Hallo zusammen,
nachdem es mit der aculfw ja möglich ist, Sensoren des Typs GT-WT-01 zu empfangen, habe ich mir mal 3 davon gegönnt. Leider musste ich feststellen, dass 2 davon als genau das selbe Device erkannt werden. Ist es tatsächlich so, dass es nicht empfohlen ist, mehrere davon nebeneinander laufen zu lassen, oder ist es möglich FHEM beizubringen, alle 3 voneinander zu unterscheiden?
Danke!
Gruss
Hallo Talkabout, schade, dass es zu dieser Frage noch keine Antwort gibt.
Ich stehe nämlich vor genau dem gleichen Problem, wobei ich gerne drei GT-WT-02 Sensoren von von Globaltronics einbinden möchte.
Per "autocreate" wird allerdings nur ein Sensor erkannt....
Zitat von: defdanny am 16 März 2016, 18:50:17
Hallo Talkabout, schade, dass es zu dieser Frage noch keine Antwort gibt.
Ich stehe nämlich vor genau dem gleichen Problem, wobei ich gerne drei GT-WT-02 Sensoren von von Globaltronics einbinden möchte.
Per "autocreate" wird allerdings nur ein Sensor erkannt....
Die Sensoren funktionieren so, dass jedes mal, wenn die Batterie raus-und wieder reingelegt wird, eine neue eindeutige Kennung generiert wird. Heisst also, dass DU einfach mal die Batterie raus holen musst, dann sollte der Sensor als ein neuer erkannt werden.
Gruss
Hey danke. Das hat funktioniert!
Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
Wenn es nicht mehr als 3 Sensoren sind, dann lässt sich mit dem Attribut "longids" festlegen, daß für den Devicecode nicht die ID sondern der Kanal verwendet wird. Dann gibt es beim Batteriewechsel keinen neuen Devicecode.
Gruß Ralf
Hallo Ralf, gut zu wissen. Ich hatte mich schon gefragt, wie man den Funkkanal fur die ID nutzen könnte.
Hallo,
ich muss das Thema noch einmal aufgreifen. Ich besitze ebenfalls einen Außensensor GT-WT-01 und möchte die Außentemperatur in FHEM benutzen. Leider bin ich bis jetzt überhaupt nicht erfolgreich.
Empfänger: NanoCUL mit FW v 1.66 nanoCUL433
Einzelheiten hier:
Internals:
CMDS BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltxz
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900HL6H-if00-port0@38400 4321
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900HL6H-if00-port0@38400
FD 29
FHTID 4321
NAME nanoCUL
NR 1205
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.66 nanoCUL433
initString X21
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
Readings:
2016-11-25 12:40:46 ccconf freq:433.920MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2016-11-25 13:18:49 cmds B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x z
2016-11-24 14:25:34 credit10ms 900
2016-11-20 14:58:32 fhtbuf AE
2016-11-25 13:18:49 raw No answer
2016-11-25 13:18:49 state Initialized
2016-11-20 14:56:46 uptime 0 00:01:22
2016-11-20 17:36:09 version V 1.66 nanoCUL433
Helper:
2405e8:
QUEUE:
Attributes:
longids 1
model nanoCUL
rfmode SlowRF
room CUL
showtime 1
verbose 5
Dazu habe ich ein device CUL_TCM97001 kreiert:
Internals:
CODE 1
DEF 1
IODev nanoCUL
NAME GT_WT
NR 1214
STATE Defined
TYPE CUL_TCM97001
lastH 0
lastT 0
Attributes:
IODev nanoCUL
model Unknown
room CUL
verbose 5
Den erforderlichen Code habe ich auf "1" gesetzt weil ich die ersten beiden hex-Werte nicht kenne. Der Kanalschalter steht auf "1" und im nanoCUL ist das attr "longids 1" Das model habe ich auf unknown gesetzt, weil ich gelesen habe, dass nur WT-02 funktioniert. Ich sitze hier schon einige Zeit vor dem EventMonitor und warte auf ein Lebenszeichen, aber leider erfolglos.
Kann mir jemand helfen aus dem WT-01 etwas herauszulesen? Ich verstehe das mit der aculfw nicht.
Gruß Eberhard
Jetzt bin ich ein wenig weiter.
ich habe die a-culfw als hex.Datei (nanoCUL433.hex) und möchte diese jetzt in den NanoCUL flashen. Deshalb konkrete Fragen:
- Wohin muss ich diese Datei schieben? Da wo auch nanoCUL.hex liegt ?
- Welchen Befehl muss ich absetzen, damit die neue Datei (nanoCUL433.hex) geflasht wird?
Gruß Eberhard
Nun ja , bin auch neu hier . Und meine Frage wäre !!? Geht der Wettersensor GT-WT-01 mit der Stock Fhem oder nur mit der a-fhem ? Ich habe nämlich noch so eine rum liegen .
Gruß Horst
Hallo Horst,
meine Frage wäre: was ist Stock fhem und a-fhem. Aber trotzdem versuche ich mal auf deine Frage zu antworten.
Ich habe ebenfalls einen Wettersensor GT-WT-01 in Betrieb. Die Daten empfange ich mit nanoCUL und der a-culfw. Dann wurde der Sonsor relativ schnell erkannt und hat das attr model automatisch auf Prologue eingestellt.
Die oben aufgeführten Probleme kamen aus dem System. Zur deren Beseitigung habe ich das gesamte System neu aufsetzen müssen. Wo der eigentliche Fehler lag kann ich also nicht mehr sagen.
Hilft Dir das weiter?
Gruß Eberhard
Sorry wenn ich diesen Thread nochmal anfasse.
Auch ich habe ein GT-WT-01 und ein nanoCUL 433MHz. Als Firmware wird mir in FHEM 1.66 angezeigt. Diese wurde wie in der nanoCul Seite compiliert und bespielt.
Geräte mit 433MHz funktionieren (Baumarkt Steckdosen Set). Der GT-WT-01 wird nicht mit autocreate angezeigt.
define nanoCUL433 CUL /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0@38400 0000
Was ist eine a-culfw?
Was muss ich mit longID's machen (wenn überhaupt)?
Hat es was mit dem 0000 hinter dem nanoCUL define zu tun?
Die Fragen müssten sich aber alle mit der SuFu beantworten lassen :(
ZitatWas ist eine a-culfw?
Alternative culfw. Eine inoffizielle Weiterentwicklung der CUL-firmware. https://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.0.html
Bietet bessere IT- und Wettersensor-Unterstützung. Für 433MHz sehr zu empfehlen.
ZitatWas muss ich mit longID's machen (wenn überhaupt)?
longIDs sind eindeutige IDs von T/F-Sensoren, die bei der Unterscheidung mehrerer Sensoren helfen. In fhem wird dazu beim Transceiver das Attribut longids mit Angabe der Sensortypen gesetzt.
ZitatHat es was mit dem 0000 hinter dem nanoCUL define zu tun?
Nein. Das ist die FHTID. Findet Verwendung bei 868MHz-Systemen.
Grüße Markus
Hallo Sirnoname,
a_culfw bedeutet eine alternative Firmware für die CUL. Die normale FW empfängt keine Befehle , die von einer IT-Fernbedienung abgesetzt werden (bei mir wenigstens) . Dadurch muss der angezeigte Zustand nicht dem wahren Zustand entsprechen, wenn mit einer Fernbedienung zwischendurch geschaltet wurde. Dieses Manko behebt die a-culfw. Die a-culfw empfängt und erkennt mehr Geräte als die normale culfw.
Bei mir hatte ich die beiden Themen (autocreate und long ID) ebenfalls. Nach flashen der a-culfw brauchte ich mich um diese Themen nicht mehr zu kümmern. Ich empfange mehrere Temperatursensoren und 4 Schaltsteckdosen in der Nachbarschaft.
Im Forum findest Du die a-culfw unter: FHEM Forum » CUL » Hard- und Firmware » Alternative culfw
Ich kann sie Dir nur empfehlen.
Gruß Eberhard
... KölnSolar war schneller - und genauer. ;) ;)
Danke für die Antworten.
Nein ich konnte mit der Forumssuche hier nichts passendes zu a-culfw finden, daher Danke für den direkten Link.
Der Umstieg ging leider in die Hose, anscheinend kann man nach dem Flashen nicht mehr Senden.
Die IT Erkennung lief auch schon vorher mit der Standard. Durch die a-culfw war tatsächlich der Sensor erkannt worden. Die Firmware hing sich allerdings bei meinen Testversuchen immer nach kurzer Zeit auf und der Sensor stoppte.
Möchte den Thread auch noch mal aufgreifen...
Habe jetzt einen GT-WT-01 hier und würde ihn gern mit einem nanoCUL433 mit a-culfw betreiben. Ich habe autocreate an, was bei Intertechno Steckdosen auch wunderbar funktioniert. Aber den Sensor findet er nicht, im Eventmonitor taucht auch nichts auf wenn ich die Batterien neu einlege oder wenn ich die TX-Taste am Sensor (bin etwas unsicher wofür die ist) drücke...
Hat jemand Rat? Oder muss ich noch irgendwas einstellen damit der Sensor erkannt wird?