FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: slor am 02 Februar 2016, 09:48:49

Titel: R-valveMaxPos bei HM-CC-RT-DN fehlt
Beitrag von: slor am 02 Februar 2016, 09:48:49
Hallo zusammen, seit einem der letzten Updates ist mir das Reading R-valveMaxPos bei meinen HM-CC-RT-DN abhanden gekommen.
Wie kann ich das wieder einblenden, bzw. setzen?

Oder hab ich was offensichtliches übersehen?
Titel: Antw:R-valveMaxPos bei HM-CC-RT-DN fehlt
Beitrag von: betateilchen am 02 Februar 2016, 09:52:56
Titel: Antw:R-valveMaxPos bei HM-CC-RT-DN fehlt
Beitrag von: martinp876 am 02 Februar 2016, 21:11:14
Du kannst auch get regtable machen, wenn du es gelegentlich sehen willst.
Titel: Antw:R-valveMaxPos bei HM-CC-RT-DN fehlt
Beitrag von: slor am 03 Februar 2016, 07:37:51
Danke für die Antworten. Ich werde es ausprobieren.
Bei meinen Versuchen mit expert level ist es nicht aufgetaucht. Muss ich da noch was triggern nach dem Umstellen?
Titel: Antw:R-valveMaxPos bei HM-CC-RT-DN fehlt
Beitrag von: martinp876 am 03 Februar 2016, 19:59:53
Get regList zeigt alle möglichen Register. Regtable zeigt alle vorhandenen Register. Expert zeigt alle vorhandenen Register.
Valvemaxpos ist bei mir vorhanden und ich nutze es.
Wenn die Register nicht oder nicht komplett gelesen sind kann es sein, dass der wert nicht angezeigt wird, weil fhem ihn nicht kennt.
Das Register ist im clima channel.
Titel: Antw:R-valveMaxPos bei HM-CC-RT-DN fehlt
Beitrag von: slor am 03 Februar 2016, 21:07:12
Danke, clima channel war das fehlende Puzzle Teil