Hallo zusammen.
Ich habe an einen Qubino Flush 1 Relay ZMNHAD1 an den Eingängen L2 und L3 jeweils einen Taster angeschlossen.
In der Config sind beide Endpoints (2 und 3) auf Sensor Binary.
Ein get mcEndpoints meldet mir dann:
UNPARSED MULTI_CHANNEL 056008000400
Über get mcCapability 2 und mcCapability 3 lassen sich trotzdem die 2 Endpoints als Device anlegen.
Jetzt zu meinen Problem:
Bei Betätigung eines Taster bekomme ich nur im Hauptdevice ein basicset für beide.
In den Childs 2 und 3 tut sich nichts.
Die Assoziationen sollten laut Anleitung richtig gesetzt sein.
Hier ein List des Hauptdevice:
Internals:
CFGFN
DEF 0184cd86 46
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 221
NAME Fussbodenheizung_Badezimmer
NR 6756
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 221
ZWDongle_0_RAWMSG 0004002e0a32022134000000000000
ZWDongle_0_TIME 2016-01-16 12:19:19
homeId 0184cd86
isWakeUp
lastMsgSent 1452942314.04793
nodeIdHex 2e
CHANGETIME:
Helper:
Dblog:
Temperature:
Logdb:
TIME 1452943129.57262
VALUE 21.9 C
Readings:
2016-01-16 12:04:23 UNPARSED MULTI_CHANNEL 056008000400
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_3 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_5 Max 16 Nodes
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_6 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_7 Max 16 Nodes
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_8 Max 16 Nodes
2016-01-16 12:01:44 assocGroup_9 Max 16 Nodes
2016-01-16 12:01:44 assocGroups 9
2016-01-16 11:55:59 basicSet 00
2016-01-16 11:18:41 energy 0 kWh previous: 0 delta_time: 1 s
2016-01-16 12:04:32 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION BASIC SENSOR_BINARY ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MARK BASIC
2016-01-16 12:04:38 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO VERSION BASIC SENSOR_BINARY ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MARK BASIC
2016-01-16 11:10:12 model Qubino ZMNHADx Flush 1 Relay
2016-01-16 11:10:12 modelConfig qubino/ZMNHADx.xml
2016-01-16 11:10:12 modelId 0159-0002-0052
2016-01-16 12:19:19 power 0 W
2016-01-16 12:03:45 reportedState off
2016-01-16 12:03:45 state off
2016-01-16 12:18:49 temperature 21.9 C
2016-01-16 12:05:14 transmit OK
Attributes:
IODev ZWDongle_0
alias Fussbodenheizung Badezimmer
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SENSOR_BINARY ALARM METER SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
devStateIcon on:sani_floor_heating@red off:sani_floor_heating_off
group Heizung
icon sani_floor_heating_neutral
room Badezimmer
Und hier ein List vom Child:
Internals:
CFGFN
DEF 0184cd86 11778
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 5
NAME ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_46.02
NR 7265
STATE associationRequest 4
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 5
ZWDongle_0_RAWMSG 0004002e09600d02018503041000
ZWDongle_0_TIME 2016-01-16 12:05:08
homeId 0184cd86
nodeIdHex 2e02
Readings:
2016-01-16 12:05:07 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2016-01-16 12:05:07 assocGroup_2 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2016-01-16 12:05:08 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2016-01-16 12:05:08 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2016-01-16 12:05:07 assocGroups 4
2016-01-16 12:05:08 state associationRequest 4
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION BASIC SENSOR_BINARY ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MARK BASIC
room ZWave
Mit dem basicSet im Hauptdevice kann ich die 2 Taster nicht unterscheiden.
Hat noch jemand eine Idee?
vg
Florian
Hier noch ein Link zu Anleitung
https://www.robbshop.nl/index.php/lanotattachments/download/file/id/210/store/1/qubino_flush-1-relay-plus-user-manual_v1.1_eng.pdf.pdf
(https://www.robbshop.nl/index.php/lanotattachments/download/file/id/210/store/1/qubino_flush-1-relay-plus-user-manual_v1.1_eng.pdf.pdf)
So habe mich heute nach über einen Jahr mal wieder mit dem ZMNHAD1 beschäftigt.
Ich wollte über die Multichannel Association versuchen, die Eingänge L2 und L3 vom Hauptdevice zu trennen.
Für L2 und L3 sind die mcaGroups 3 und 6 zuständig.
Mein aktuelles Problem hierbei ist, dass es keinen Endpoint des ZWDongle übernimmt.
Ein:
set Fussbodenheizung_Badezimmer mcaAdd 3 0 50 1
(50 ist die NodeId meines Dongle)
wird nicht übernommen.
Wenn ich die 0 als Trenner weglasse, setzt er eine normale Assoziation auf NodeId 50 ohne Endpoint.
set Fussbodenheizung_Badezimmer mcaAdd 3 50 1
Hier mal noch ein aktuelles List:
Internals:
DEF 0184cd86 46
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 1798
NAME Fussbodenheizung_Badezimmer
NR 136
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 1798
ZWDongle_0_RAWMSG 0004002e03250300
ZWDongle_0_TIME 2017-03-31 13:25:46
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_46.01,ZWave_SENSOR_BINARY_46.02,ZWave_SENSOR_BINARY_46.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_46.04
homeId 0184cd86
isWakeUp
lastMsgSent 1490959545.57844
nodeIdHex 2e
Helper:
Dblog:
Temperature:
Logdb:
TIME 1490955766.94322
VALUE 22.2 C
Temperature_avg_day:
Logdb:
TIME 1490943732.12908
VALUE 20.9
Temperature_max_day:
Logdb:
TIME 1490943732.12908
VALUE 21.6
Temperature_min_day:
Logdb:
TIME 1490943732.12908
VALUE 20.6
Readings:
2016-09-02 06:40:53 SEND_DATA failed:00
2017-03-18 17:44:29 UNPARSED METER 0e32062124000406c70001000006c7
2016-05-15 12:14:31 alarm HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 000001
2017-03-31 13:14:55 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2017-03-31 13:14:55 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2017-03-31 13:14:55 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2017-03-31 13:14:55 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2017-03-31 13:14:55 assocGroup_5 Max 16 Nodes
2017-03-31 13:14:56 assocGroup_6 Max 16 Nodes
2017-03-31 13:14:56 assocGroup_7 Max 16 Nodes
2017-03-31 13:14:56 assocGroup_8 Max 16 Nodes
2017-03-31 13:14:56 assocGroup_9 Max 16 Nodes
2017-03-31 13:14:54 assocGroups 9
2017-03-31 12:29:17 basicSet 255
2017-03-31 13:24:52 configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
2017-03-31 13:24:52 configAutomaticTurningOffRelayAfterSet11 0
2017-03-31 13:24:52 configAutomaticTurningOnOffSecondsOr15 seconds
2017-03-31 13:24:52 configAutomaticTurningOnRelayAfterSet12 0
2017-03-31 13:24:53 configDigitalTemperatureSensor120 2
2017-03-31 13:24:53 configEnableDisableEndpointsI2OrSelect100 SensorBinary
2017-03-31 13:24:53 configEnableDisableEndpointsI3OrSelect101 SensorBinary
2017-03-31 13:24:53 configInput1SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
2017-03-31 13:24:54 configInput2ContactType NONormalyOpenInputType
2017-03-31 13:24:54 configInput3ContactType NONormalyOpenInputType
2017-03-31 13:24:54 configOutputSwitchSelection WhenSystemIsTurnedOffTheOutput0
2017-03-31 13:24:54 configPowerReportingInWattsByTime42 200
2017-03-31 13:24:54 configPowerReportingInWattsOnPower40 0
2017-03-31 13:24:54 configSavingTheStateOfTheRelayAfterA30 Flush1RelayModuleSavesItsState0
2017-03-31 13:24:55 configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
2017-03-31 13:00:07 energy 173.5 kWh previous: 173.5 delta_time: 1 s
2017-03-31 11:04:30 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MARK BASIC
2017-03-31 11:04:30 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION BASIC SENSOR_BINARY ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MARK BASIC
2017-03-31 11:04:30 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO VERSION BASIC SENSOR_BINARY ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MARK BASIC
2017-03-31 11:04:30 mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO
2017-03-31 13:14:30 mcEndpoints total 4, different
2017-03-31 13:11:59 mcaGroups 9
2017-03-31 13:11:59 mca_1 Max 1
2017-03-31 13:12:00 mca_2 Max 16
2017-03-31 13:12:00 mca_3 Max 16
2017-03-31 13:12:00 mca_4 Max 16
2017-03-31 13:12:00 mca_5 Max 16
2017-03-31 13:12:00 mca_6 Max 16
2017-03-31 13:12:00 mca_7 Max 16
2017-03-31 13:12:01 mca_8 Max 16
2017-03-31 13:12:01 mca_9 Max 16
2017-03-30 18:01:40 model Qubino ZMNHAD1 Flush 1 Relay Plus
2017-03-30 18:01:40 modelConfig qubino/ZMNHAD1.xml
2017-03-30 18:01:40 modelId 0159-0002-0052
2017-03-31 13:26:40 neighborList Licht_Schlafzimmer Licht_Galerie Licht_Treppenhaus Licht_Wohnzimmer_Wandleuchte Licht_Garage Plug_Server Plug_Kaffeemaschine Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Tisch Licht_Kueche_Deckenstrahler Licht_Kueche_Deckenleuchte_Tisch Licht_Wohnzimmer_RGB_Touchscreen Plug_TV_Schlafzimmer Licht_Wohnzimmer_Standleuchte Rollo_Schlafzimmer_links Rollo_Schlafzimmer_rechts Rollo_Galerie Multisensor_Garten Thermostat_Schlafzimmer Thermostat_Badezimmer_links Thermostat_Badezimmer_rechts Thermostat_Buero ZWDongle_0 Plug_Smsl_Badezimmer Multisensor_Wohnzimmer Multisensor_Schlafzimmer Wetterstation Wandtaster_Terrasse Button_Schlafzimmer Licht_Badezimmer
2016-10-02 21:07:27 neighborUpdate done
2017-03-31 13:24:07 power 0 W
2017-03-31 13:25:46 reportedState off
2017-03-31 13:26:40 statEnergy Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.0 Year: 13.8
2017-03-31 13:26:40 statEnergyDay 0.0
2017-03-30 23:59:55 statEnergyDayLast 0.0
2017-03-31 13:26:40 statEnergyHour 0.0
2017-03-31 12:59:55 statEnergyHourLast 0.0
2017-03-31 12:59:55 statEnergyLast Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 10.9 Year: 159.6 (since: )
2017-03-31 13:26:40 statEnergyMonth 0.0
2017-02-28 23:59:55 statEnergyMonthLast 10.9
2017-03-31 13:26:40 statEnergyYear 13.8
2016-12-31 23:59:55 statEnergyYearLast 159.6
2017-03-31 13:26:40 statTemperatureDay Min: 21.6 Avg: 21.8 Max: 22.4
2017-03-30 23:59:55 statTemperatureDayLast Min: 20.6 Avg: 21.3 Max: 21.6
2017-03-31 13:26:40 statTemperatureMonth Min: 19.6 Avg: 21.0 Max: 22.4
2017-02-28 23:59:55 statTemperatureMonthLast Min: 18.0 Avg: 20.5 Max: 24.6
2017-03-31 13:26:40 statTemperatureYear Min: 18.0 Avg: 20.6 Max: 24.8
2016-12-31 23:59:55 statTemperatureYearLast Min: 0.0 Avg: 22.1 Max: 27.1 (since: )
2017-03-31 13:25:46 state off
2017-03-31 12:22:46 temperature 22.2 C
2017-03-31 12:22:46 temperature_avg_day 22.2
2017-03-31 12:22:46 temperature_avg_month 21.0
2017-03-31 12:22:46 temperature_cum_day 990091.8
2017-03-31 12:22:46 temperature_cum_month 57188194.6
2017-03-31 10:02:45 temperature_max_day 22.4
2017-03-29 17:15:55 temperature_max_month 22.4
2017-03-31 09:02:12 temperature_min_day 22.2
2017-03-01 12:02:35 temperature_min_month 19.6
2017-03-31 13:25:45 timeToAck 0.066
2017-03-31 13:25:45 transmit OK
Helper:
_98_statistics Statistik_Energie
Attributes:
IODev ZWDongle_0
alexaName Fußbodenheizung
alexaRoom Badezimmer
alias Fußbodenheizung Badezimmer
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SENSOR_BINARY ALARM METER SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
devStateIcon on:sani_floor_heating@red off:sani_floor_heating_off
genericDeviceType switch
group 04 Heizung
icon sani_floor_heating_neutral
room Alexa,Badezimmer
vclasses ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Ist die V3 der MULTI CHANNEL ASSOCIATION schon in Fhem integriert?
Gruß Florian
Hallo!
ZitatEin:
set Fussbodenheizung_Badezimmer mcaAdd 3 0 50 1
(50 ist die NodeId meines Dongle)
wird nicht übernommen.
Was bedeutet "wird nicht übernommen"?
Gibt es bspw. Fehler mit NO_ACK?
Was liefert dann "get <device> mcaAll" zurück?
Du könntest auch einmal mit "mcaAdd 1 0 50 0" bzw. "mcaAdd 1 0 50 1" testen, ob das zum gewünschten Erfolg führt. Alle anderen Assoziationen müssen aber vorher gelöscht sein.
ZitatWenn ich die 0 als Trenner weglasse, setzt er eine normale Assoziation auf NodeId 50 ohne Endpoint.
Korrekte Verhaltensweise.
Gruß, Christian
Hallo Christian
Zitat von: krikan am 31 März 2017, 14:10:08
Was bedeutet "wird nicht übernommen"?
bei einen get mcaAll bleibt das Reading leer.
Ich habe jetzt nochmal alle Assoziationen gelöscht und nur ein mcaAdd 1 0 50 0 bzw 1 0 50 1 getestet.
Ein anschließendes get mcaAll:
2017-03-31 14:15:55 mcaGroups 9
2017-03-31 14:15:55 mca_1 Max 1
2017-03-31 14:15:55 mca_2 Max 16
2017-03-31 14:15:55 mca_3 Max 16
2017-03-31 14:15:55 mca_4 Max 16
2017-03-31 14:15:55 mca_5 Max 16
2017-03-31 14:15:55 mca_6 Max 16
2017-03-31 14:15:55 mca_7 Max 16
2017-03-31 14:15:55 mca_8 Max 16
2017-03-31 14:15:55 mca_9 Max 16
Gruß Florian
Hmm, seltsam und leider keine richtige Idee, warum das so ist. Hast Du mal im Log mit verbose 5 geschaut, ob es Auffälligkeiten gibt?
Hallo Christian,
Ich hab jetzt das Teil nochmal aus der Wand geholt , exkludiert und einen Reset gemacht.
Ergebnis => Keine Änderung am Verhalten bei der Multichannel Association
Im Log konnte ich auch keine Auffäligkeiten feststellen.
Wenn man bei Google nach "Multichannel Association Qubino" sucht, findet man hauptsächlich Probleme.
Jetzt da ich es schon ausgebaut habe, wird es durch einen Fibaro Switch ersetzt.
Hab mir damals obwohl ich nur Fibaro´s benutze den Qubino für die Fußbodenheizung wegen der Energiemessung gekauft.
Die aktuellen Fibaro können das ja mittlerweilen auch.
Wenn Du, Rudi oder Andreas es als Testobjekt brauchen könnt, würd ich es euch gerne spenden.
Gruß Florian
Hallo Florian!
Zitat von: FlorianZ am 31 März 2017, 17:25:27
Wenn man bei Google nach "Multichannel Association Qubino" sucht, findet man hauptsächlich Probleme.
Stellt sich die Frage, ob das an Qubino liegt oder daran, dass mca noch nicht genug erforscht ist...
ZitatWenn Du, Rudi oder Andreas es als Testobjekt brauchen könnt, würd ich es euch gerne spenden.
Danke fürs Angebot. Ich selbst benötige den nicht, da ich den gleichen Aktor hier schon seit laengerem zum Testen (unausgepackt) liegen habe. Wollte damit u.a. mit mca experimentieren. Leider fehlt mir momentan die Zeit dazu.
Gruß, Christian