Hallo,
der Sensor Typ TX29DTH-IT von Technoline zeigte heute Nacht unrealistische Werte und jetzt schon nach 1 Monat Betriebsdauer niedrige Batterie an (Betreibe ihn mit Akkus - kann es damit was zu tun haben?) . Habe mit replaceBatteryForSec neue Batterien eingesetzt,
seit dem empfängt FHEM nichts mehr:
Keine Anzeige in Eventmonitor, keine Logdaten. Nochmals
2016-01-31 10:50:50 LaCrosse LaCrosse_14 replaceBatteryForSec 60
2016-01-31 10:50:52 Global global SAVE
und den Sensor direkt neben die Empfangsantenne gestellt und
DELETEATTR LaCrosse_14 event-min-interval
zurückgesetzt:
Es werden keine Daten empfangen.
Die lokale Anzeige am Sensor zeigt Werte an, tot ist er also nicht.
Was kann ich machen? Ich will ihn nicht komplett neu installieren, da auh ein Plot verbunden ist uns ich nicht alles neu installieren möchte.
Danke,
Bernd
EDIT: Im Logfile findet sich auch kein neues Device, geschweige dass eins angelegt wird.
EDIT2: Hatte FHEM neu gestartet und dann fand sich im Logfile:
PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 152.
Hallo,
mach doch einfach ein LacrossePairForSec dann wird ein neuer Sensor angelegt.
Dann gehst du in den neuen Sensor und gibst ihn dann die Nummer in der DEF 14 von dem vorher angelegtem Sensor.
Gruß Werner
DAnke, hat geklappt ... dennoch hätte ich es zukünftig gern einfacher, denn vor dem Umbenennen muss der alte Sensor gelöscht werden und dann sind die Attribute weg und müssen neu gesetzt werden.
Wenn ich mal Zeit (übrig:-) haben sollte, muss ich das wohl noch einmal eingehender studieren.
lg,
Bernd
fein :D
.... und bevor die Forum-Polizei kommt setze es auf gelöst :) :) :)