Beitrag von: Maxl am 08 Februar 2016, 15:47:24
Hallo,

nur eine Frage, das Modul sendet bei dauernd betätigtem Eingang Telegramme.
Wie kann man dies unterbinden, da anstatt Taster Schalter angeschlossen sind.

Die Umstellung des Registers set EM-8-channel regSet triggerMode sensor brachte nichts.
Gleich nach dem setzen steht das Register auf "set_sensor", nach einen Reset lese ich wiedermals "set button" aus.
Irgendetwas mache ich falsch aber was  :(


2016-02-08 15:41:54.954 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:54.954 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:54.968 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 1_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:54.968 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:54.968 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34
2016-02-08 15:41:55.212 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:55.212 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:55.226 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 2_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:55.226 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:55.226 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34
2016-02-08 15:41:55.484 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:55.484 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:55.499 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 3_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:55.499 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:55.499 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34
2016-02-08 15:41:55.759 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:55.759 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:55.774 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 4_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:55.774 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:55.774 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34
2016-02-08 15:41:56.031 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:56.031 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:56.045 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 5_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:56.045 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:56.045 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34
2016-02-08 15:41:56.305 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:56.305 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:56.319 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 6_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:56.319 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:56.319 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34
2016-02-08 15:41:56.577 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:56.577 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:56.592 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 7_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:56.592 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:56.592 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34
2016-02-08 15:41:56.850 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:56.850 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:56.865 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 8_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:56.865 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:56.865 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34
2016-02-08 15:41:57.124 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-02-08 15:41:57.124 CUL_HM HM_381468 HM_381468_Btn_08 Long
2016-02-08 15:41:57.140 CUL_HM HM_381468_Btn_08 Long 9_34 (to nanoCUL)
2016-02-08 15:41:57.140 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger: Long_34
2016-02-08 15:41:57.140 CUL_HM HM_381468_Btn_08 trigger_cnt: 34


Gruß
Mario
Titel: Antw:HM-MOD-EM-8 sendet permanent
Beitrag von: frank am 08 Februar 2016, 17:53:41
ZitatDie Umstellung des Registers set EM-8-channel regSet triggerMode sensor brachte nichts.
Gleich nach dem setzen steht das Register auf "set_sensor", nach einen Reset lese ich wiedermals "set button" aus.
Irgendetwas mache ich falsch aber was
du musst sicherlich das device wecken, damit der befehl empfangen werden kann. => konfigtaster drücken, wie beim anlernen. anschliessend ggf getconfig, um das device erneut aus zu lesen.
Titel: Antw:HM-MOD-EM-8 sendet permanent
Beitrag von: Maxl am 08 Februar 2016, 19:37:44
Hallo,

das ist ja was ich nicht ganz verstehe,
wenn ich "regset" ausführe und anschliessend abfrage bekomme ich den richtigen Wert zurück, sobald ich das Device von der Spannnung trenne und wieder anstecke steht der altre Wert wieder im Register. Warum lese ich den richtigen Wert aus sobald er geschrieben wird? Das Device dürfte doch dann wach sein.
Titel: Antw:HM-MOD-EM-8 sendet permanent
Beitrag von: frank am 08 Februar 2016, 20:07:47
Zitatwenn ich "regset" ausführe und anschliessend abfrage bekomme ich den richtigen Wert zurück,
was meinst du genau mit abfragen.

solange es den prefix "set_" gibt, ist der zustand ungewiss. erst ein getconfig gibt aufschluss.
Titel: Antw:HM-MOD-EM-8 sendet permanent [gelöst]
Beitrag von: Maxl am 08 Februar 2016, 21:03:29
Hi,

also nun habe ich nach jeden regset die Tast gedrückt und siehe da, nun funktionierts, irgendwie ein umständliches Teil.  ;D