -57.0 13
Zw_Stecker_LM_2 Zw_Stecker_LM_2 HMLAN1 -44.0 -44.0 -44.0< -44.0 1
Zw_Stecker_LM_3 HMLAN1 Zw_Stecker_LM_3 -64.0 -66.8 -69.0< -64.0 16
Zw_Stecker_LM_3 HMUSB Zw_Stecker_LM_3 -36.0 -36.0 -36.0< -36.0 16
Zw_Stecker_LM_3 Zw_Stecker_LM_3 HMLAN1 -63.0 -63.0 -63.0< -63.0 1
vccu HMUSB vccu/HMLAN1 -51.0 -50.8 -52.0< -50.0 30
Mein letztes Update habe ich am 07.01.2016 durchgeführt.
So, die ,,missing Register List" Fehler sind jetzt auch weg, es verbleiben aber die bereits oben aufgeführten Fehler.
Zunächst ein List der betroffenen Geräte/Kanäle
Internals:
DEF 2B0B8601
NAME Wz.Wandthermostat_Weather
NR 210
NTFY_ORDER 50-Wz.Wandthermostat_Weather
STATE T: 20.9 H: 38 D: 6.1
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device Wz.Wandthermostat
peerList Wz.Thermostat_TV_chn-22,Wz.Thermostat_TV_chn-DE,8029D901,8029D90F,
Readings:
2015-07-05 09:41:48 R-sign off
2016-01-12 10:28:53 RegL_01. 08:00 00:00
2016-01-12 15:10:05 dewpoint 6.1
2016-01-12 15:10:05 humidity 38
2015-10-28 09:43:14 measured-temp 0
2016-01-12 15:02:39 peerList Wz.Thermostat_TV_chn-22,Wz.Thermostat_TV_chn-DE,8029D901,8029D90F,
2016-01-12 15:10:05 state T: 20.9 H: 38
2016-01-12 15:10:05 temperature 20.9
Helper:
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
Role:
chn 1
Tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,22EC4D22,22EC4DDE,8029D901,8029D90F,
########################################
Internals:
DEF 2701AB01
NAME Az.Wandthermostat_Weather
NR 288
NTFY_ORDER 50-Az.Wandthermostat_Weather
STATE T: 21.6 H: 44 D: 8.8
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device Az.Wandthermostat
peerList Az.Thermostat_links_chn-26,Az.Thermostat_links_chn-BE,
Readings:
2015-07-05 09:40:30 R-sign off
2016-01-12 14:58:01 RegL_01. 08:00 00:00
2016-01-12 15:10:32 dewpoint 8.8
2016-01-12 15:10:32 humidity 44
2015-10-28 09:43:14 measured-temp 0
2016-01-12 15:02:34 peerList Az.Thermostat_links_chn-26,Az.Thermostat_links_chn-BE,
2016-01-12 15:10:32 state T: 21.6 H: 44
2016-01-12 15:10:32 temperature 21.6
Helper:
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
Role:
chn 1
Tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,301E3926,301E39BE,
######################################
Internals:
DEF 2D4FCF01
NAME OG.Hanno.Wandthermostat_Weather
NR 496
NTFY_ORDER 50-OG.Hanno.Wandthermostat_Weather
STATE T: 21.0 H: 47 D: 9.3
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device OG.Hanno.Wandthermostat
peerList OG.Hanno.Thermostat_links_chn-2E,OG.Hanno.Thermostat_links_chn-5E,
Readings:
2015-07-05 09:41:28 R-sign off
2016-01-02 15:33:48 RegL_01. 08:00 00:00
2016-01-12 15:13:27 dewpoint 9.3
2016-01-12 15:13:27 humidity 47
2015-10-28 09:43:14 measured-temp 0
2016-01-12 15:02:37 peerList OG.Hanno.Thermostat_links_chn-2E,OG.Hanno.Thermostat_links_chn-5E,
2016-01-12 15:13:27 state T: 21.0 H: 47
2016-01-12 15:13:27 temperature 21.0
Helper:
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
Role:
chn 1
Tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,2E86492E,2E86495E,
###########################################
Internals:
DEF 35EAD701
NAME OG.Naehen.Wandthermostat_Weather
NR 664
NTFY_ORDER 50-OG.Naehen.Wandthermostat_Weather
STATE T: 19.3 H: 45 D: 7.1
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device OG.Naehen.Wandthermostat
peerList OG.Naehen.Thermostat_links_chn-30,OG.Naehen.Thermostat_links_chn-A4,
Readings:
2015-08-31 15:50:29 R-sign off
2016-01-02 15:49:18 RegL_01. 08:00 00:00
2016-01-12 15:12:49 dewpoint 7.1
2016-01-12 15:12:49 humidity 45
2015-10-28 09:43:14 measured-temp 0
2016-01-12 15:02:37 peerList OG.Naehen.Thermostat_links_chn-30,OG.Naehen.Thermostat_links_chn-A4,
2016-01-12 15:12:49 state T: 19.3 H: 45
2016-01-12 15:12:49 temperature 19.3
Helper:
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
Role:
chn 1
Tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,30A35230,30A352A4,
Es ist immer nur der Wandthermostat-Kanal _ Weather betroffen, die dazugehörigen Thermostate haben die richtigen Peers. Ich habe versucht, die fehlerhaften Peers zu löschen mit z.B.
set Az.Wandthermostat_Weather peerBulk 301E3926 unset
set Az.Wandthermostat_Weather peerBulk 301E39BE unset
Das funktioniert aber nicht (vermutlich weil es die Kanäle 26 und BE nicht gibt).
Natürlich kann ich einen Werksreset der Geräte durchführen. Das ist aber ein Haufen an Arbeit, den ich gerne vermeiden möchte (da kämen auch noch meine Fenstersensoren dazu, die auch wieder neu gepeered werden müssten).
Wie kann / sollte ich jetzt weiter vorgehen? Ich habe zwar in der Commandref gesehen, dass man Register direkt schreiben kann, verstehe aber zu wenig davon, um das entsprechend umsetzen zu können.
Meine (laienhafte Vorstellung):
- Hartes Löschen aller Peers in den Weather-Kanälen (wie?)
- Neusetzen mit den richtigen Peers
Wenn keine Peers mehr vorhanden sind, müsste ich doch mit
set Wz.Wandthermostat_Weather peerBulk 00000000,22DE8001,22EC4D01,29D90F01
set Az.Wandthermostat_Weather peerBulk 00000000,26BE2E01,2701AB01,301E3901
set OG.Hanno.Wandthermostat_Weather peerBulk 00000000,2E5EAA01,2E864901
set OG.Naehen.Wandthermostat_Weather peerBulk 00000000,30A35201,30A41B01
und anschließendem getConfig die richtigen Peers setzen können.
Ich hoffe auf Unterstützung
Danke Holger
Mit den Wandthermostaten habe ich auch dieses Probleme mit dem Weatherchannel nach Batterietausch.
Ich habe den Thermostat bei diesem Fehler zurückgesetzt, neu gepairt und gepeert.
Das scheint ein Bug. Es laesst sich nicht loeschen. Das ist der einzige mit bekannte channel bei dem es nicht geht
Dann hat Murphy ja mal wieder erfolgreich zugeschlagen...
Hab den Fehler ebenfalls im weather Channel. Hat man denn funktionale Nachteile, wenn nur der peer Eintrag im Wandthermostat nicht stimmt? Die Thermostate haben ja korrekte peer Readings.
Ich kenne keine Nachteile. Configcheck meckert, sonst nichts
Da das ein Bug zu sein scheint, der zumindest nicht kurzfristig abgestellt wird, wird wohl noch öfter nach diesen Stichworten gesucht werden. Daher schreibe ich mal exemplarisch für einen Wandthermostaten auf, wie ich vorgegangen bin.
# Bediensperre am Wandthermostat lösen, falls gesetzt
attr Az.Wandthermostat autoReadReg 0_off # (hatte zuvor permanent Probleme beim Neu Anlernen mit RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead)
set Az.Wandthermostat reset # oder: linke Taste > 3s drücken, (rES) wählen, dann: YES
# Datum / Uhrzeit müssen am Wandthermostat gesetzt werden
set vccu hmPairForSec 30
# am Wandthermostat die Boost-Taste etwas länger als 3 Sekunden drücken. Sobald "AC" im Display erscheint, war der Anlernvorgang erfolgreich. Weitermachen
getConfig # (danach sind die alten, z.T. defekten Peerings in FHEM nicht mehr zu sehen)
# Peering in den Kanälen wiederherstellen
set Az.Wandthermostat_Weather peerBulk 00000000,26BE2E01,301E3901
set Az.Wandthermostat_Climate peerBulk 00000000,26BE2E02,301E3902
set Az.Wandthermostat_WindowRec peerBulk 00000000,2A362901
getConfig
set Az.Wandthermostat_Climate tempListTmpl restore
set Az.Wandthermostat_WindowRec regSet winOpnTemp 16 Az.Fenster_links
getConfig
set hm configCheck <-- Fehler beim Az.Wandthermostat sind weg
attr Az.Wandthermostat autoReadReg 5_readmissing
Vielleicht hilft es ja mal einem anderen.
LG
Holger
00000000 ist bei peerbulk nicht angebracht. Sollte man weg lassen.
Ob es auf dauernweg ist ist unklar.