Hallo,
ich verwende FHEM auf einem Raspberry Pi und habe ein USB 9097 als 1-wire Adapter und DS18B20 Temperatursensoren.
Die Verkabelung habe ich selbst gemacht, hier wäre also auf jeden fall eine mögliche Fehlerquelle.
Ich erhalte jedoch unabhänging davon, ob das Kabel mit dem Temperatursensor angeschlossen ist die Fehlermeldung "OWX: Search CRC failed" wenn ich get devices verwende.
Ich habe das Gerät als OWX definiert und buspower auf parasitic gesetzt. In FHEM wird es als active angezeigt.
Ist das normal? Woran könnte es liegen (ausser an meiner Verkabelung) dass keine Geräte gefunden werden?
Wie hast Du denn verkabelt ?
Parasitär ?
Ja parasitär mit einem 3.3kohm widerstand.
An einem USB-Busmaster ?? :o :o
Da klemmst Du normalerweise +/- und Data an, fertig ! ;)
Also ohne Widerstand und dann Data und VDD von einer Leitung nehmen?
Ohne Widerstand und die 3Adern an die 3 Buchsen des Busmasters anschliessen
Danke das war in der Tat mein Fehler. Jetzt läuft es scheinbar und der Temperatursensor wird erkannt.
Eino ;)