FHEM Forum

FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: dadoc am 27 Januar 2016, 16:39:34

Titel: [gelöst] Push geht mit FS20 Komponenten nicht mehr?
Beitrag von: dadoc am 27 Januar 2016, 16:39:34
Hallo,
nachdem ich die Ehre hatte, mit meiner Frage den vorletzten Post im ursprünglichen TabletUI-Monsterthread zu schreiben, bervor setstate den Post zu gemacht hat, hier die Frage als eigenen Post, denn ich konnte keine Lösung finden, außer dass noch andere nach dem Update bzw. durch das anscheinend geänderte Verhalten von fhem beim Zusammensetzen der Befehle dasselbe Problem haben:

Zitat von: setstate am 13 Dezember 2015, 13:04:52
ZitatHintergrund:
    data-set       -    für den Namen des Reading
    data-set-on  -    für den Wert, der bei Press an das Reading geschickt werden soll.
Das funktioniert bei mir nicht mit FS20, wenn ich die Doublebox-v so anlege:

<div class="doublebox-v top-space inline">
<div data-type="push" data-device="Funktionsgruppe_Rolllaeden_WZ"
            data-icon="fa-chevron-down" data-background-icon="fa-square-o"
            data-set="STATE" data-set-on="off">

Der Button schickt nun ein "set Funktionsgruppe_Rolllaeden_WZ STATE off", damit es funktioniert müsste aber wie früher "set Funktionsgruppe_Rolllaeden_WZ off" geschickt werden - oder stehe ich auf der Leitung?
List:
Internals:
   BTN        f3
   DEF        1c11 f3
   IODev      CUL_0
   NAME       Funktionsgruppe_Rolllaeden_WZ
   NR         127
   STATE      off
   TYPE       FS20
   XMIT       1c11
   Code:
     1          1c11 f3
   Readings:
     2016-01-27 14:35:51   state           off
Attributes:
   IODev      CUL_0
   alias      Alle Rollläden Wohnzimmer
   fp_oben    365,717,2,
   group      Rolllaeden
   model      fs20ms2
   room       Wohnzimmer,Favourites

"data-set="" geht ebensowenig wie data-set="state" - es wir erst garkein Befehl aus TabletUI geschickt. Aber selbst wenn der geschickt würde, würde das wohl nicht gehen:
Unknown argument STATE, choose one of off off-for-timer on on-for-timer reset timer toggle on-till on-till-overnight blink off-till-overnight intervals off-till
Gibt es da eine Lösung oder muss ich sämtliche Rollläden "umbauen"?
Danke & Grüße
Martin
Titel: Antw:Push geht mit FS20 Komponenten nicht mehr?
Beitrag von: setstate am 27 Januar 2016, 21:43:52
data-set="" müsste genauso wie data-set komplett weglassen (dann wird intern data-set="" gesetzt) funktionieren.
Titel: Antw:[gelöst] Push geht mit FS20 Komponenten nicht mehr?
Beitrag von: dadoc am 28 Januar 2016, 10:15:26
Stimmt, jetzt geht es mit dem Weglassen. K.A., warum das gestern beim Ausprobieren ohne Auswirkung blieb. Lag evtl. daran, dass ich seit einiger Zeit wie einige andere große Probleme mit dem Laden der Seiten habe (nicht, nicht vollständig, kein Auslesen der Ist-Werte, xmal Reload erforderlich usw.). Aber möglicherweise liegt das ja wiederum daran, dass ich zahlreiche Push-Schalter im "Old Style" ohne data-set-on hatte? Werde es beobachten.
Danke setstate & viele Grüße