FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: jogibär am 11 Februar 2016, 16:42:11

Titel: Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: jogibär am 11 Februar 2016, 16:42:11
Bei der Konfiguration zum Verhalten bei Alarm ist mir ein Problem aufgefallen.

Die von FHEM angezeigt Vorauswahl der Parameterwerte für configResponseToSmokeCOOrCo2Alarm ist nicht richtig und wird bei Betätigung von set mit einer Fehlermeldung qittiert.
Der Auswahlwert ALAMRDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2 wird z.B. nicht akzeptiert.
Unten drunter bei Help for... stehen die richtigen Werte (z.B. OpenBlind).
Wenn man diese händisch eingibt werden die Werte auch akzeptiert.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 11 Februar 2016, 16:47:43
Zitatset mit einer Fehlermeldung qittiert
Kannst Du bitte schreiben welche? Danke.
Kann derzeit nicht testen und wüsste gerne, ob es in meine Zuständigkeit fällt (oder ich raus bin 8)).
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 11 Februar 2016, 16:59:00
Wenn ich das richtig verstehe, kommen die Auswahlwerte vermutlich aus der fgd212.xml statt aus der fgrm222.xml !? Werde suchen...
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 11 Februar 2016, 21:07:42
Kann Dein Problem mit einer aktuellen FHEM-Testinstallation nicht nachvollziehen. Es sieht für den FGRM-222 mit modelId 010f-0301-1001 alles korrekt aus (siehe Screenshot) und Fehler/Probleme beim Versand der Nachrichten erkenne ich ebenfalls nicht. Deine Auswahlwerte gibt es bei mir beim FGRM-222 nicht.

Du müsstest bitte weitere Infos liefern, wenn ich weitersuchen soll. Momentan gehe ich von einem Problem in Deiner Installation und nicht in FHEM aus.

Gruß, Christian
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: jogibär am 14 Februar 2016, 13:47:39
Hallo,
welche Infos brauchst du?
Wenn es an meiner Installation liegt, wie kann ich das beheben??
Danke
jogibär
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 14 Februar 2016, 17:04:21
Du müsstest mir bitte erläutern, wie ich das nachstellen/nachvollziehen kann.
Ich habe mit meinem Testsystem und jetzt auch im Produktivsystem mit FF und MS Edge getestet. Bei mir ist es in Ordnung und ich nutze auch produktiv mehrere FGRM222.
Vielleicht postet Du mal die Ausgabe von "list <device>" vom betroffenen Gerät.
Hast Du mehrere von den Geräten und tritt das immer auf?
Ist Dein Fhem aktuell?
Also im wesentlichen die Angaben: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Mir fehlen momentan Ideen/Ansatzpunkte.

Gruß, Christian
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: jogibär am 17 Februar 2016, 16:48:13
Hallo,
ich habe drei der Aktoren und der Fehler tritt immer auf.  Wenn ich neben dem Set-Button den config-Wert auswähle erscheinen ja rechts daneben Parameterwertvorschläge.
Da werden dann die falschen Werte angegeben. Sieht man ja auch im Screenshot vom ersten Post. Es funktioniert auch nicht, da nach Betätigung des Set-Buttons eine Fehlermeldung erscheint.
Ich habe dann in der Kommandozeile die komplette Anweisung selbst eingetippt und den Wert CloseBlind verwendet, was dann ohne Fehlermeldung funktioniert hat.
FHEM halte ich ständig aktuell

Hier das Ergebnis von list <device>
IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     67
   NAME       wz_RolloTuer
   NR         26
   STATE      dim 99
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 67
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400060a32022144000000320000
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-17 16:08:03
   homeId     d6691659
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455698700.03693
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-01-23 08:53:28   UNKNOWN         multilevel type  84 fl: 22 arg: 045e
     2015-12-17 10:30:34   UNPARSED        METER_PULSE 06350500220000
     2015-06-13 15:29:39   assocGroup_02   Max 10 Nodes
     2016-02-10 18:26:17   configEnergyReports 10
     2016-02-10 18:26:17   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2016-02-10 18:26:17   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 255
     2016-02-10 18:26:17   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2016-02-10 18:26:20   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2016-02-10 18:26:20   configMotorOperationDetection 0
     2016-02-10 18:26:20   configMotorOperationTime 33
     2016-02-10 18:26:20   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2016-02-10 18:26:21   configPowerReports 10
     2016-02-10 18:26:24   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
     2016-02-10 18:26:24   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2016-02-11 16:50:41   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2016-02-12 15:40:29   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2016-02-11 16:50:52   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2016-02-10 18:26:24   configRollerShutterOperatingModes RollerBlindModeWithPositioning
     2016-02-10 18:26:24   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2016-02-10 18:26:24   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-02-10 18:26:24   configSetLamellasBackToPrevious13 LamellasReturnToPreviouslySet1
     2016-02-10 18:26:24   configSwitchType MomentarySwitches
     2016-02-17 16:08:03   energy           0.5 kWh
     2015-06-20 14:36:00   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2015-06-20 14:36:00   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2015-06-20 14:36:00   modelId         010f-0301-1001
     2016-02-11 16:53:56   position        99
     2016-02-17 15:45:33   power           0.0 W
     2016-02-17 09:45:34   reportedState   dim 99
     2016-02-17 09:45:34   state           dim 99
     2016-02-17 09:45:00   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   eventMap   on:AUF off:AB
   icon       shutter_5
   room       Wohnen
   webCmd     AUF:AB:dim


Und das Log-File des Aktors
2016-02-17_09:45:27 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_09:45:28 wz_RolloTuer power: 2.1 W
2016-02-17_09:45:34 wz_RolloTuer dim 99
2016-02-17_09:45:34 wz_RolloTuer reportedState: dim 99
2016-02-17_09:45:34 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_10:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_10:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_11:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_11:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_12:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_12:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_13:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_13:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_14:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_14:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_15:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_15:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_16:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_16:41:09 wz_RolloTuer configEnergyReports: 10
2016-02-17_16:41:09 wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration: Default
2016-02-17_16:41:09 wz_RolloTuer configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17: 255
2016-02-17_16:41:09 wz_RolloTuer configInVenetianBlindModeTheParameter12: 150
2016-02-17_16:41:15 wz_RolloTuer configManagingLamellasInResponseTo35: SetLamellasToTheirExtreme1
2016-02-17_16:41:15 wz_RolloTuer configMotorOperationDetection: 0
2016-02-17_16:41:15 wz_RolloTuer configMotorOperationTime: 33
2016-02-17_16:41:15 wz_RolloTuer configMotorOperationTime: 33
2016-02-17_16:41:16 wz_RolloTuer configPeriodicPowerOrEnergyReports: 3600
2016-02-17_16:41:17 wz_RolloTuer configPowerReports: 10
2016-02-17_16:41:18 wz_RolloTuer configReportsType: BlindPositionReportsSentToThe0
2016-02-17_16:41:19 wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm: NoReaction
2016-02-17_16:41:19 wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm: NoReaction
2016-02-17_16:41:19 wz_RolloTuer configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm: OpenBlind
2016-02-17_16:41:20 wz_RolloTuer configResponseToTemperatureAlarm: OpenBlind
2016-02-17_16:41:21 wz_RolloTuer configRollerShutterOperatingModes: RollerBlindModeWithPositioning
2016-02-17_16:41:22 wz_RolloTuer configScenesAssociationsActivation: AssociationsActivation
2016-02-17_16:41:23 wz_RolloTuer configSelfMeasurement: SelfMeasurementInactive
2016-02-17_16:41:24 wz_RolloTuer configSetLamellasBackToPrevious13: LamellasReturnToPreviouslySet1
2016-02-17_16:42:42 wz_RolloTuer assocGroups: 3
2016-02-17_16:42:43 wz_RolloTuer assocGroup_1: Max 16 Nodes ZWDongle_0
2016-02-17_16:42:43 wz_RolloTuer assocGroup_2: Max 16 Nodes wz_RolloSeiten
2016-02-17_16:42:43 wz_RolloTuer assocGroup_3: Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-02-17_16:42:43 wz_RolloTuer assocGroup_3: Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-02-17_16:43:02 wz_RolloTuer configEnergyReports: 10
2016-02-17_16:43:02 wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration: Default
2016-02-17_16:43:02 wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration: Default
2016-02-17_16:43:04 wz_RolloTuer configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17: 255
2016-02-17_16:43:04 wz_RolloTuer configManagingLamellasInResponseTo35: SetLamellasToTheirExtreme1
2016-02-17_16:43:05 wz_RolloTuer configMotorOperationDetection: 0
2016-02-17_16:43:05 wz_RolloTuer configPeriodicPowerOrEnergyReports: 3600
2016-02-17_16:43:06 wz_RolloTuer configPowerReports: 10
2016-02-17_16:43:06 wz_RolloTuer configReportsType: BlindPositionReportsSentToThe0
2016-02-17_16:43:07 wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm: NoReaction
2016-02-17_16:43:07 wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm: NoReaction
2016-02-17_16:43:07 wz_RolloTuer configResponseToGeneralAlarm: CloseBlind
2016-02-17_16:43:08 wz_RolloTuer configResponseToGeneralAlarm: CloseBlind
2016-02-17_16:43:08 wz_RolloTuer configScenesAssociationsActivation: AssociationsActivation
2016-02-17_16:43:09 wz_RolloTuer configSelfMeasurement: SelfMeasurementInactive
2016-02-17_16:43:09 wz_RolloTuer configSwitchType: MomentarySwitches



FHEM-logfile

2016.02.17 15:53:10.439 5: SW: 06
2016.02.17 15:53:10.441 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000b0a320221440000000d0000
2016.02.17 15:53:10.442 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:0a320221440000000d0000
2016.02.17 16:08:03.115 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060a32022144000000320000
2016.02.17 16:08:03.116 5: SW: 06
2016.02.17 16:08:03.117 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060a32022144000000320000
2016.02.17 16:08:03.118 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022144000000320000
2016.02.17 16:20:39.916 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400050a32022144000000090000
2016.02.17 16:20:39.917 5: SW: 06
2016.02.17 16:20:39.919 5: ZWDongle_0 dispatch 000400050a32022144000000090000
2016.02.17 16:20:39.920 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:0a32022144000000090000
2016.02.17 16:35:47.597 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000b063105042200e9
2016.02.17 16:35:47.597 5: SW: 06
2016.02.17 16:35:47.599 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000b063105042200e9
2016.02.17 16:35:47.600 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:063105042200e9
2016.02.17 16:41:09.626 2: ZWave get wz_RolloTuer configEnergyReports
2016.02.17 16:41:09.628 5: ZWDongle_Write 0013060370052b2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.628 5: SW: 010a0013060370052b25069e
2016.02.17 16:41:09.634 2: ZWave get wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration
2016.02.17 16:41:09.638 2: ZWave get wz_RolloTuer configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17
2016.02.17 16:41:09.642 2: ZWave get wz_RolloTuer configInVenetianBlindModeTheParameter12
2016.02.17 16:41:09.646 2: ZWave get wz_RolloTuer configLocalProtection
2016.02.17 16:41:09.649 2: ZWave get wz_RolloTuer configManagingLamellasInResponseTo35
2016.02.17 16:41:09.653 2: ZWave get wz_RolloTuer configMotorOperationDetection
2016.02.17 16:41:09.657 2: ZWave get wz_RolloTuer configMotorOperationTime
2016.02.17 16:41:09.661 2: ZWave get wz_RolloTuer configPeriodicPowerOrEnergyReports
2016.02.17 16:41:09.664 2: ZWave get wz_RolloTuer configPowerReports
2016.02.17 16:41:09.668 2: ZWave get wz_RolloTuer configRFProtectionRadioProtection
2016.02.17 16:41:09.672 2: ZWave get wz_RolloTuer configReportsType
2016.02.17 16:41:09.675 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm
2016.02.17 16:41:09.679 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToGeneralAlarm
2016.02.17 16:41:09.683 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm
2016.02.17 16:41:09.686 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToTemperatureAlarm
2016.02.17 16:41:09.690 2: ZWave get wz_RolloTuer configRollerShutterOperatingModes
2016.02.17 16:41:09.694 2: ZWave get wz_RolloTuer configScenesAssociationsActivation
2016.02.17 16:41:09.697 2: ZWave get wz_RolloTuer configSelfMeasurement
2016.02.17 16:41:09.701 2: ZWave get wz_RolloTuer configSetLamellasBackToPrevious13
2016.02.17 16:41:09.704 2: ZWave get wz_RolloTuer configSwitchType
2016.02.17 16:41:09.714 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052b25069e
2016.02.17 16:41:09.715 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.715 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.717 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.720 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:09.721 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.722 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052b25069e from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.723 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:09.724 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:09.724 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:09.732 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570062b010a
2016.02.17 16:41:09.732 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.734 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570062b010a
2016.02.17 16:41:09.734 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570062b010a
2016.02.17 16:41:09.736 5: ZWDongle_Write 0013060370051d2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.736 5: SW: 010a0013060370051d2506a8
2016.02.17 16:41:09.744 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370051d2506a8
2016.02.17 16:41:09.745 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.745 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.747 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.762 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:09.763 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.764 5: device ack reveived, removing 010a0013060370051d2506a8 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.764 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:09.765 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:09.765 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:09.773 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061d0100
2016.02.17 16:41:09.773 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.774 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061d0100
2016.02.17 16:41:09.775 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061d0100
2016.02.17 16:41:09.776 5: ZWDongle_Write 001306037005112506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.777 5: SW: 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:41:09.784 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:41:09.786 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.786 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.788 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.802 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:09.802 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.804 5: device ack reveived, removing 010a001306037005112506a4 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.804 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:09.805 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:09.805 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:09.900 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061101ff
2016.02.17 16:41:09.900 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.902 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061101ff
2016.02.17 16:41:09.902 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061101ff
2016.02.17 16:41:09.904 5: ZWDongle_Write 0013060370050c2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.904 5: SW: 010a0013060370050c2506b9
2016.02.17 16:41:09.912 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050c2506b9
2016.02.17 16:41:09.913 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.913 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.915 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.930 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:09.931 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.932 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050c2506b9 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.932 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:09.933 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:09.933 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:09.941 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060670060c020096
2016.02.17 16:41:09.942 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.943 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060670060c020096
2016.02.17 16:41:09.944 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0670060c020096
2016.02.17 16:41:09.945 5: ZWDongle_Write 001306037005012506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.946 5: SW: 010a001306037005012506b4
2016.02.17 16:41:09.953 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005012506b4
2016.02.17 16:41:09.955 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.955 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.957 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.972 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:09.972 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.973 5: device ack reveived, removing 010a001306037005012506b4 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.974 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:09.974 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:09.975 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:14.953 2: ZWave: No ACK from wz_RolloTuer after 5s for sentackget:1306037005012506
2016.02.17 16:41:14.954 5: ZWDongle_Write 001306037005232506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:14.955 5: SW: 010a00130603700523250696
2016.02.17 16:41:14.958 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700523250696
2016.02.17 16:41:14.964 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:14.964 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:14.966 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:14.980 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:14.981 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:14.982 5: device ack reveived, removing 010a00130603700523250696 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:14.983 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:14.984 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:14.984 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:14.992 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006230101
2016.02.17 16:41:14.992 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:14.994 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006230101
2016.02.17 16:41:14.995 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006230101
2016.02.17 16:41:14.997 5: ZWDongle_Write 001306037005122506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:14.998 5: SW: 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:41:15.007 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:41:15.008 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:15.009 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.011 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:15.024 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:15.024 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.026 5: device ack reveived, removing 010a001306037005122506a7 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:15.026 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:15.027 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:15.027 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:15.034 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006120100
2016.02.17 16:41:15.035 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.036 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006120100
2016.02.17 16:41:15.037 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006120100
2016.02.17 16:41:15.038 5: ZWDongle_Write 001306037005162506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:15.039 5: SW: 010a001306037005162506a3
2016.02.17 16:41:15.046 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005162506a3
2016.02.17 16:41:15.048 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:15.048 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.050 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:15.076 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606700616020021
2016.02.17 16:41:15.076 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.078 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606700616020021
2016.02.17 16:41:15.078 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06700616020021
2016.02.17 16:41:15.080 5: ZWDongle_Write 0013060370052a2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:15.098 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000006
2016.02.17 16:41:15.098 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.100 5: device ack reveived, removing 010a001306037005162506a3 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:15.100 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000006
2016.02.17 16:41:15.101 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2016.02.17 16:41:15.101 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:15.102 5: SW: 010a0013060370052a25069f
2016.02.17 16:41:15.109 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606700616020021
2016.02.17 16:41:15.110 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.111 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606700616020021
2016.02.17 16:41:15.112 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06700616020021
2016.02.17 16:41:15.113 5: ZWDongle_Write 001306037005282506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:15.119 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:16.121 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370052a25069f
2016.02.17 16:41:16.121 5: SW: 010a0013060370052a25069f
2016.02.17 16:41:16.124 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052a25069f
2016.02.17 16:41:16.130 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:16.130 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:16.132 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:16.147 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:16.148 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:16.149 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052a25069f from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:16.150 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:16.150 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:16.150 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:16.151 5: SW: 010a0013060370052825069d
2016.02.17 16:41:16.158 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060670062a020e10
2016.02.17 16:41:16.158 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:16.160 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060670062a020e10
2016.02.17 16:41:16.160 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0670062a020e10
2016.02.17 16:41:16.162 5: ZWDongle_Write 001306037005022506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:16.167 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:17.169 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370052825069d
2016.02.17 16:41:17.169 5: SW: 010a0013060370052825069d
2016.02.17 16:41:17.172 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052825069d
2016.02.17 16:41:17.178 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:17.179 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:17.180 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:17.195 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:17.195 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:17.197 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052825069d from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:17.197 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:17.197 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:17.198 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:17.199 5: SW: 010a001306037005022506b7
2016.02.17 16:41:17.206 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000605700628010a
2016.02.17 16:41:17.207 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:17.208 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000605700628010a
2016.02.17 16:41:17.209 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:05700628010a
2016.02.17 16:41:17.210 5: ZWDongle_Write 001306037005032506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:17.216 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:18.218 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001306037005022506b7
2016.02.17 16:41:18.219 5: SW: 010a001306037005022506b7
2016.02.17 16:41:18.222 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005022506b7
2016.02.17 16:41:18.227 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:18.227 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.229 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:18.245 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:18.245 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.247 5: device ack reveived, removing 010a001306037005022506b7 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:18.247 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:18.248 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:18.248 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:18.250 5: SW: 010a001306037005032506b6
2016.02.17 16:41:18.253 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005032506b6
2016.02.17 16:41:18.259 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:18.259 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.261 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:18.276 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:18.277 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.279 5: device ack reveived, removing 010a001306037005032506b6 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:18.279 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:18.280 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:18.280 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:18.282 5: ZWDongle_Write 0013060370051f2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:18.283 5: SW: 010a0013060370051f2506aa
2016.02.17 16:41:18.288 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006030100
2016.02.17 16:41:18.288 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.290 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006030100
2016.02.17 16:41:18.291 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006030100
2016.02.17 16:41:18.293 5: ZWDongle_Write 0013060370051e2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:18.302 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:19.304 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370051f2506aa
2016.02.17 16:41:19.304 5: SW: 010a0013060370051f2506aa
2016.02.17 16:41:19.307 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370051f2506aa
2016.02.17 16:41:19.313 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:19.314 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.316 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:19.369 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061f0100
2016.02.17 16:41:19.369 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.371 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061f0100
2016.02.17 16:41:19.372 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061f0100
2016.02.17 16:41:19.374 5: ZWDongle_Write 001306037005202506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:19.409 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130600000a
2016.02.17 16:41:19.410 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.411 5: device ack reveived, removing 010a0013060370051f2506aa from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:19.412 5: ZWDongle_0 dispatch 00130600000a
2016.02.17 16:41:19.413 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000a
2016.02.17 16:41:19.413 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:19.415 5: SW: 010a0013060370051e2506ab
2016.02.17 16:41:19.418 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370051e2506ab
2016.02.17 16:41:19.423 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:19.424 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.425 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:19.441 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:19.441 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.443 5: device ack reveived, removing 010a0013060370051e2506ab from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:19.443 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:19.444 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:19.444 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:19.446 5: ZWDongle_Write 001306037005212506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:19.447 5: SW: 010a00130603700520250695
2016.02.17 16:41:19.450 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700520250695
2016.02.17 16:41:19.456 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:19.456 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.458 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:19.467 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061f0100
2016.02.17 16:41:19.467 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.469 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061f0100
2016.02.17 16:41:19.470 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061f0100
2016.02.17 16:41:19.472 5: ZWDongle_Write 0013060370050a2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:19.489 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000004
2016.02.17 16:41:19.489 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.491 5: device ack reveived, removing 010a00130603700520250695 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:19.491 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000004
2016.02.17 16:41:19.492 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2016.02.17 16:41:19.492 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:19.494 5: SW: 010a00130603700521250694
2016.02.17 16:41:19.500 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006200101
2016.02.17 16:41:19.500 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.502 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006200101
2016.02.17 16:41:19.503 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006200101
2016.02.17 16:41:19.505 5: ZWDongle_Write 001306037005322506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:19.514 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:20.516 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130603700521250694
2016.02.17 16:41:20.523 5: SW: 010a00130603700521250694
2016.02.17 16:41:20.527 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700521250694
2016.02.17 16:41:20.532 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:20.532 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:20.534 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:20.550 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:20.550 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:20.552 5: device ack reveived, removing 010a00130603700521250694 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:20.552 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:20.553 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:20.553 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:20.555 5: SW: 010a0013060370050a2506bf
2016.02.17 16:41:20.560 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006210101
2016.02.17 16:41:20.560 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:20.562 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006210101
2016.02.17 16:41:20.563 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006210101
2016.02.17 16:41:20.565 5: ZWDongle_Write 0013060370052c2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:20.574 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:21.576 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370050a2506bf
2016.02.17 16:41:21.577 5: SW: 010a0013060370050a2506bf
2016.02.17 16:41:21.580 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050a2506bf
2016.02.17 16:41:21.585 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:21.586 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:21.588 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:21.603 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:21.603 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:21.605 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050a2506bf from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:21.606 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:21.606 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:21.607 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:21.608 5: SW: 010a00130603700532250687
2016.02.17 16:41:21.613 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570060a0101
2016.02.17 16:41:21.614 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:21.616 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570060a0101
2016.02.17 16:41:21.616 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570060a0101
2016.02.17 16:41:21.618 5: ZWDongle_Write 0013060370050d2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:21.627 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:22.628 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130603700532250687
2016.02.17 16:41:22.629 5: SW: 010a00130603700532250687
2016.02.17 16:41:22.631 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700532250687
2016.02.17 16:41:22.637 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:22.638 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:22.639 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:22.655 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:22.655 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:22.657 5: device ack reveived, removing 010a00130603700532250687 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:22.657 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:22.657 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:22.658 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:22.659 5: SW: 010a0013060370052c250699
2016.02.17 16:41:22.665 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006320100
2016.02.17 16:41:22.665 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:22.667 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006320100
2016.02.17 16:41:22.668 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006320100
2016.02.17 16:41:22.669 5: ZWDongle_Write 0013060370050e2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:22.675 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:23.677 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370052c250699
2016.02.17 16:41:23.678 5: SW: 010a0013060370052c250699
2016.02.17 16:41:23.681 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052c250699
2016.02.17 16:41:23.686 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:23.686 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:23.688 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:23.704 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:23.704 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:23.706 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052c250699 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:23.706 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:23.707 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:23.707 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:23.709 5: SW: 010a0013060370050d2506b8
2016.02.17 16:41:23.714 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570062c0100
2016.02.17 16:41:23.714 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:23.716 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570062c0100
2016.02.17 16:41:23.717 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570062c0100
2016.02.17 16:41:23.726 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:24.729 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370050d2506b8
2016.02.17 16:41:24.730 5: SW: 010a0013060370050d2506b8
2016.02.17 16:41:24.732 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050d2506b8
2016.02.17 16:41:24.738 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:24.738 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.740 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:24.756 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:24.756 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.758 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050d2506b8 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:24.758 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:24.759 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:24.760 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:24.761 5: SW: 010a0013060370050e2506bb
2016.02.17 16:41:24.764 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050e2506bb
2016.02.17 16:41:24.770 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:24.770 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.772 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:24.787 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:24.788 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.789 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050e2506bb from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:24.790 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:24.791 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:24.791 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:24.854 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570060d0101
2016.02.17 16:41:24.854 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.856 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570060d0101
2016.02.17 16:41:24.857 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570060d0101
2016.02.17 16:42:42.852 2: ZWave get wz_RolloTuer associationGroups
2016.02.17 16:42:42.853 5: ZWDongle_Write 0013060285052506 (d6691659)
2016.02.17 16:42:42.854 5: SW: 0109001306028505250642
2016.02.17 16:42:42.866 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001306028505250642
2016.02.17 16:42:42.866 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:42:42.867 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.869 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:42:42.879 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:42:42.880 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.882 5: device ack reveived, removing 0109001306028505250642 from dongle sendstack
2016.02.17 16:42:42.882 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:42:42.883 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:42:42.883 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:42:42.890 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000603850603
2016.02.17 16:42:42.890 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.892 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000603850603
2016.02.17 16:42:42.893 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:03850603
2016.02.17 16:42:42.897 2: ZWave get wz_RolloTuer association 1
2016.02.17 16:42:42.899 5: ZWDongle_Write 001306038502012506 (d6691659)
2016.02.17 16:42:42.900 5: SW: 010a00130603850201250646
2016.02.17 16:42:42.914 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603850201250646
2016.02.17 16:42:42.915 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:42:42.915 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.917 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:42:42.926 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:42:42.927 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.928 5: device ack reveived, removing 010a00130603850201250646 from dongle sendstack
2016.02.17 16:42:42.929 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:42:42.930 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:42:42.930 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:42:43.005 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606850301100001
2016.02.17 16:42:43.005 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.007 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606850301100001
2016.02.17 16:42:43.007 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06850301100001
2016.02.17 16:42:43.010 2: ZWave get wz_RolloTuer association 2
2016.02.17 16:42:43.012 5: ZWDongle_Write 001306038502022506 (d6691659)
2016.02.17 16:42:43.013 5: SW: 010a00130603850202250645
2016.02.17 16:42:43.020 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603850202250645
2016.02.17 16:42:43.022 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:42:43.022 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.024 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:42:43.050 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606850302100005
2016.02.17 16:42:43.050 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.051 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606850302100005
2016.02.17 16:42:43.052 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06850302100005
2016.02.17 16:42:43.055 2: ZWave get wz_RolloTuer association 3
2016.02.17 16:42:43.057 5: ZWDongle_Write 001306038502032506 (d6691659)
2016.02.17 16:42:43.092 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000007
2016.02.17 16:42:43.093 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.094 5: device ack reveived, removing 010a00130603850202250645 from dongle sendstack
2016.02.17 16:42:43.095 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000007
2016.02.17 16:42:43.095 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0007
2016.02.17 16:42:43.096 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:42:43.097 5: SW: 010a00130603850203250644
2016.02.17 16:42:43.099 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603850203250644
2016.02.17 16:42:43.105 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:42:43.106 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.107 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:42:43.123 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:42:43.123 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.125 5: device ack reveived, removing 010a00130603850203250644 from dongle sendstack
2016.02.17 16:42:43.125 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:42:43.126 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:42:43.126 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:42:43.171 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606850303010001
2016.02.17 16:42:43.171 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.173 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606850303010001
2016.02.17 16:42:43.173 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06850303010001
2016.02.17 16:42:43.256 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606850303010001
2016.02.17 16:42:43.256 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.258 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606850303010001
2016.02.17 16:42:43.259 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06850303010001
2016.02.17 16:43:02.740 2: ZWave get wz_RolloTuer configEnergyReports
2016.02.17 16:43:02.741 5: ZWDongle_Write 0013060370052b2506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:02.742 5: SW: 010a0013060370052b25069e
2016.02.17 16:43:02.747 2: ZWave get wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration
2016.02.17 16:43:02.751 2: ZWave get wz_RolloTuer configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17
2016.02.17 16:43:02.755 2: ZWave get wz_RolloTuer configInVenetianBlindModeTheParameter12
2016.02.17 16:43:02.759 2: ZWave get wz_RolloTuer configLocalProtection
2016.02.17 16:43:02.762 2: ZWave get wz_RolloTuer configManagingLamellasInResponseTo35
2016.02.17 16:43:02.766 2: ZWave get wz_RolloTuer configMotorOperationDetection
2016.02.17 16:43:02.770 2: ZWave get wz_RolloTuer configMotorOperationTime
2016.02.17 16:43:02.773 2: ZWave get wz_RolloTuer configPeriodicPowerOrEnergyReports
2016.02.17 16:43:02.777 2: ZWave get wz_RolloTuer configPowerReports
2016.02.17 16:43:02.781 2: ZWave get wz_RolloTuer configRFProtectionRadioProtection
2016.02.17 16:43:02.784 2: ZWave get wz_RolloTuer configReportsType
2016.02.17 16:43:02.788 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm
2016.02.17 16:43:02.792 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToGeneralAlarm
2016.02.17 16:43:02.795 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm
2016.02.17 16:43:02.799 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToTemperatureAlarm
2016.02.17 16:43:02.803 2: ZWave get wz_RolloTuer configRollerShutterOperatingModes
2016.02.17 16:43:02.806 2: ZWave get wz_RolloTuer configScenesAssociationsActivation
2016.02.17 16:43:02.810 2: ZWave get wz_RolloTuer configSelfMeasurement
2016.02.17 16:43:02.813 2: ZWave get wz_RolloTuer configSetLamellasBackToPrevious13
2016.02.17 16:43:02.817 2: ZWave get wz_RolloTuer configSwitchType
2016.02.17 16:43:02.827 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052b25069e
2016.02.17 16:43:02.828 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:02.828 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.830 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:02.833 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000006
2016.02.17 16:43:02.833 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.835 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052b25069e from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:02.835 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000006
2016.02.17 16:43:02.835 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2016.02.17 16:43:02.836 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:02.838 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570062b010a
2016.02.17 16:43:02.838 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.840 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570062b010a
2016.02.17 16:43:02.840 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570062b010a
2016.02.17 16:43:02.842 5: ZWDongle_Write 0013060370051d2506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:02.842 5: SW: 010a0013060370051d2506a8
2016.02.17 16:43:02.859 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370051d2506a8
2016.02.17 16:43:02.860 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:02.860 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.862 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:02.879 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061d0100
2016.02.17 16:43:02.879 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.881 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061d0100
2016.02.17 16:43:02.882 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061d0100
2016.02.17 16:43:02.883 5: ZWDongle_Write 001306037005112506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:02.938 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000009
2016.02.17 16:43:02.938 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.940 5: device ack reveived, removing 010a0013060370051d2506a8 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:02.940 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000009
2016.02.17 16:43:02.941 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0009
2016.02.17 16:43:02.941 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:02.942 5: SW: 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:43:02.948 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061d0100
2016.02.17 16:43:02.948 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.950 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061d0100
2016.02.17 16:43:02.950 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061d0100
2016.02.17 16:43:02.952 5: ZWDongle_Write 0013060370050c2506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:02.964 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:43:03.966 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:43:03.966 5: SW: 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:43:03.969 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:43:03.975 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:03.975 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:03.977 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:04.070 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061101ff
2016.02.17 16:43:04.070 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.072 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061101ff
2016.02.17 16:43:04.072 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061101ff
2016.02.17 16:43:04.074 5: ZWDongle_Write 001306037005012506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:04.127 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000010
2016.02.17 16:43:04.127 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.129 5: device ack reveived, removing 010a001306037005112506a4 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:04.129 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000010
2016.02.17 16:43:04.130 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0010
2016.02.17 16:43:04.130 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:04.131 5: SW: 010a0013060370050c2506b9
2016.02.17 16:43:04.134 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050c2506b9
2016.02.17 16:43:04.140 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:04.140 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.142 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:04.160 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:43:04.160 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.162 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050c2506b9 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:04.162 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:43:04.162 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:43:04.163 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:04.164 5: ZWDongle_Write 001306037005232506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:04.165 5: SW: 010a001306037005012506b4
2016.02.17 16:43:04.167 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005012506b4
2016.02.17 16:43:04.173 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:04.173 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.175 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:04.190 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:43:04.191 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.192 5: device ack reveived, removing 010a001306037005012506b4 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:04.192 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:43:04.193 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:43:04.193 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:04.194 5: SW: 010a00130603700523250696
2016.02.17 16:43:04.197 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700523250696
2016.02.17 16:43:04.203 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:04.203 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.205 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:04.244 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000005
2016.02.17 16:43:04.245 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.246 5: device ack reveived, removing 010a00130603700523250696 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:04.247 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000005
2016.02.17 16:43:04.247 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005
2016.02.17 16:43:04.247 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:04.248 5: ZWDongle_Write 001306037005122506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:04.249 5: SW: 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:43:04.257 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006230101
2016.02.17 16:43:04.257 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.259 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006230101
2016.02.17 16:43:04.259 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006230101
2016.02.17 16:43:04.261 5: ZWDongle_Write 001306037005162506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:04.273 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:43:05.275 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:43:05.275 5: SW: 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:43:05.278 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:43:05.284 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:05.284 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:05.286 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:05.300 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:43:05.301 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:05.302 5: device ack reveived, removing 010a001306037005122506a7 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:05.303 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:43:05.303 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:43:05.303 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:05.304 5: SW: 010a001306037005162506a3
2016.02.17 16:43:05.307 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005162506a3
2016.02.17 16:43:05.313 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:05.314 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:05.315 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:05.330 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:43:05.330 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:05.331 5: device ack reveived, removing 010a001306037005162506a3 from dongle sendstack
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 17 Februar 2016, 17:45:49
ZitatIch habe dann in der Kommandozeile die komplette Anweisung selbst eingetippt und den Wert CloseBlind verwendet, was dann ohne Fehlermeldung funktioniert hat.
Wenn das funktioniert und laut Log auch die get-config-Abfragen korrekt sind, vermute ich Browserproblem:
Welchen Browser auf welchem Betriebssystem nutzt Du?
Hast Du mal einen anderen Browser probiert?
Hast Du einen Fibaro ZWave-Dimmer?
Browsercache mal gelöscht?
Virenscanner testweise deaktiviert?

Sehe leider nichts in Deinen Angaben, worüber ich stolpere und/oder Ideen zum Nachstellen habe.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: jogibär am 17 Februar 2016, 18:40:06
Hallo,
ich verwende Firefox Portable mit WIN7
Ich habe es nun mal mit dem Explorer versucht. Gleiches Ergebnis.
Unter  Android mit Firefox und dem CM12-Browser ebenso.
andFHEM zeigt es auch so an.

Ich habe zwei Fibaro-Dimmer.
Virenscanner ausschalten bringt auch nichts  :(
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 17 Februar 2016, 18:52:26
Du hast FGRM-222 und Fibaro-Dimmer: In FGRM-222 config-Befehlen stehen Fibaro-Dimmer-Angaben
Ich habe nur FGRM-222 und keinen Fibaro-Dimmer: FGRM-222 config-Befehle sind korrekt
Immerhin ein Anhaltspunkt dem ich später zu Hause nachgehen kann.

Kannst Du mir bitte noch die Inhalte der Readings "modelID" und "modelConfig" Deiner Dimmer bzw. alternativ Ausgabe von "list" der Dimmer posten. Danke.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 17 Februar 2016, 20:32:58
Zwischenmeldung: Kann es nachstellen!
Sobald ich einen Fibaro Dimmer 2 mit modelId 010f-0102-1000 in meinem System einbinde, haben alle FGRM-222 das von Dir festgestellte config-Problem.
Das führt bspw. zu folgenden Fehlermeldungen beim Aufruf des von Dir im Screenshot gezeigten Befehls:
ZitatUnknown parameter ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2 for configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm, use one of CloseBlind,OpenBlind,NoReaction
Also nicht systemspezifisch, sondern Fhem-Problem. Ursache habe ich noch nicht gefunden. Suche noch mal, ggfs. müssen wir Rudi um Hilfe bitten.
Schaue es mir später in Ruhe an.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 Februar 2016, 21:37:42
Koennt ihr mir eine "mini" Konfiguration dafuer bauen? Ich brauche nur die ZWave Geraete samt Attribut und Reading.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 17 Februar 2016, 22:26:27
@Rudi:

Wäre schön, wenn Du mal schauen könntest. Fehler in den XMLs kann ich nicht finden.

So habe ich es nachgestellt:
model  FIBARO System FGD212 Dimmer 2
modelConfig fibaro/fgd212.xml
modelId 010f-0102-1000

per Dispatch einem anderen ZWave-Device zugewiesen:
{ Dispatch($defs{ZWDongle_0}, "00040006087205010f01021000", undef) }

model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
modelConfig fibaro/fgrm222.xml
modelId 010f-0301-1001

per Dispatch
{ Dispatch($defs{ZWDongle_0}, "00040004087205010f03011001", undef) }

list vom FGRM-222:
Internals:
   CHANGED
   DEF        e345c452 4
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4
   NR         240
   STATE      Blind 0 Slat 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 4
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400040a32022144000000090000
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-17 21:48:44
   homeId     e345c452
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455742751.16574
   nodeIdHex  04
   Readings:
     2016-02-10 19:12:33   assocGroup_1    Max 16 Nodes
     2016-02-10 19:12:22   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2016-02-10 19:12:28   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-02-10 19:12:27   assocGroups     3
     2016-02-10 19:11:52   configEnergyReports 10
     2016-02-09 19:47:59   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2016-02-10 19:11:52   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2016-02-10 19:11:53   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2016-02-10 19:11:56   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2016-02-10 19:11:58   configMotorOperationDetection 10
     2016-02-09 19:48:10   configMotorOperationTime 240
     2016-02-10 19:11:59   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2016-02-10 19:12:00   configPowerReports 10
     2016-02-10 19:12:05   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
     2016-02-10 19:12:06   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2016-02-10 19:12:08   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2016-02-17 20:45:37   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
     2016-02-17 20:45:52   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2016-02-10 19:12:13   configRollerShutterOperatingModes VenetianBlindModeWithPositioning
     2016-02-10 19:12:14   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2016-02-10 19:12:15   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-02-10 19:12:17   configSetLamellasBackToPrevious13 LamellasReturnToPreviouslySet1
     2016-02-10 19:12:19   configSwitchType MomentarySwitches
     2016-02-17 21:48:44   energy           0.09 kWh
     2016-02-17 21:59:23   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2016-02-17 21:59:23   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2016-02-17 21:59:23   modelId         010f-0301-1001
     2016-02-13 13:24:41   neighborList    ZWave_SWITCH_BINARY_6 ZWave_SENSOR_BINARY_18 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27 ZWave_GARAGE_DOOR_31
     2016-02-09 19:55:07   position        Blind 0 Slat 0
     2016-02-17 21:47:18   power           0.0 W
     2016-02-09 19:55:00   reportedState   off
     2016-02-11 20:48:27   state           configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
     2016-02-17 21:59:11   transmit        OK
     2015-12-19 11:38:59   version         Lib 3 Prot 3.52 App 22.22

Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   event-on-change-reading .*
   room       ZWave
   stateFormat position
   vclasses   ASSOCIATION:02 CONFIGURATION:01 FIRMWARE_UPDATE_MD:01 MANUFACTURER_PROPRIETARY:01 MANUFACTURER_SPECIFIC:01 METER:02 POWERLEVEL:01 PROTECTION:02 SCENE_ACTIVATION:01 SENSOR_MULTILEVEL:02 SWITCH_BINARY:01 SWITCH_MULTILEVEL:03 VERSION:01


Betroffen sind beim FGRM-222 die set-Befehle "configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm" und "configResponseToTemperatureAlarm". Diese haben nach Einbindung des FGD-212 mit obigen Dispatch nicht mehr die FGRM Werte, sondern die FGD-Werte. Der get-Befehl ergibt weiterhin eine korrekte Zuordnung im Reading.
Auffällig: Die beiden genannten Befehle sind in den beiden XMLs gleich.
XMLs sind nur in openzwave_deviceconfig.xml.gz und nicht in fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz enthalten.
FDG ist in .gz vor FGRM eingebunden.
Lege bitte zunächst den FGRM an und dann den FGD. Ich habe den Eindruck das könnte eine Rolle spielen.

Wenn Du mehr brauchst, melde Dich bitte. Denke aber, dass die obigen Dispatch genügen.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 18 Februar 2016, 09:24:58
Da ich auch die gewünschte Mini-Konfiguration zum Nachstellen liefern wollte,
hier mein Ergebnis aus fhem.cfg.demo mit dem man es simulieren kann:

define ZWDongle_0 ZWDongle COM2@115200
define FGD ZWave c16c11c4 6
attr FGD IODev ZWDongle_0
attr FGD classes CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC
define FGRM ZWave c16c11c4 4
attr FGRM IODev ZWDongle_0
attr FGRM classes CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC


get-model per dispatch setzen:
{ Dispatch($defs{ZWDongle_0}, "00040004087205010f03011001", undef) }
{ Dispatch($defs{ZWDongle_0}, "00040006087205010f01021000", undef) }


list FGRM:
Internals:
   CFGFN
   DEF        c16c11c4 6
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1
   NAME       FGD
   NR         80
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-18 09:05:32
   homeId     c16c11c4
   isWakeUp
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-02-18 09:05:32   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2016-02-18 09:05:32   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2016-02-18 09:05:32   modelId         010f-0102-1000
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC


list FGD:
Internals:
   CFGFN
   DEF        c16c11c4 4
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     2
   NAME       FGRM
   NR         107
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 2
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-18 09:04:22
   homeId     c16c11c4
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455782367.72137
   nodeIdHex  04
   Readings:
     2016-02-18 09:04:22   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2016-02-18 09:04:22   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2016-02-18 09:04:22   modelId         010f-0301-1001
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC


Meine Frage etwas abseits vom Problem: Wie schaffe ich es, dass Dispatch funktioniert ohne einen realen Dongle anzuschließen?
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Februar 2016, 09:55:21
Zum Problem: die moeglichen Befehlsparameter wurden bisher "nur" fuer jeden Befehlsnamen gespeichert (get und set separat), das war aber in diesem Fall zusaetzlich Modell-Abhaengig. Das habe ich jetzt angepasst, und das Problem ist bei mir weg.

@Christian:
1. {Dispatch()} kann man fuer dieses Problem vermeiden, model steht im Klartext in "attr global statefile" (Voreinstellung ist ./log/fhem.save). Zur Info: fhem.save enthaelt Readings + Status, und wird bei jedem shutdown gespeichert, auch ohne ein save.

2. Fuer eine vollstaendige Definition definiert man ein Fake-Dongle:
define zwd ZWDongle none:deadbeef
Oder einen normalen, und man schliesst kein Stick an.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 18 Februar 2016, 10:54:15
Zitat von: rudolfkoenig am 18 Februar 2016, 09:55:21
Zum Problem: die moeglichen Befehlsparameter wurden bisher "nur" fuer jeden Befehlsnamen gespeichert (get und set separat), das war aber in diesem Fall zusaetzlich Modell-Abhaengig. Das habe ich jetzt angepasst, und das Problem ist bei mir weg.
Danke!

Zitat
1. {Dispatch()} kann man fuer dieses Problem vermeiden, model steht im Klartext in "attr global statefile" (Voreinstellung ist ./log/fhem.save). Zur Info: fhem.save enthaelt Readings + Status, und wird bei jedem shutdown gespeichert, auch ohne ein save.
Das mit fhem.save ist mir bekannt. Bei Geräten, die ich nicht im Zugriff habe, gehe ich immer den Weg über {Dispatch()} mit der gemeldeten modelId, damit die Readings modelXY korrekt gem. der aktuellen Fhem-Version gesetzt werden. Packst Du die Readings in fhem.save? Welchen Vorteil hat das?

Zitat2. Fuer eine vollstaendige Definition definiert man ein Fake-Dongle:
define zwd ZWDongle none:deadbeef
Oder einen normalen, und man schliesst kein Stick an.
Dann muss ich irgendetwas falsch gemacht haben. Hatte (unter Win) normal definiert, keinen angeschlossen und {Dispatch()} zeigte keine Auswirkung. Erst nach Anstecken des Sticks funktionierte {Dispatch()}. Mir fällt bei Win immer nur auf, dass Perl ohne Stick permanent "Datei nicht gefunden" o.ä. ausgibt. Zusammenhang mit nicht funktionierenden {Dispatch()} erkenne ich aber nicht.

Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Februar 2016, 11:07:32
ZitatPackst Du die Readings in fhem.save? Welchen Vorteil hat das?
Verstehe die Frage nicht. Willst du das Prinzip von fhem.save erklaert haben, oder wissen, warum ich fhem.save editieren einem {Dispatch()} vorziehe? Letzteres: weil ich (wenn moeglich) nicht nodeIdHex im Byte-Strom suchen und ersetzen moechte, wenn man mir die passende ZWave-Definition nicht mitgeteilt hat. Und es war fuer mich neu, aber ich gewoehne mich langsam dran :)


ZitatMir fällt bei Win immer nur auf, dass Perl ohne Stick permanent "Datei nicht gefunden" o.ä. ausgibt
Stimmt, gerade geprueft, es kommt dauernd "Das Handle ist ungⁿltig.". Unter Linux/OSX nicht. Die none Variante funktioniert aber auch unter Windows.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 18 Februar 2016, 11:44:55
Zitat von: rudolfkoenig am 18 Februar 2016, 11:07:32
oder wissen, warum ich fhem.save editieren einem {Dispatch()} vorziehe? Letzteres: weil ich (wenn moeglich) nicht nodeIdHex im Byte-Strom suchen und ersetzen moechte, wenn man mir die passende ZWave-Definition nicht mitgeteilt hat.
Genau das wollte ich wissen.
Ich ziehe {Dispatch()} vor, da ich den mitgeteilten modelXY-Readings bzw. deren Aktualität mißtraue. Nur die modelId sehe ich als gesichert an. Habe es aber im Vergleich zu Dir deutlich einfacher: Muss mir nur den einen, gezeigten Byte-Strom "merken", da ich ansonsten sowieso nur an der Fhem-Oberfläche "kratze".  ;)

ZitatUnd es war fuer mich neu, aber ..
Neu? Verstehe ich nicht. Das habe ich doch von Dir gelernt. Alleine wäre ich darauf kaum gekommen.

ZitatStimmt, gerade geprueft, es kommt dauernd "Das Handle ist ungⁿltig.". Unter Linux/OSX nicht. Die none Variante funktioniert aber auch unter Windows.
Jaja, also mal wieder Win-Problem. Irgendwann muss ich auch noch das Testsystem auf Linux umziehen, um solchen Verwirrungen aus dem Weg zu gehen.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: jogibär am 18 Februar 2016, 13:23:16
Hallo,
ich habe zwei Dimmer. Einen Dimmer 1 und einen Dimmer 2.
Hier list von Dimmer 1:
IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     47
   NAME       ez_Dimmer
   NR         24
   STATE      AUS
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 47
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040004042b0110ff
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-18 09:09:44
   homeId     d6691659
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455783136.90542
   nodeIdHex  04
   Readings:
     2015-06-12 12:31:51   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-02-04 09:29:43   SEND_DATA       failed:00
     2016-02-10 11:18:45   config3WaySwitch Disable
     2016-02-10 11:18:45   configADVANCEDImpulseLength 110
     2016-02-10 11:18:45   configActiveFlashingAlarmTime 600
     2016-02-10 11:18:45   configAlarm     ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2016-02-10 11:18:45   configChangeOnOffBiStableKeys Disable
     2016-02-10 11:18:45   configControlKey2Behaviour FrameGETNotSend0
     2016-02-10 11:18:45   configDimmingStepAtAutomaticControl 1
     2016-02-10 11:18:45   configDimmingStepAtManualControl 1
     2016-02-10 11:18:45   configDoubleClickOption EnableDoubleClick
     2016-02-10 11:18:45   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2016-02-10 11:18:45   configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
     2016-02-10 11:18:45   configMaximumDimmerLevelControl 70
     2016-02-10 11:18:45   configMinimumDimmerLevelControl 30
     2016-02-10 11:18:45   configSavingStateBeforePowerFaillure StateNOTSavedAtPowerFailureAll0
     2016-02-10 11:18:45   configSceneActivationFunctionality FunctionalityActivated
     2016-02-10 11:18:46   configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
     2016-02-10 11:18:46   configSynchronizingLightLevelFor18 Enable
     2016-02-10 11:18:46   configTimeOfAUTOMATICMovingBetweenThe10 1
     2016-02-10 11:18:46   configTimeOfMANUALLYMovingBetweenThe9 5
     2016-02-10 11:18:46   configUpdatingTheDimmingLevelWithout40 16
     2015-06-12 15:15:35   model           FIBARO System FGD211 Universal Dimmer 500W
     2015-06-12 15:15:35   modelConfig     fibaro/fgd211.xml
     2015-06-12 15:15:35   modelId         010f-0100-100a
     2015-10-15 12:14:27   powerlvl        current 0 remain 0
     2016-02-18 09:09:44   reportedState   off
     2016-02-18 09:09:44   sceneEvent1     dim down end
     2016-02-18 06:47:17   scene_0c        ff
     2016-02-18 06:47:17   scene_0d        ff
     2016-02-12 15:56:51   scene_0e        ff
     2016-02-18 09:09:44   scene_10        ff
     2016-02-18 09:12:16   state           off
     2016-02-18 09:12:17   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_ALL POWERLEVEL MARK SWITCH_MULTILEVEL SCENE_ACTIVATION
   eventMap   on:EIN off:AUS
   icon       dimup
   room       Wohnen
   webCmd     EIN:AUS:dim


und von Dimmer 2:

IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     229
   NAME       Steffen_Licht
   NR         67
   STATE      AUS
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 229
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000b0a32022144000000120000
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-18 13:14:46
   homeId     d6691659
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455783136.9531
   nodeIdHex  0b
   Readings:
     2016-02-17 20:04:26   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-02-18 06:49:32   UNPARSED        SWITCH_MULTILEVEL 0426010001
     2016-02-10 11:56:45   configActivePowerReports 10
     2016-02-10 11:56:45   configApproximatedPowerAtTheMaximum59 0
     2016-02-10 11:56:46   configAssignToggleSwitchStatusToThe22 DeviceChangesStatusOnSwitch0
     2016-02-10 11:56:46   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2016-02-10 11:56:46   configAutoCalibrationAfterPowerOn AutoCalibrationPerformedAfter1
     2016-02-10 11:56:46   configAutoCalibrationStatus calibrationProcedureNotPerformed0
     2016-02-10 11:56:46   configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37 threeAtemptsToTurnOnTheLoad
     2016-02-10 11:56:47   configBurntOutBulbDetection 30
     2016-02-10 11:56:47   configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 0
     2016-02-10 11:56:47   configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 0
     2016-02-10 11:56:47   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsNonDimmable
     2016-02-10 11:56:47   configDoubleClickOption EnableDoubleClick
     2016-02-10 11:56:48   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2016-02-10 11:56:48   configEnergyReports 10
     2016-02-10 11:56:48   configForceAutoCalibration idle
     2016-02-10 11:56:48   configForcedSwitchOnBrightnessLevel 99
     2016-02-10 11:56:48   configIncandescenceLevelOfDimmable3 1
     2016-02-10 11:56:48   configIncandescenceTimeOfDimmable4 0
     2016-02-10 11:56:49   configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
     2016-02-10 11:56:49   configLOADERRORAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-02-10 11:56:49   configLoadControlMode trailingEdge
     2016-02-10 11:56:49   configMaximumBrightnessLevel 99
     2016-02-10 11:56:49   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2016-02-10 11:56:50   configMinimumBrightnessLevel 98
     2016-02-10 11:56:50   configOVERCURRENTAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-02-10 11:56:50   configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49 SendAnAlarmFrame
     2016-02-10 11:56:50   configOVERLOADAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-02-10 11:56:50   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2016-02-10 11:56:51   configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
     2016-02-10 11:56:51   configPowerLimitOVERLOAD 250
     2016-02-10 11:56:51   configResponseToGeneralPurposeAlarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2016-02-10 18:15:58   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2016-02-10 11:56:51   configResponseToTemperatureAlarm ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1
     2016-02-10 11:56:52   configResponseToWaterFloodingAlarm ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2
     2016-02-10 11:56:52   configSURGEAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-02-10 11:56:52   configSavingStateBeforePowerFaillure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2016-02-10 11:56:52   configSceneActivationFunctionality FunctionalityDeactivated
     2016-02-10 11:56:52   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-02-10 11:56:52   configSoftStartFunctionality shortSoftStart01
     2016-02-10 11:56:53   configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
     2016-02-10 11:56:53   configTheFunctionOf3WaySwitch 3WaySwitchFunctionForS2Disabled
     2016-02-10 11:56:53   configThePercentageOfADimmingStepAt5 1
     2016-02-10 11:56:53   configThePercentageOfADimmingStepAt7 1
     2016-02-10 11:56:53   configTheValueSentToAssociatedDevices21 0xFFValueIsSentWhichWillSet0
     2016-02-10 11:56:54   configTimeDelayOfABurntOutBulb 5
     2016-02-10 11:56:54   configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 1
     2016-02-10 11:56:54   configTimeOfADimmingStepAtManual8 5
     2016-02-10 11:56:54   configTimeOfAlarmState 600
     2016-02-10 11:56:54   configTimerFunctionalityAutoOff 0
     2016-02-09 15:48:26   config_30       2
     2016-02-18 13:14:46   energy           0.18 kWh
     2016-02-09 13:21:31   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2016-02-09 13:21:31   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2016-02-09 13:21:31   modelId         010f-0102-1000
     2016-02-18 12:53:55   power           0.0 W
     2016-02-18 09:12:18   reportedState   off
     2016-02-18 09:12:18   state           off
     2016-02-18 09:12:18   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   eventMap   on:AN off:AUS
   room       OG
   webCmd     AN:AUS


Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 18 Februar 2016, 14:29:51
Zitat von: rudolfkoenig am 18 Februar 2016, 09:55:21
Zum Problem: die moeglichen Befehlsparameter wurden bisher "nur" fuer jeden Befehlsnamen gespeichert (get und set separat), das war aber in diesem Fall zusaetzlich Modell-Abhaengig. Das habe ich jetzt angepasst, und das Problem ist bei mir weg.

@jogibär:
Rudi hat das angepasst (siehe Zitat). Wenn Du morgen ab ca. 8 Uhr ein "update" von FHEM machst und "shutdown restart" ausführst, wird das Problem weg sein.
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: jogibär am 19 Februar 2016, 21:34:34
Supi, danke euch. Ihr seid echt fix.  ;D
Titel: Antw:Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Beitrag von: krikan am 19 Februar 2016, 21:36:31
Zitat von: jogibär am 19 Februar 2016, 21:34:34
Supi, danke euch. Ihr seid echt fix.  ;D
Danke zurück fürs Melden und dran bleiben.