Hallo Zusammen,
habe an einem HM-SEC-RHS durch diverse Gründe erst die Batterien nach Totalausfall wechseln können.
Jetzt habe ich das Problem, dass mein FHEM den Sensor zwar erkennt aber er sich nicht mit CUL pairen geschweige denn mit den zugeordneten Thermostaten peeren läßt.
Habe schon mehrfach:
- Batterien raus/rein
- Werksreset am Sensor
- Sensor im FHEM herausgenommen
- Sensor in FHEM gelöscht
aber es geht einfach nicht.
Hatte Anfangs noch das pairen mit CUL geschafft, aber da peering nicht klappte und ich dann Sensor in FHEM entfernt habe o.ä. habe ich nun auch noch das Problem mit pairen.
Sensor Log noch funktionierend:
2016-01-02_21:21:40 Fenster_BZ battery: ok
2016-01-02_21:21:40 Fenster_BZ contact: closed (to WandThermo_BZ)
2016-01-02_21:21:40 Fenster_BZ closed
2016-01-02_21:21:40 Fenster_BZ trigger_cnt: 110
2016-01-02_21:21:42 Fenster_BZ battery: ok
2016-01-02_21:21:42 Fenster_BZ contact: closed (to Thermostat_BZ)
2016-01-02_21:21:42 Fenster_BZ trigger_cnt: 110
2016-01-02_21:21:43 Fenster_BZ battery: ok
2016-01-02_21:21:43 Fenster_BZ contact: closed (to CUL1)
2016-01-02_21:21:43 Fenster_BZ trigDst_F11234: noConfig
2016-01-02_21:21:43 Fenster_BZ trigger_cnt: 110
2016-01-02_21:21:44 Fenster_BZ battery: ok
2016-01-02_21:21:44 Fenster_BZ contact: closed (to WandThermo_BZ)
2016-01-02_21:21:44 Fenster_BZ trigger_cnt: 110
2016-01-02_21:21:45 Fenster_BZ battery: ok
2016-01-02_21:21:45 Fenster_BZ contact: closed (to CUL1)
Aktueller Sensor Log:
2016-01-22_21:11:21 Fenster_BZ RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-01-22_21:11:30 Fenster_BZ Activity: alive
2016-01-22_21:11:30 Fenster_BZ D-firmware: 2.4
2016-01-22_21:11:30 Fenster_BZ D-serialNr: LEQ0403437
2016-01-22_21:11:53 Fenster_BZ Activity: alive
2016-01-22_21:11:53 Fenster_BZ D-firmware: 2.4
2016-01-22_21:11:53 Fenster_BZ D-serialNr: LEQ0403437
2016-01-22_21:12:06 Fenster_BZ alive: yes
2016-01-22_21:12:06 Fenster_BZ battery: ok
...
2016-01-23_06:27:17 Fenster_BZ closed
2016-01-23_06:27:17 Fenster_BZ trigger_cnt: 15
2016-01-23_06:32:00 Fenster_BZ Activity: alive
2016-01-23_06:42:00 Fenster_BZ Activity: dead
2016-01-23_08:29:22 Fenster_BZ battery: ok
2016-01-23_08:29:22 Fenster_BZ contact: open (to broadcast)
2016-01-23_08:29:22 Fenster_BZ open
2016-01-23_08:29:22 Fenster_BZ trigger_cnt: 16
2016-01-23_08:32:02 Fenster_BZ Activity: alive
2016-01-23_08:32:26 Fenster_BZ battery: ok
2016-01-23_08:32:26 Fenster_BZ contact: closed (to broadcast)
2016-01-23_08:32:26 Fenster_BZ closed
2016-01-23_08:32:26 Fenster_BZ trigger_cnt: 17
2016-01-23_08:52:04 Fenster_BZ Activity: dead
Was mache ich falsch?
Grüße
Msg sniffen. Siehe wiki hm sniffen
Danke für den Tipp.
Da mein Raspi jedoch schon im Normalbetrieb am Anschlag ist, war mir das Sniffen nicht geheuer.
Mittlerweile konnte ich das Problem auch bei meiner 2ten Installation beobachten,
da ich dort kein Performanceproblem habe werde es dort genauer untersuchen, dauert noch ein paar Tage.
Für jetzt habe ich mein Workaround mit einem neuen Sensor gefunden.
Hatte jedoch beim peeren ähnliche Problem.
Alter Sensor hat auch die u.g. Vorgehensweise verweigert.
Neuer Sensor funktioniert einwandfrei.
Mag sein, dass ich nicht korrekt vorgegangen bin, denn ich habe:
- Sensor mit CUL gepairt
- Sensor mit Thermostate gepeered
Hierbei hatte ich das Problem, dass auch das einfach nicht funktionieren wollte, heißt.
Peering wurde nun zwar als erfolgreich angezeigt, aber bei Öffnen/Schließen hat Temperaturregelung nicht funktioniert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass permanent am Sensor noch CMDs pending angezeigt wurde.
Durch Zufall kam ich dann zur u.g. Vorgehensweise und es hat dann funktioniert.
Darum alles zurück auf Start, heißt Sensor an Thermostate wieder abgemeldet (peerChan ... single unset)
und alles von vorne:
- ... peerChan ... single set
- Setknopf am Sensor, Reaktion gelbes Blinken
- Setknopf am Sensor, Reaktion rote Blinken
- Settaste am Thermostat, Reaktion Countdown startet und endet unverzüglich
- Setknopf am Sensor, Reaktion gelbes Blinken wird mit grün bestätigt
Jetzt passt es.
Grüße