Hallo,
habe einen Thermostat vom Typ HM-CC-RT-DN bei mir im Einsatz.
Ist es möglich eine minmale und maximale Temperatur zu setzen zwischen dennen im mauellen Modus gewählt werden kann?
Habe hierzu im Wiki und Forum nicht gefunden
Kannst Du die Frage etwas präziser formulieren?
Generell kannst Du ja innerhalb der min-/max-Grenzen quasi eine beliebige Temperatur setzen; per FHEM und am Drehrad.
Das läßt sich auch nicht wirklich "verhindern"; Du kannst Min und Max aber konfigurieren.
Verstehe ich das richtig, dass Du nur eine untere und eine obere Temperatur definieren und zwischen diesen beiden "umschalten" willst?
Dann würde ich dafür die "day" und "night" Temperaturen definieren. Dann kannst Du mit der rechten Taste zwischen den beiden hin- und herschalten; genauso per FHEM desired-temp auf day oder night setzen.
Danke für die Antwort. Habe mich wohl nicht genau genung ausgedrückt, ich möchte den minimalen und maximalen Wert setzen zwischen denen am Drehrad die Temperaturen gewählt werden kann. Ist das möglich? Und wen Ja wie?
Selbst pflegen ist der operator.
Im clima (oder eigentlich immer) get regList. Nachdenken.
Setzen von Registern sollte man können. Einsteigerdoc (immer noch gültig) und wiki hm allgemein.
Das geht mit den folgenden Befehlen:
Tagestemperatur:
set <HM-CC-RT-DN_clima> regSet dayTemp <Temp>
Nachttemperatur:
set <HM-CC-RT-DN_clima> regSet nightTemp <Temp>
Die Temperaturen müssen glaube ich ganze Zahlen sein.
Zitat von: Hollo am 17 Januar 2016, 17:38:32
...Du kannst Min und Max aber konfigurieren...
Wie könnte das wohl heissen..?
tempMin und tempMax vielleicht 8)