Moin Moin,
ich versuche grade die Temp meiner FBDect für jden Raum auszulesen allerdings bekomme ich nur state Active zurückgemeldet.
Die FB schaltet mir so mein Aquarium. da die Steckdose im Raum ist wollte ich hier die Temperatur lesen. Code in der fhem.cfg würde so aussehen:
############
# Aquarium #
############
define Aquarium FBDECT 16 switch,powerMeter
attr Aquarium IODev FritzBox
attr Aquarium event-min-interval power:120
attr Aquarium event-on-change-reading temperature
attr Aquarium fm_type offbutton,onbutton,current,voltage,power
attr Aquarium model Dect200
attr Aquarium room Arbeitszimmer
#########################
# Temperatur FBDect200 #
#########################
define Arbeitszimmer_Temp notify FBDECT_16:temperature:.* set FBDECT_16_temperature %EVTPART1
attr Arbeitszimmer_Temp room Arbeitszimmer
was mache ich falsch ??
Grüße Rogni
Wenn überhaupt dann
$EVTPART1
Und schaue im Eventmonitor und im Log nach
ändere
define Aquarium FBDECT 16 switch,powerMeter
in
define Aquarium FBDECT
:16 switch,powerMeter
BTW : der Doppelpunkt fehlt auch in der commandref :)
ZitatExample:
define lamp FBDECT 16 switch,powerMeter
beim Define ist er aber da :
ZitatDefine
define <name> FBDECT [<FBAHAname>:]<homeId> <id> [classes]
hallo, erstmal danke für die Antworten, wenn ich das umstelle kommt:
Unknown module FBDECT:16
das
define Aquarium FBDECT 16 switch,powerMeter
hatte ich so von autocreate übernommen
sorry, mein copy & paste Fehler , das Modul muss natürlich noch dazu :
define Aquarium FBDECT FBDECT:16 switch,powerMeter