FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: C1500 am 16 Januar 2016, 11:11:42

Titel: [gelöst] HM-LC-SW4-PCB und HM-TC-IT-WM-W-EU: Status von "SwitchTr" invertieren?
Beitrag von: C1500 am 16 Januar 2016, 11:11:42
Hi,
bastel gerade an einer zukünftigen Steuerung für die Fußbodenheizung.

Ich hab mir zum schalten der 24V Ventile 2 der HM-LC-SW4-PCB geholt.
Das peeren hat auch funktioniert.
Der HM-TC-IT-WM-W-EU gibt ja über "_SwitchTr" einen Schaltkanal  aus.
Leider ist dieser genau falsch herum.
Also ON wenn es warm genug ist und OFF wenn das Ventil geöffnet werden sollte.

Gibt es da eine einfache Möglichkeit das zu Invertieren?
Ich meine jetzt aber nicht, per DOIF oder notify einfach umdrehen.
Die beiden sollen schon gepeert bleiben, falls mal der Server abschmiert.

Gruß Peer

Edt: Habs geschlossen da gelöst
Titel: Antw:HM-LC-SW4-PCB und HM-TC-IT-WM-W-EU: Status von "SwitchTr" invertieren?
Beitrag von: Otto123 am 16 Januar 2016, 11:32:55
Hallo Peer,

ich denke nicht, dass Du Recht hast. Aber natürlich kannst Du die Register beeinflussen.

Ich habe das für mich mal hier  (http://heinz-otto.blogspot.de/2015/01/thermostat-und-schaltaktor-fur.html)notiert.

Ich denke das bei Dir genau der gleiche Fall vorliegt.

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-LC-SW4-PCB und HM-TC-IT-WM-W-EU: Status von "SwitchTr" invertieren?
Beitrag von: C1500 am 16 Januar 2016, 11:53:57
Servus Otto,

hab gerade im Wiki vom HM-TC-IT-WM-W-EU den passenden Hinweis gefunden

set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>

Das dreht es genau so das es passt.

Sorry für die Aufregung. Hatte das vorher vollkommen überlesen.