FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: HerrEmo am 14 Februar 2016, 11:29:12

Titel: HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: HerrEmo am 14 Februar 2016, 11:29:12
nach zig Versuchen, u.A.nach diesem Beispiel (http://forum.fhem.de/index.php?topic=28756.0), komme ich nicht weiter.
Der Fenstersensor ist angelernt
set FensterSensor1 getConfig                                                         zeigte R-pairCentral =0 daraufhin habe ich mit
set FensterSensor1 regSet pairCentral 424242                                 die ID zugewiesen
set FensterSensor1 peerChan 0 HM_40FD87_WindowRec  single        und das Thermostat zugewiesen

Jetzt versuche ich den Fenstersensor dazu zu bringen das Thermostat bei OFFEN auf 5 Grad abzuregeln
Set  thermo1_clima regset winOpnMode off
Set HM_40FD87_WindowRec Regset winOpnTemp 5 FensterSensor1
aber es passiert nichts ich finde auch keine readings mit R-winOpn....

Bitte um einen Tritt in die richtige Richtung
Danke
Titel: Antw:HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: freehawk am 14 Februar 2016, 11:32:53
Hi die Readings sieht du nur wenn du das attr expert im WindowRec Channel auf 1 setzt.
Titel: Antw:HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: frank am 14 Februar 2016, 11:33:33
paire, wie im wiki beschrieben.
Titel: Antw:HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: freehawk am 14 Februar 2016, 11:34:46
Bei mir hat geholfen das Event einmal anzutriggern sprich das Fenster aufzumachen.

Und etwas Geduld bis das Heizkörperventil überhaupt gemerkt hat dass es einen Fenstersensor hat.

In der Peerliste vom Fenstersensor taucht das Ventil auf?
Titel: Antw:HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: HerrEmo am 14 Februar 2016, 11:55:58
@Freehawk
Ok, das war einfach.
Schaltet unter 1sek.

Danke
Titel: Antw:HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: HerrEmo am 25 Februar 2016, 11:33:36
für 2 weitere Fenstersensoren gilt das leider nicht.
Die Sensoren quittieren immer mit Rot, was wohl bedeutet das der Befehl nicht beim Thermostat ankam.
2 Sensoren und 2 Thermostate.

Gepaired sind beide und im UI funktioniert auch die Open/Close Anzeige.
Ich habe auch schon zig mal auf den Konfigbutton gedrückt.

Hier ein Auzug für das Bad

TUER_Bad
DEF    4451AB
peerList HM_45EE2F_WindowRec,
R-pairCentral 0x424242
peerIDs 00000000,45EE2F03

HZ_BAD
HM_45EE2F_WindowRec
DEF    45EE2F03
peerList TUER_Bad,
peerIDs 00000000,4451AB01

Mit der Bitte um Hilfe

2016.02.25 11:24:03.351 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.02.25 11:24:03.396 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C4 sNo:MEQ0231828 d:373107 O:424242 t:23FA8AB2 IDcnt:0008 L:0 %
2016.02.25 11:24:05.700 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA93C1 d:FF r:FFDD     m:0D A641 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:05.860 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E40FD87   stat:0000 t:23FA9461 d:FF r:FFE2     m:D6 8610 40FD87 000000 0AC91B100E00
2016.02.25 11:24:05.924 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E45EE27   stat:0000 t:23FA948A d:FF r:FFB8     m:E6 8610 45EE27 000000 0A24CC0C0000
2016.02.25 11:24:05.988 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA94D0 d:FF r:FFDC     m:0E A641 4451AB 424242 010200
2016.02.25 11:24:06.089 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S17F502BC stat:  00 t:00000000 d:01 r:17F502BC m:0E 8002 424242 4451AB 0101C800
2016.02.25 11:24:06.372 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R17F502BC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0E 8002 424242 4451AB 0101C800
2016.02.25 11:24:06.500 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA96D8 d:FF r:FFDB     m:0F A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:07.044 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA98F0 d:FF r:FFDD     m:10 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:07.908 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FA9C52 d:FF r:FFDB     m:11 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:09.027 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FAA0C3 d:FF r:FFDB     m:12 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:10.468 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FAA65A d:FF r:FFDB     m:13 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:12.099 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4451AB   stat:0000 t:23FAACAA d:FF r:FFDB     m:14 A241 4451AB 45EE2F 010200
2016.02.25 11:24:19.587 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FAC9F4 d:FF r:FFD8     m:5A A641 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:19.843 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FACB04 d:FF r:FFD9     m:5B A641 4555F6 424242 016400
2016.02.25 11:24:19.945 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S17F538DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:17F538DC m:5B 8002 424242 4555F6 0101C800
2016.02.25 11:24:20.227 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R17F538DC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5B 8002 424242 4555F6 0101C800
2016.02.25 11:24:20.419 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FACD26 d:FF r:FFD9     m:5C A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:20.963 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FACF5C d:FF r:FFD9     m:5D A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:21.795 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FAD29D d:FF r:FFD9     m:5E A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:22.883 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FAD6C7 d:FF r:FFD9     m:5F A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:24.227 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FADC07 d:FF r:FFD9     m:60 A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:25.795 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E4555F6   stat:0000 t:23FAE23D d:FF r:FFD9     m:61 A241 4555F6 45EE28 016400
2016.02.25 11:24:28.355 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2016.02.25 11:24:28.419 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C4 sNo:MEQ0231828 d:373107 O:424242 t:23FAEC71 IDcnt:0008 L:0 %
Titel: Antw:HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: frank am 25 Februar 2016, 12:06:43
ZitatDie Sensoren quittieren immer mit Rot, was wohl bedeutet das der Befehl nicht beim Thermostat ankam.
oder die antwort des rt nicht beim fensterkontakt.
fhem sieht keine antworten des rt und der fk wiederholt 6x an den rt.

ist burst aktiviert, damit der rt aufwacht? was sagt hminfo configcheck?

nebenbei: dein hmusb benötigt die aktuelle fw 0.967 und ein aktuellen hmland.
Titel: Antw:HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: HerrEmo am 25 Februar 2016, 12:13:53
Danke für die schnelle Antwort
den 465EBC habe ich eben erst zusammengötet und in Betrieb genommen

dann schaue ich erstmal nach fw 0.967 und ein aktuellen hmland.


configCheck done:

missing register list
    HM_465EBC: RegL_00.,RegL_01.

Register changes pending
    HM_465EBC

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_465EBC:

trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: FensterSensor1:000000
    triggerUnpeered: FensterSensor1:424242
    triggerUnpeered: TUER_Bad:424242
    triggerUnpeered: TUER_Wohnzimmer:424242

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: FensterSensor1:424242
    triggerUndefined: HM_465EBC:424242
    triggerUndefined: TUER_Bad:424242
    triggerUndefined: TUER_Wohnzimmer:424242

peerNeedsBurst not set
    TUER_Bad
    TUER_Wohnzimmer

templist mismatch
    thermo1_clima: failed Entries:
     thermo1_clima :R_2_tempListMon mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
     thermo1_clima :R_3_tempListTue mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
     thermo1_clima :R_4_tempListWed mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
     thermo1_clima :R_5_tempListThu mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##
     thermo1_clima :R_6_tempListFri mismatch 05:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0 ##

Titel: Antw:HM-SEC-SCO Fensterkontakt mit Stellmotor HM-CC-RT-DN verbinden
Beitrag von: HerrEmo am 25 Februar 2016, 16:04:04
peerNeedsBurst on HM_45EE2F_WindowRec aktiviert und es geht

Super
Danke