Hallo,
ich weiß, das hört man oft, aber ich habe echt nichts gemacht. Aus irgendeinem Grund wird kein einziges Plot mehr geschrieben. Alle Logs sehen gut aus und werden auch weiterhin geschrieben.
Ist da etwas bekannt? Oder gibts eine allround-lösung für so etwas?
Bin etwas unbeholfen jetzt. Welche Infos soll ich liefern?
klick mal auf "show preprocessed input" dort sollten die entsprechenden Werte angezeigt werden.
Steht das drin:
Zitatget FileLog_LaCrosse_14 CURRENT INT 2016-01-29_00:00:00 2016-01-30_00:00:01 4:LaCrosse_14.temperature\x3a::
2016-01-24_16:51:14 18.5
#4:LaCrosse_14.temperature\x3a::
hmm, dann gibt es für den Chart auch nur einen Datenpunkt => damit wird nichts angezeigt.
Zeig doch mal einen Ausschnitt aus deinem Log.
Zitat2016-01-24_16:47:21 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:47:21 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:47:29 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:47:29 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:48:03 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:48:03 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:48:11 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:48:11 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:48:19 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:48:19 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:48:27 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:48:27 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:49:01 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:49:01 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:49:09 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:49:09 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:49:17 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:49:17 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:50:07 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:50:07 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:50:16 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:50:16 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:50:24 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:50:24 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:51:05 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:51:05 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:51:14 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:51:14 LaCrosse_14 temperature: 18.5
2016-01-24_16:51:22 LaCrosse_14 battery: ok
2016-01-24_16:51:22 LaCrosse_14 temperature: 18.5
Vielleicht ist die Batterie leer ?
sind in dem Log auch Einträge von heute? Das was du kopiert hast ist vom 24.1 und sollte dementsprechend im Chart angezeigt werden, wenn du rauszoomst.
Ja leck mich fett... das hab ich nicht gesehen.
Aber wie kann das sein?
kriegst du aktuelle Readings von deinem Gerät? Also nicht im log sondern direkt beim device.
Also das Logfile hab ich mal durchsucht, das ist doch tatsächlich der letzte eintrag :-(
define autocreate autocreate
define LaCrosse_14 LaCrosse 14
attr LaCrosse_14 IODev myJeeLink
attr LaCrosse_14 fp_Grundriss 308,299,3,temperature
attr LaCrosse_14 group Bad
attr LaCrosse_14 icon scene_bath
attr LaCrosse_14 room Bad
define FileLog_LaCrosse_14 FileLog ./log/LaCrosse_14-%Y-%m.log LaCrosse_14
define SVG_FileLog_LaCrosse_14_1 SVG FileLog_LaCrosse_14:SVG_FileLog_LaCrosse_14_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_LaCrosse_14_1 group Bad
attr SVG_FileLog_LaCrosse_14_1 room Bad
dann gib mal list LaCrosse_14 in der FHEM Kommandozeile ein, und poste das Ergebnis. Batterien hast du schon gecheckt?
ZitatInternals:
DEF 14
IODev myJeeLink
LASTInputDev myJeeLink
LaCrosse_lastRcv 2016-01-24 16:51:22
MSGCNT 4735
NAME LaCrosse_14
NR 146
STATE T: 18.5
TYPE LaCrosse
addr 14
battery_new 0
corr1 0
corr2 0
myJeeLink_MSGCNT 4737
myJeeLink_RAWMSG OK 9 20 1 4 161 106
myJeeLink_TIME 2016-01-24 16:51:22
previousH 106
previousT 18.5
sensorType 0=T(H)
Readings:
2016-01-10 21:25:37 H 0
2016-01-10 22:03:09 T 0
2016-01-24 16:51:22 battery ok
2016-01-10 20:47:23 humidity 0
2016-01-24 16:28:22 state T: 18.5
2016-01-24 16:51:22 temperature 18.5
Attributes:
IODev myJeeLink
fp_Grundriss 308,299,3,temperature
group Bad
icon scene_bath
room Bad
Batterien sind rand voll
hm seit 24.10 herrscht wohl Funkstille. Funken anderen Sensoren o.ä. noch? Schonmal einfach Batterien raus, bissl gewartet und wieder rein?
Ne muss ich mal machen morgen. War seit dem nicht mehr zuhause.
Aber komisch. Woran kann das liegen?