Hi,
ich habe bei mir 4 Wandthermostate HM-TC-IT-WM-W-EU und 4 Heizungsthermostate HM-CC-RT-DN.
Alle haben einen gepeerten Fensterkontakt.
Als Heizprogramm nutze ich das Modul Heating_Control, welches meine Wandthermostate anspricht und diese dann mein Heizungsthermostat.
Nun habe ich heute festgestellt, das bei zwei Thermostaten Boost nicht übertragen wird. Bei meinen Wandthermostaten kommt der Boost Befehl an, aber sie geben ihn nicht an meine Heizungsthermostate weiter. Gepeert sind alle identisch, jeweils Climate und Weather miteinander.
Wenn ich Boost via FHEM direkt an meine Heizungsthermostate sende, geht es.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
VG
Tino
Ich kenne das Modul nicht. Wenn es aus culhm funktioniert, aus deiner Steuerung aber nicht dann Frage den Entwickler der steuerung warum er keine standart Kommandos aus culhm nutzt.
Verschieben also das thema in den entsprechenden threat.
Der Befehl
set wt controlMode boost
bewirkt nur das der Wandthermostat in den Boostmodus wechselt. Wird nicht an die RTs weitergeleitet.
set rt controlMode boost
bewirkt das alle RTs eines Teams in den Boostmodus wechseln. fhem übertragt im Hintergrund den Befehl an die zugehörigen RTs.
Zitat von: stromer-12 am 06 Februar 2016, 15:15:27
Der Befehl
set wt controlMode boost
bewirkt nur das der Wandthermostat in den Boostmodus wechselt. Wird nicht an die RTs weitergeleitet.
set rt controlMode boost
bewirkt das alle RTs eines Teams in den Boostmodus wechseln. fhem übertragt im Hintergrund den Befehl an die zugehörigen RTs.
Hi,
Vielen Dank für die Erklärung.
Hab ich so nicht gewusst.
Viele Grüße
Tino
Zitat von: stromer-12 am 06 Februar 2016, 15:15:27
Der Befehl
set wt controlMode boost
bewirkt nur das der Wandthermostat in den Boostmodus wechselt. Wird nicht an die RTs weitergeleitet.
set rt controlMode boost
bewirkt das alle RTs eines Teams in den Boostmodus wechseln. fhem übertragt im Hintergrund den Befehl an die zugehörigen RTs.
Wenn Die RTs mit dem Wandthermostat gepeert sind, dann sollte der boost doch auch an die RTs weitergeleitet werden. Immerhin soll durch das peering eine Steuerung der RTs durch das Wandthermostat erzielt werden. Drückt man die Boost-Taste am Wandthermostat, dann wird der boost auch an die RTs weiter geleitet. Wenn der Aufwand nicht zu groß ist würde ich mir eine solche Verhaltensweise auch für die Wandthermostate (von fhem gesteuert) wünschen.
Gruß!
Befehle von extern, also NICHT von device eigenen knöpfen, werden NICHT an peers weitergeleitet. (Ausnahmen gibt es bei eq3 sicher irgendwo). Bitte 10 mal abschreiben und aufhängen.
Der Initiator (der mit den knöpfen) muss alle informieren, weiter sagen gilt nicht!
Bei Kommando ist fhem (also in eq3 Sprache die ccu) der Initiator und muss alle unterrichten!
Beim TC ist es (aktuell) nicht implantiert kommt aber. Bei RTS ist es schon drin.