FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: exot am 09 Februar 2016, 18:55:08

Titel: Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 09 Februar 2016, 18:55:08
Hallo,
Ich habe unter Fhem einen USB 2.0 Serial-TTL Converter von Delock
mit folgender Definition eingebunden:
define FlammTronik ECMD serial /dev/ttyUSB0@19200
        attr FlammTronik classdefs FT=/opt/fhem/ECMD/Flammtronik.classdef

Dieser arbeitete bis zur Installation des Digitus RS485 Converters ohne Probleme.
Die Konfiguration des RS485 war:
define hm485 HM485_LAN localhost:2000
attr hm485 HM485d_bind 1
attr hm485 HM485d_device /dev/ttyUSB0
attr hm485 HM485d_startTimeout 5
attr hm485 hmwId 00000001

Danach traten erhebliche Probleme hinsichtlich der Erkennung auf.
Ich habe mich dann entschlossen den RS485 zu enfernen.
Auf einem anderen Pi (Testumgebung) hat der RS485 in Verbindung mit einem
HMW-IO-12-Sw7-DR alleine problemlos funktioniert.
Ich bin jetzt dabei Teile meiner FHZ Komponenten gegen HMW-IO-12-Sw7-DR zu tauschen.
Der HMW Aktor ist installiert und der Bus sowie die Spannungsversorgung sind verkabelt.
Ein Update der Arbeitsumgebung ist erfolgt.
Nun stelle ich mir die Frage wodurch die Erkennungsprobleme hervorgerufen werden.
Beide Converter heißen USB0.
Ist es sinnvoller den Ersten USB0 und den Zweiten ( RS485)USB1 zu nennen?
Oder wie kann ich anderweitig sicher stellen, daß die beiden Converter sauber erkannt werden.
Gruß Michael

Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 09 Februar 2016, 21:24:42
Hi,
ich vermute mal, dass man nicht beide Sticks an USB0 zuweisen kann. Blöderweise kann man wohl auch nicht mit Sicherheit sagen, was denn nun USB0 und was USB1 ist. Ich denke mal, dass es so ähnlich gehen müsste wie hier beschrieben: http://www.fhemwiki.de/wiki/Trick_der_Woche#CUL_.26_CO_.C3.BCber_Serial_ID-einbinden (http://www.fhemwiki.de/wiki/Trick_der_Woche#CUL_.26_CO_.C3.BCber_Serial_ID-einbinden).
Probier das mal aus und sag' Bescheid, wenn's klappt. Ich würde das dann ggf. ins Wiki oder so übernehmen.
Gruß,
    Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 10 Februar 2016, 09:14:48
Hallo Thorsten,
Danke für Deine Nachricht.
Ich hoffe das eingefügte Bild ist zu erkennen.
Der USB 2.0 Serial-TTL Converter von Delock hat die Adresse AJ038KYV-if00----------USB0
Der  Digitus RS485 Converter hat die Adresse....................A504DLYK-if00----------USB1
wobei USB0/1 wie zu sehen automatisch vergeben werden.
Einzeln eingebunden sind Beide USB0
An der Konfiguration des Delock möchte ich keine Veränderung vornehmen.
Reicht eine Adressenänderung bei dem Digitus?
Was mich irritiert ist, daß der Digitus nicht als 485 erkannt wird. Ist das richtig.
Danke Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 Februar 2016, 09:23:34
Zitat von: exot am 10 Februar 2016, 09:14:48
Der USB 2.0 Serial-TTL Converter von Delock hat die Adresse AJ038KYV-if00----------USB0
Der  Digitus RS485 Converter hat die Adresse....................A504DLYK-if00----------USB1
Dann musst Du genau die Pfade mit den Adressen in der Definition verwenden. Ich tippe das jetzt nicht vom Screenshot ab, ich nehme an, Du weisst schon, was gemeint ist.
Zitat
wobei USB0/1 wie zu sehen automatisch vergeben werden.
Einzeln eingebunden sind Beide USB0
Klar, der Adapter, der vom Betriebssystem zufällig als erster erkannt wird, wird zu USB0, der andere zu USB1. Das kann beim nächsten Durchstarten wieder andersrum sein.
Zitat
An der Konfiguration des Delock möchte ich keine Veränderung vornehmen.
Reicht eine Adressenänderung bei dem Digitus?
Du musst das für beide machen. Du kannst ja nie wissen, welcher USB0 und welcher USB1 wird.
Zitat
Was mich irritiert ist, daß der Digitus nicht als 485 erkannt wird. Ist das richtig.
Ja, ist wahrscheinlich normal. Das Teil ist ja ein einfacher FTDI USB-Seriell-Konverter, an den ein RS485-Treiber angestöpselt wird. Der FTDI weiß nicht, dass danach noch ein RS485-Treiber hängt.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 10 Februar 2016, 10:40:49
Hallo Thorsten,
Danke für Deine schnelle Nachricht.
Von der Sache her habe ich Deine Antworten verstanden.
Ich muss als Erstes die Adresse des Delock Converters ändern. Verstanden!
Ist es dafür erforderlich den Adapter und die zugehörige Programmierung zu deinstallieren
und anschließend mit  geänderter Adresse neu zu installieren?
Oder gibt es eine einfachere Lösung.
Grüß Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 Februar 2016, 11:14:29
Hi,
ich kenne mich mit dem Delock-Teil nicht aus, aber ich nehme mal an, dass man nur diese Zeile hier aendern muss:

define FlammTronik ECMD serial /dev/ttyUSB0@19200

Das /dev/ttyUSB0 muss mit dem Pfad mit der Id ersetzt werden.
Danach ggf. FHEM durchstarten, aber wie gesagt weiss ich nicht, wie das Delock-Teil bzw. das ECMD Modul funktioniert. Vielleicht solltest Du eine entsprechende Frage im zugehoerigen Forenbereich stellen.
Gruss,
   Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 10 Februar 2016, 11:46:06
Hallo Thorsten,
Danke für Deinen Rat.
Wenn das klappen würde wäre alles gut.
Welcher Forenbereich kommt hier in Frage.
Danke Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 Februar 2016, 11:54:36
Hi,
siehe hier zur Frage "welches Board": http://forum.fhem.de/index.php/topic,40044.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,40044.0.html).
Gruss,
   Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 10 Februar 2016, 14:16:08
Danke Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 10 Februar 2016, 19:43:24
Hallo Thorsten,
Habe jetzt versucht auf der Testumgebung den HM485 Converter anzulegen.
Aber ??? es kommt: Unknown module HM485
define hm485 HM485 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0
Unter
ls -l /dev/serial/by-id
erscheint die aufgeführte Adresse.
In der Anleitung ist am Ende immer ein @ und eine Zahlenkombination.
Was hat es damit auf sich. Habe schon versucht @2000 anzuhängen aber auch ohne Erfolg.
Gruß Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Ralf9 am 10 Februar 2016, 21:21:12
Zitat von: exot am 10 Februar 2016, 19:43:24
Habe jetzt versucht auf der Testumgebung den HM485 Converter anzulegen.
Aber ??? es kommt: Unknown module HM485

Versuch es mal mit
attr hm485 HM485d_device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0

Hinter dem @ ist die Baudrate und wird beim Delock benötigt:
define FlammTronik ECMD serial /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_...-if00-port0@19200

Gruß Ralf
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 Februar 2016, 21:43:16
Zitat von: exot am 10 Februar 2016, 19:43:24Aber ??? es kommt: Unknown module HM485
define hm485 HM485 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0
Du hast wahrscheinlich auf dem System gar kein HM485 installiert. Außerdem muss es hier HM485_LAN heißen.
Für den Rest siehe Ralfs Beitrag.
Gruß,
    Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 11 Februar 2016, 11:56:51
Hallo Ralf, hallo Thorsten,
Im Moment bin ich auf der Testumgebung.
HM485 war tatsächlich nicht installiert.
Ich habe:
Update Fhem
HM485 installiert
diesen Code geladen
define hm485 HM485_LAN localhost:2000
attr hm485 HM485d_bind 1
        attr hm485 HM485d_device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0
attr hm485 HM485d_startTimeout 5
attr hm485 hmwId 00000001

Alle Eingaben wurden gespeichert.
Es kam keine Fehlermeldung.
Auf dem Event Monitor wird aber bei eingesteckten HM485 und ECMD Device sowie nur ECMD Device
folgender Fehler gezeigt
2016-02-11 11:47:46 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A14BE845E32AED800000080FE7700048E005F091201::-47:HMLAN1
Dieser resultiert aus dem Konflikt mit den beiden USB Convertern.
Frage: Wird der HM485 Converter jetzt über den Port oder über die Adresse angesprochen.
Danke Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 11 Februar 2016, 12:04:23
Zitat von: exot am 11 Februar 2016, 11:56:51
Frage: Wird der HM485 Converter jetzt über den Port oder über die Adresse angesprochen.
Wie meinst Du das? Beides ist doch eigentlich dasselbe, nur dass der Pfad, den Du jetzt angegeben hast immer demselben Stick zugeordnet ist.
Ich nehme mal an, dass Du auch noch einen HM-CFG-USB hast, der jetzt dasselbe Problem hat. Wahrscheinlich musst Du den auch per /dev/serial/by-id/... einbinden.
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Ralf9 am 11 Februar 2016, 18:38:29
Zitat von: exot am 11 Februar 2016, 11:56:51
Alle Eingaben wurden gespeichert.
Es kam keine Fehlermeldung.
Auf dem Event Monitor wird aber bei eingesteckten HM485 und ECMD Device sowie nur ECMD Device
folgender Fehler gezeigt

Gibt es etwas was nicht funktioniert?

Falls Du noch einen HM-CFG-USB hast, dürfte es eigentlich zu keinen konflikten mit dem HM485 und ECMD geben.
Wenn ich das richtig sehe dürfte der HM-CFG-USB nicht bei
ls -l /dev/serial/by-id
auftauchen, da er nicht seriell angebunden ist.

Gruß Ralf
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 11 Februar 2016, 19:45:19
Hallo Thorsten, hallo Ralf,
Danke für Eure Nachrichten.
Ich habe keinen  HM-CFG-USB.
Der Konflikt besteht nach wie vor darin:
2016.02.11 19:34:28 3: HMLAN1: Unknown code A1477845E32AED800000081020200048D005D0919FE::-48:HMLAN1, help me!
2016.02.11 19:35:17 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:17 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:17 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:35:22 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:23 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:23 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:35:28 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:28 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:28 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:35:33 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:34 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:34 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:35:39 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:40 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:40 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:35:45 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:45 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:45 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:35:50 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:51 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:51 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:35:57 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:58 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:58 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:36:03 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:36:04 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:36:04 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:36:09 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:36:10 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:36:10 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.11 19:36:12 3: BrennraumtemperaturAN: temperatur: 188.000

2016.02.11 19:36:15 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:36:15 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:36:15 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C

Wie gesagt ich habe aber immer noch die Testumgebungsspeicherkarte im  Steuerungs PI
und versuche den HMW-IO-12-Sw7-DR zum Leben zu erwecken.
Da ich sehr lange nichts mehr hinsichtlich Fhem gemacht habe, ist vieles in Vergessenheit geraten und ich muss mich sehr zeitaufwändig einlesen.
Als Anfänger hatte ich mir bei der Erstinstallation des Aktors keine Aufzeichnungen gemacht. Nun muss ich viel suchen.
Gruß Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 11 Februar 2016, 22:03:20
Zitat von: exot am 11 Februar 2016, 19:45:19Ich habe keinen  HM-CFG-USB.
Ok, was ist der HMLAN1 dann?
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 12 Februar 2016, 09:28:02
Hallo THorsten,
Ich hatte gestern aufgegeben, da ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sah. :'(
Zitatwas ist der HMLAN1 dann?
Das ist der HM-CFG-LAN Adapter
Auf der Startseite Fhem ist jetzt der Hinweis vorhanden
Messages collected while initializing FHEM:
statefile: Usage: setstate
where is a single device name, a list separated by komma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.

Im Logfile stehen diese Blöcke immer wiederkehrend
2016.02.12 09:17:15 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:17:16 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:17:16 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:17:16 3: HMLAN1: Unknown code A14BD845E32AED800000081084300048900650919FD::-48:HMLAN1, help me!
2016.02.12 09:17:21 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:17:21 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:17:21 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:17:26 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:17:27 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:17:27 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:17:32 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:17:33 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:17:33 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:17:38 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:17:39 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:17:39 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:17:44 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:17:45 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:17:45 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:17:50 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:17:50 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:17:50 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:17:55 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:17:56 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:17:56 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:18:01 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:18:02 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:18:02 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:18:07 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.12 09:18:07 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.12 09:18:07 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2016.02.12 09:18:12 3: BrennraumtemperaturAN: temperatur: 445.250

Im Event monitor erscheint Folgendes

2016-02-12 09:22:35 GPIO4 Temp_HKRL T: 41.625
2016-02-12 09:22:35 GPIO4 Temp_HKRL temperature: 41.625
2016-02-12 09:22:35 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:22:35 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:22:35 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:22:37 GPIO4 Temp_HKVL T: 52.125
2016-02-12 09:22:37 GPIO4 Temp_HKVL temperature: 52.125
2016-02-12 09:22:38 GPIO4 Temp_2PufferOben T: 53.687
2016-02-12 09:22:38 GPIO4 Temp_2PufferOben temperature: 53.687
2016-02-12 09:22:40 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 09:22:40 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:22:41 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:22:41 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:22:46 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:22:47 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:22:47 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:22:52 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:22:52 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:22:52 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:22:57 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:22:58 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:22:58 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:03 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:04 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:04 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:05 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 09:23:09 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:09 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:09 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:12 dummy Brennraumtemperatur temperatur: 504.500
2016-02-12 09:23:12 dummy Brennraumtemperatur temp: 504.5
2016-02-12 09:23:12 at BrennraumtemperaturAN Next: 09:24:12
2016-02-12 09:23:14 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:15 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:15 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:20 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:21 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:21 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:25 GPIO4 Temp_9PufferMitte T: 54
2016-02-12 09:23:25 GPIO4 Temp_9PufferMitte temperature: 54
2016-02-12 09:23:26 GPIO4 Temp_Heizkessel T: 57
2016-02-12 09:23:26 GPIO4 Temp_Heizkessel temperature: 57
2016-02-12 09:23:26 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:26 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:26 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:30 GPIO4 GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff T: 32.062
2016-02-12 09:23:30 GPIO4 GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff temperature: 32.062
2016-02-12 09:23:31 GPIO4 Temp_Foerderer T: 32.125
2016-02-12 09:23:31 GPIO4 Temp_Foerderer temperature: 32.125
2016-02-12 09:23:31 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 09:23:31 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:32 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:32 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:34 GPIO4 Temp_Aussen T: 5.187
2016-02-12 09:23:34 GPIO4 Temp_Aussen temperature: 5.187
2016-02-12 09:23:34 GPIO4 Temp_Aussen temp: 5.2
2016-02-12 09:23:36 GPIO4 Temp_HKRL T: 41.562
2016-02-12 09:23:36 GPIO4 Temp_HKRL temperature: 41.562
2016-02-12 09:23:37 GPIO4 Temp_HKVL T: 52.812
2016-02-12 09:23:37 GPIO4 Temp_HKVL temperature: 52.812
2016-02-12 09:23:37 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:38 GPIO4 Temp_2PufferOben T: 53.687
2016-02-12 09:23:38 GPIO4 Temp_2PufferOben temperature: 53.687
2016-02-12 09:23:38 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:38 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:43 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:44 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:44 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:49 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:50 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:50 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:55 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:23:55 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:23:55 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:23:56 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 09:24:00 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:01 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:01 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:24:06 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:07 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:07 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:24:12 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:12 dummy Brennraumtemperatur temperatur: 496.250
2016-02-12 09:24:12 dummy Brennraumtemperatur temp: 496.2
2016-02-12 09:24:12 at BrennraumtemperaturAN Next: 09:25:12
2016-02-12 09:24:12 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:12 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:24:17 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:18 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:18 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:24:21 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 09:24:23 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:24 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:24 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:24:26 GPIO4 Temp_9PufferMitte T: 54
2016-02-12 09:24:26 GPIO4 Temp_9PufferMitte temperature: 54
2016-02-12 09:24:26 GPIO4 Temp_Heizkessel T: 56.5
2016-02-12 09:24:26 GPIO4 Temp_Heizkessel temperature: 56.5
2016-02-12 09:24:29 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:29 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:29 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:24:31 GPIO4 GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff T: 32.062
2016-02-12 09:24:31 GPIO4 GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff temperature: 32.062
2016-02-12 09:24:31 GPIO4 Temp_Foerderer T: 32.062
2016-02-12 09:24:31 GPIO4 Temp_Foerderer temperature: 32.062
2016-02-12 09:24:35 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:35 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:35 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:24:36 GPIO4 Temp_HKRL T: 41
2016-02-12 09:24:36 GPIO4 Temp_HKRL temperature: 41
2016-02-12 09:24:38 GPIO4 Temp_HKVL T: 53
2016-02-12 09:24:38 GPIO4 Temp_HKVL temperature: 53
2016-02-12 09:24:39 GPIO4 Temp_2PufferOben T: 53.687
2016-02-12 09:24:39 GPIO4 Temp_2PufferOben temperature: 53.687
2016-02-12 09:24:40 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A14C0845E32AED800000081085200049000660920FD::-48:HMLAN1
2016-02-12 09:24:40 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:41 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:41 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT
2016-02-12 09:24:46 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 09:24:46 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: READING
2016-02-12 09:24:46 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 configStatus: FAILED
2016-02-12 09:24:46 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 RESPONSE TIMEOUT

Es wird doch angezeigt, das es zu dem HMW-IO-12_Sw7-DR keine Verbindung gibt.
Das ist auch richtig, denn er schaltet nicht.
Gruß Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Ralf9 am 12 Februar 2016, 11:24:47
Zitat von: exot am 11 Februar 2016, 19:45:19
Der Konflikt besteht nach wie vor darin:
!
2016.02.11 19:35:17 3: hm485: Initialisierung von Modul 0001129C
2016.02.11 19:35:17 3: hm485: HM485_QueueStepFailed Call step
2016.02.11 19:35:17 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C


Hat der hm485 den state open?
Interessant ist auch der log beim starten von fhem. 

Gruß Ralf
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 12 Februar 2016, 11:30:00
Zitat von: exot am 12 Februar 2016, 09:28:02
Es wird doch angezeigt, das es zu dem HMW-IO-12_Sw7-DR keine Verbindung gibt.
Hast Du andere funktionierende HMW-Devices am selben System haengen?
Ansonsten: Bitte mal ein "list hm485" in FHEM machen und ein "ls -l /dev/serial/by-id" auf Betriebssystem-Ebene.
Gruss,
   Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 12 Februar 2016, 15:22:03
Hallo Ralf, hallo Thorsten,
Ich habe mich jetzt entschlossen zuerst auf der Test Ebene den RS485 Converter
in Verbindung mit dem HM Aktor fehlerfrei zu installieren.
Wenn das gelungen ist werde ich die Programmierung auf das Hauptsystem übertragen.
Das Springen zwischen den beiden Convertern ist zu nervig.
Bis jetzt:
Der Delock Converter für die FlammTronic wurde USB mäßig entfernt.
Desweiteren wurde der HMW-IO-12_Sw7-DR deinstalliert und
anschließend neu installiert. Nach Tasterbetätigung wurde HMW erkannt.
Zwei Ausgänge wurden umbenannt und schalten physisch.
Bei Fhemstart erfolgt keine Meldung mehr.
Event Monitor:

2016-02-12 15:00:49 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A1445845E32AED8000000810AE0000490005F092CFF::-47:HMLAN1
2016-02-12 15:00:50 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 15:00:53 GPIO4 Temp_Aussen T: 6.5
2016-02-12 15:00:53 GPIO4 Temp_Aussen temperature: 6.5
2016-02-12 15:00:53 GPIO4 Temp_Aussen temp: 6.5
2016-02-12 15:00:56 GPIO4 Temp_HKRL T: 41.375
2016-02-12 15:00:56 GPIO4 Temp_HKRL temperature: 41.375
2016-02-12 15:00:58 GPIO4 Temp_HKVL T: 49.687
2016-02-12 15:00:58 GPIO4 Temp_HKVL temperature: 49.687
2016-02-12 15:00:59 HM485 Regner_Buero set_on
2016-02-12 15:00:59 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 ACK
2016-02-12 15:00:59 HM485 Regner_Buero working: off
2016-02-12 15:00:59 HM485 Regner_Buero on
2016-02-12 15:01:01 GPIO4 Temp_2PufferOben T: 54.562
2016-02-12 15:01:01 GPIO4 Temp_2PufferOben temperature: 54.562
2016-02-12 15:01:01 GPIO4 Temp_9PufferMitte T: 55.125
2016-02-12 15:01:01 GPIO4 Temp_9PufferMitte temperature: 55.125
2016-02-12 15:01:05 HM485 Regner_oben set_on
2016-02-12 15:01:05 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 ACK
2016-02-12 15:01:05 HM485 Regner_oben working: off
2016-02-12 15:01:05 HM485 Regner_oben on
2016-02-12 15:01:10 HM485 Regner_Buero set_off
2016-02-12 15:01:10 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 ACK
2016-02-12 15:01:10 HM485 Regner_Buero working: off
2016-02-12 15:01:10 HM485 Regner_Buero off
2016-02-12 15:01:12 dummy Brennraumtemperatur temperatur: 358.750
2016-02-12 15:01:12 dummy Brennraumtemperatur temp: 358.8
2016-02-12 15:01:12 at BrennraumtemperaturAN Next: 15:02:12
2016-02-12 15:01:14 HM485 Regner_oben set_off
2016-02-12 15:01:14 HM485 HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 ACK
2016-02-12 15:01:14 HM485 Regner_oben working: off
2016-02-12 15:01:14 HM485 Regner_oben off
2016-02-12 15:01:15 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 15:01:38 GPIO4 Temp_Heizkessel T: 52.562
2016-02-12 15:01:38 GPIO4 Temp_Heizkessel temperature: 52.562
2016-02-12 15:01:40 GPIO4 GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff T: 33.812
2016-02-12 15:01:40 GPIO4 GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff temperature: 33.812
2016-02-12 15:01:40 GPIO4 Temp_Foerderer T: 33.812
2016-02-12 15:01:40 GPIO4 Temp_Foerderer temperature: 33.812
2016-02-12 15:01:40 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 15:01:57 GPIO4 Temp_HKRL T: 41.625
2016-02-12 15:01:57 GPIO4 Temp_HKRL temperature: 41.625
2016-02-12 15:01:59 GPIO4 Temp_HKVL T: 50.437
2016-02-12 15:01:59 GPIO4 Temp_HKVL temperature: 50.437
2016-02-12 15:02:01 GPIO4 Temp_2PufferOben T: 54.562
2016-02-12 15:02:01 GPIO4 Temp_2PufferOben temperature: 54.562
2016-02-12 15:02:02 GPIO4 Temp_9PufferMitte T: 55.062
2016-02-12 15:02:02 GPIO4 Temp_9PufferMitte temperature: 55.062
2016-02-12 15:02:05 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 15:02:12 dummy Brennraumtemperatur temperatur: 376.000
2016-02-12 15:02:12 dummy Brennraumtemperatur temp: 376.0
2016-02-12 15:02:12 at BrennraumtemperaturAN Next: 15:03:12
2016-02-12 15:02:31 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-02-12 15:02:38 GPIO4 Temp_Heizkessel T: 53.75
2016-02-12 15:02:38 GPIO4 Temp_Heizkessel temperature: 53.75
2016-02-12 15:02:40 GPIO4 GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff T: 33.687
2016-02-12 15:02:40 GPIO4 GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff temperature: 33.687
2016-02-12 15:02:41 GPIO4 Temp_Foerderer T: 33.687
2016-02-12 15:02:41 GPIO4 Temp_Foerderer temperature: 33.687

In der 1. Zeile ist ein Fehler zu erkennen.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Der Schaltvorgang der beiden Regner ist vorhanden.
Hier die "list hm485"
Internals:
   DEF        localhost:2000
   DeviceName localhost:2000
   FD         33
   HM485d_CommandLine ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0 --localPort 2000
   HM485d_PID  2203
   HM485d_STATE started
   InterfaceType HMW-SOFT-GW
   LASTInputDev hm485
   Last_Sent_RAW_CMD 0001129C 1C 00000001 781200
   Last_Sent_RAW_CMD_State ACK
   MSGCNT     165
   NAME       hm485
   NR         86
   PARTIAL
   ProtokolVersion 01
   STATE      opened
   SerialNumber SGW0123456
   TYPE       HM485_LAN
   Version    0.2.2
   currentQueueId 0
   hm485_MSGCNT 165
   hm485_TIME 2016-02-12 15:05:15
   hmwId      00000001
   msgCounter 208
   queueId    159
   queueRunning 0
   Readings:
     2016-02-12 11:50:23   state           opened
   Ctrl:
     0001129C   1C
   Keepalive:
     ok         1
     retry      0
   Sendqueue:
Attributes:
   HM485d_bind 1
   HM485d_device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0
   HM485d_startTimeout 5
   hmwId      00000001

als Anhang "ls -l /dev/serial/by-id"
Wenn das jetzt so weit OK sein sollte könnte ich doch den Stand in das Hauptsystem übernehmen?
Danke Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 12 Februar 2016, 15:53:14
Hi,
wenn das Ding schaltet, dann wird es wohl ok sein.
Die Meldung zum HMLAN1 duerfte mit dem HM485 nichts zu tun haben.
Gruss,
   Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 12 Februar 2016, 17:29:37
Danke! :)
Dann werde ich das Hauptsystem laden.
Gruß Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 13 Februar 2016, 10:00:06
Hallo,
Ich dachte, nachdem auf der Testumgebung alles gelaufen war ein problemloses übernehmen an Hand meiner Aufzeichnungen gelingen würde.
Aber leider.
define hm485 HM485_LAN localhost:2000
attr hm485 HM485d_bind 1
attr hm485 HM485d_device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0
attr hm485 HM485d_startTimeout 5
attr hm485 hmwId 00000001

Damit ist der Converter angelegt,


unter State ist aber kein Eintrag
Habe dann:
cd /opt/fhem/FHEM/lib/HM485/HM485d
sudo nano /opt/fhem/FHEM/lib/HM485/HM485d
chmod a+x HM485d.pl

Es kam der Hinweis /opt/fhem/FHEM/lib/HM485/HM485d ist ein Verzeichnis
Beim Versuch zu speichern wird nach einem Dateinamen gefragt!
Frage: welcher Name soll hier verwendet werden.
In der Testumgebung konnte ich chmod a+x HM485d.pl problmlos mit J speichern
Gruß Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 13 Februar 2016, 11:29:49
Hi,
Du redest ziemlich wirr. Was hast Du mit nano vor? Was meinst Du mit "chmod speichern"? Rätsel...
Auf jeden Fall ist die Zeile mit dem nano Blödsinn. Lass die einfach weg.
Dann musst Du vielleicht noch den HM485d Daemon durchstarten. Das geht mit

set hm485 HM485d restart

...in FHEM.
Wenn's dann nicht klappt, bitte ein "list hm485" liefern. Außerdem ein "ls -ls /dev/serial/by-id" und ein "ls -ls /opt/fhem/FHEM/lib/HM485/HM485d" auf Linux-Ebene.
Gruß,
  Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 13 Februar 2016, 14:51:01
Hallo Thorsten,
Das ist ein Kreuz mit den alten Männern! :'(
Aber es klappt nicht.
Bei:
set hm485 HM485d restart

kommt:  "HM485d could not be started"
list hm485:
Internals:
   CFGFN
   DEF        localhost:2000
   DeviceName localhost:2000
   HM485d_CommandLine ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0 --localPort 2000
   NAME       hm485
   NEXT_OPEN  1455369822.7453
   NR         120
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       HM485_LAN
   hmwId      00000001
   msgCounter 0
   Readings:
     2016-02-13 14:22:42   state           disconnected
Attributes:
   HM485d_bind 1
   HM485d_device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504DLYK-if00-port0
   HM485d_startTimeout 5
   hmwId      00000001

Anhang:ls -ls /dev/serial/by-id  ;  ls -ls /opt/fhem/FHEM/lib/HM485/HM485d

Danke Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 13 Februar 2016, 14:59:57
Hi,
da sollte das hier helfen:

sudo chmod a+x /opt/fhem/FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl

...auf Linux-Ebene und ohne sonstwas davor oder dahinter.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 13 Februar 2016, 15:13:06
Hallo Thorsten,
das brachte den Erfolg
HM485d started with PID 2328
Was ist PID 2328?
Danke
Gruß Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 13 Februar 2016, 15:13:57
Zitat von: exot am 13 Februar 2016, 15:13:06Was ist PID 2328?
Das ist die Prozess-Id auf Linux-Ebene. Du kannst das ignorieren.
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 13 Februar 2016, 15:19:33
Danke ;D ;D ;D
Jetzt werde ich versuchen ob es gelingt den andere USB einzubinden  :'(
Gruß Michael
Titel: Antw:Homematic wired Problem mit Erkennung von USB Converter
Beitrag von: exot am 15 Februar 2016, 19:41:11
Hallo Thorsten,
Eine kurze Rückmeldung zum gegenwärtigen Zustand.
Der Delock Conwerter ist seit dem 13.02 . installiert.
Über die Adresse ist es mir nicht gelungen das Teil einzubinden.
Habe dann im Code den USB0 auf USB1 gesetzt.
Der Log im Terminal Screen verlief darauf hin ohne Fehler.
screen /dev/ttyUSB1 19200
Unter Fhem sind bis jetzt auch keine Störungen aufgetreten.
Der RS485 Converter arbeitet ebenfalls in Verbindung mit dem HMW-IO-12_Sw7-DR problemlos.
Für ihn habe ich die Lösung mit der Adresse gewählt.
Jetzt muss ich nur sehen wie ich für die Regner einen Timer eingerichtet bekomme.
Danke nochmals für Deine Hilfe natürlich auch an Ralf.
Gruß Michael