Hi,
bastel gerade an einer zukünftigen Steuerung für die Fußbodenheizung.
Ich hab mir zum schalten der 24V Ventile 2 der HM-LC-SW4-PCB geholt.
Das peeren hat auch funktioniert.
Der HM-TC-IT-WM-W-EU gibt ja über "_SwitchTr" einen Schaltkanal aus.
Leider ist dieser genau falsch herum.
Also ON wenn es warm genug ist und OFF wenn das Ventil geöffnet werden sollte.
Gibt es da eine einfache Möglichkeit das zu Invertieren?
Ich meine jetzt aber nicht, per DOIF oder notify einfach umdrehen.
Die beiden sollen schon gepeert bleiben, falls mal der Server abschmiert.
Gruß Peer
Edt: Habs geschlossen da gelöst
Hallo Peer,
ich denke nicht, dass Du Recht hast. Aber natürlich kannst Du die Register beeinflussen.
Ich habe das für mich mal hier (http://heinz-otto.blogspot.de/2015/01/thermostat-und-schaltaktor-fur.html)notiert.
Ich denke das bei Dir genau der gleiche Fall vorliegt.
Gruß Otto
Servus Otto,
hab gerade im Wiki vom HM-TC-IT-WM-W-EU den passenden Hinweis gefunden
set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>
Das dreht es genau so das es passt.
Sorry für die Aufregung. Hatte das vorher vollkommen überlesen.
Gruß Peer