FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: raimundl am 19 Januar 2016, 21:01:51

Titel: HM-RC-8 mit HM-LC-SW2-FM: Button tauschen mit Register?
Beitrag von: raimundl am 19 Januar 2016, 21:01:51
Hallo!

Pairen, peeren, etc, kein Problem mehr - aber die Registeränderung!!

Nach peeren mit 1 Button von der RC: toggelt nur mit langem Druck,
nach peeren mit 1 und 2 Button: Button 2 schaltet ein, Button 1 schaltet aus (jeweils kurzer Druck):
also alles genau umgekehrt.

Trotz umfangreichem Studium der Register-know-hows:

Welche Register und wie muß ich sie verändern (bitte mit Erklärung um zu lernen)?

Hier die Unterschiede zwischen Bt01, Bt02, selfie01


R-HM_39D51D_Btn_01-shSwJtDlyOff   off   on   off
R-HM_39D51D_Btn_01-shSwJtDlyOn   off   on   on
R-HM_39D51D_Btn_01-shSwJtOff   off   dlyOn   dlyOn
R-HM_39D51D_Btn_01-shSwJtOn   dlyOff   on   dlyOff
R-HM_39D51D_Btn_01-lgSwJtDlyOff   off   on   off
R-HM_39D51D_Btn_01-lgSwJtDlyOn   off   on   on
R-HM_39D51D_Btn_01-lgSwJtOff   off   dlyOn   dlyOn
R-HM_39D51D_Btn_01-lgSwJtOn   dlyOff   on   dlyOff

Müßte man nur die Wertevon Bt01 und Bt02 tauschen, um Bt01 on und Bt02 off zu erreichen?

LG
Titel: Antw:HM-RC-8 mit HM-LC-SW2-FM: Button tauschen mit Register?
Beitrag von: raimundl am 20 Januar 2016, 10:18:42
Register hinzugefügt!
Titel: Antw:HM-RC-8 mit HM-LC-SW2-FM: Button tauschen mit Register?
Beitrag von: frank am 20 Januar 2016, 10:26:57
ZitatMüßte man nur die Wertevon Bt01 und Bt02 tauschen, um Bt01 on und Bt02 off zu erreichen?
genau.