Hi zusammen,

ich habe den Schaltaktor(HM-LC-SW1-BA-PCB) mit einer Sirene verbunden, die im Alarmfall auslösen soll.

Nun möchte ich die Sirene mit dem Wandtaster(HM-PB-2-WM55) ausschalten können und zwar so, dass egal ob oben oder unten, lange oder kurz IMMER die Sirene aus geht, wenn sie an war bzw. an geht, wenn sie aus war.

Ich möchte also mit dem Wandtaster(HM-PB-2-WM55) ein toggle senden bzw. mit dem Schaltaktor(HM-LC-SW1-BA-PCB) ein toggle empfangen, egal was gedrückt wird.

Ich habe gelesen, dass dies beim Aktor definiert wird, also in diesem Fall beim Schaltaktor(HM-LC-SW1-BA-PCB).

Das Schalten an sich funktioniert. Nur muss ich z.B. immer oben drücken, um anzuschalten und immer unten drücken um auszuschalten, also on und off statt toggle.

Wie kann ich das einrichten?

LG
Sille
Titel: Antw:Toggle statt On/Off Wandtaster(HM-PB-2-WM55) mit Schaltaktor(HM-LC-SW1-BA-PCB)
Beitrag von: Otto123 am 13 Februar 2016, 21:18:17
Hallo Sille,

Du musst anstatt peerChan dual ein peerChan single machen.

Gruß Otto
Titel: Antw:Toggle statt On/Off Wandtaster(HM-PB-2-WM55) mit Schaltaktor(HM-LC-SW1-BA-PCB)
Beitrag von: Sille am 13 Februar 2016, 22:24:39
Hi Otto,

danke, das ist die Lösung! Das war einfach ;-)

LG