FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: kingmathers am 10 Februar 2016, 18:24:46

Titel: OWX: Search CRC failed
Beitrag von: kingmathers am 10 Februar 2016, 18:24:46
Hallo,

ich verwende FHEM auf einem Raspberry Pi und habe ein USB 9097 als 1-wire Adapter und DS18B20 Temperatursensoren.

Die Verkabelung habe ich selbst gemacht, hier wäre also auf jeden fall eine mögliche Fehlerquelle.

Ich erhalte jedoch unabhänging davon, ob das Kabel mit dem Temperatursensor angeschlossen ist die Fehlermeldung "OWX: Search CRC failed" wenn ich get devices verwende.

Ich habe das Gerät als OWX definiert und buspower auf parasitic gesetzt. In FHEM wird es als active angezeigt.

Ist das normal? Woran könnte es liegen (ausser an meiner Verkabelung) dass keine Geräte gefunden werden?
Titel: Antw:OWX: Search CRC failed
Beitrag von: Bartimaus am 10 Februar 2016, 19:12:15
Wie hast Du denn verkabelt ?
Parasitär ?
Titel: Antw:OWX: Search CRC failed
Beitrag von: kingmathers am 10 Februar 2016, 19:17:39
Ja parasitär mit einem 3.3kohm widerstand.
Titel: Antw:OWX: Search CRC failed
Beitrag von: Bartimaus am 10 Februar 2016, 19:21:48
An einem USB-Busmaster ?? :o :o

Da klemmst Du normalerweise +/- und Data an, fertig ! ;)
Titel: Antw:OWX: Search CRC failed
Beitrag von: kingmathers am 10 Februar 2016, 19:46:26
Also ohne Widerstand und dann Data und VDD von einer Leitung nehmen?
Titel: Antw:OWX: Search CRC failed
Beitrag von: Bartimaus am 10 Februar 2016, 21:43:30
Ohne Widerstand und die 3Adern an die 3 Buchsen des Busmasters anschliessen
Titel: Antw:OWX: Search CRC failed
Beitrag von: kingmathers am 11 Februar 2016, 00:12:06
Danke das war in der Tat mein Fehler. Jetzt läuft es scheinbar und der Temperatursensor wird erkannt.
Titel: Antw:OWX: Search CRC failed
Beitrag von: Bartimaus am 11 Februar 2016, 10:27:52
Eino  ;)