FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: ffdec am 14 Januar 2016, 18:23:25

Titel: Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 14 Januar 2016, 18:23:25
Hallo, sollte das miteinander harmonieren? Mich irritiert diese umständliche Diodenanordnung im Velleman (Anhang). Dank für Eure Antwort.
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: frank am 14 Januar 2016, 18:43:30
ZitatMich irritiert diese umständliche Diodenanordnung im Velleman (Anhang).
die dioden sind nur dazu da, dass du die 3 komponenten unterschiedlich ansteuern kannst und es keine rückwirkungen auf die anderen eingänge gibt. um die musst du dich eigentlich nicht kümmern, da sie bereits im gerät sind.
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 14 Januar 2016, 18:49:58
Ok, die Ansteuerung hat ja zwei Ausgänge bzw. 3 Adern (Masse, Strobe und Lärmer). Die Strobe kann ich ja einzeln ansteuern, den Bläker aber nur mit Strobe. Da ich zwei Vellas parallel schalten will könnte es doch eng werden, weil dann ca 1 A über einen Kanal vom Homematic fliesen. Sehe ich das richtig? Oder kann man die Ausgänge einfach verbinden.
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: frank am 14 Januar 2016, 19:39:35
wie sieht denn die ansteuerung aus? was darf die schalten?
bei zwei geräten parallel, mit sirene und strobe, würde ich sagen => 900 mA.
die 2 ausgänge würde ich nicht verbinden!
eventuell je ausgang ein gerät, also einen sirene+strobe eingang.   
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 14 Januar 2016, 19:50:19
Ich habe keine detaillierte Schaltung der Ansteuerung von Homematic. Es darf je Kanal 500 mA fließen. Eine Sirene je Kanal würde gut klappen. Aber ich will den Blitzer ja einzeln nach Auslösung weiterlaufen lassen. Also nützt mir das nix. Ich habe gerade eine Sirene geöffnet. Da ist etliches an Elektronik drin - sogar n Käfer.  Also nix mit einfach so mal eine Leiterbahn trennen.  Da werd ich wohl weiter suchen müssen.
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 14 Januar 2016, 21:25:32
Grad den Strom gemessen (Strobe+Sirene ca. 170 mA). Also würde das im Zweifel auch nicht zur Überlastung führen. In der Anleitung steht auch:

Schaltausgänge 2 x 12 V DC, Gesamtbelastung max. 1A.

Das zielt ja eigentlich auch in die Richtung, dass da nix passiert.
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: frank am 14 Januar 2016, 23:08:54
ich würde sicherheitshalber den sirenen hersteller mal anrufen.
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 15 Januar 2016, 07:05:19
Jo, die Idee hatte ich auch. Ich habe schon Verbindung aufgenommen. Mal schauen
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 15 Januar 2016, 11:09:38
Leider keine befriedigende Antwort wegen Garantieverlust und Designänderung ... Also muss ich mich bei nächster Gelegenheit auf die Suche machen. Die drei Dioden sind gut auf der Platine zu erkennen. Und dann muss es auch noch funktionieren. Aber ich bin guter Hoffnung.  ;)
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 16 Januar 2016, 09:16:38
Vielleicht kann man auch den Beleuchtungskreis über Anschluss 3/4 zur Beleuchtung und als Sabotage-Kontakt nutzen. Ich werde es testen.
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 16 Januar 2016, 10:02:46
Hm, der Käfer ist n HEF4001BT (Dreier NAND). Auf der Platine ist noch eine andere Produktbezeichnung: RS-LD95 von SCS - leider auch kein genauer Schaltplan. Die Teile sind in SMD. Also nix mit einfach rumschweissen.  Werd es wohl zurück geben.
Titel: Antw:Homematic Sirenenansteuerung mit Velleman SV/PSL3(B/R)
Beitrag von: ffdec am 16 Januar 2016, 13:00:10