FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: mcbo am 15 Februar 2016, 10:04:00

Titel: 2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
Beitrag von: mcbo am 15 Februar 2016, 10:04:00
Hi,

ich betreibe Fhem jetzt schon 2 Jahre erfolgreich in meiner Wohnung.

Demnächst ziehe ich in ein Haus.

Im Wohnzimmer befinden sich Fensternischen mit je 3 Fensterflügeln zum öffnen
und je einem Heizkörper.

Wie kann ich das Wohnzimmer mit 2 x "HM-CC-RT-DN", in Fhem einbinden?

Dafür benötige ich sicherlich einen Funk-Wandthermostat "HM-TC-IT-WM-W-EU".

Kann man an einem "HM-TC-IT-WM-W-EU" 6 Stück optische Fensterkontakte anbinden?

Eine andere Überlegung ist, je Fensternische einen Reed-Fensterkontakt zu verbauen
und die anderen Fenster mit einzelnen Reedkontakten, parallel mit anzuklemmen.

Ist das möglich?


Gruß

Marcel



Titel: Antw:2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
Beitrag von: DerFrickler am 15 Februar 2016, 10:55:58
von wie vielen Fensterflügeln (in der Summe) und wie vielen Heizkörpern (in der Summe) sprechen wir denn?
Titel: Antw:2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
Beitrag von: frank am 15 Februar 2016, 11:02:24
Zitat2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
Titel: Antw:2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
Beitrag von: mcbo am 15 Februar 2016, 11:11:27
genau, 2 Heizkörper und insgesamt 6 Fenster, die sich öffnen lassen.  ;)


Gruß

Marcel
Titel: Antw:2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
Beitrag von: Domjo75 am 15 Februar 2016, 14:05:19
Hallo,
die gleiche Anforderung habe ich auch. Im Wohnzimmer 2 Heizkörper, insgesamt 4 Fenster und eine Terrassentür. Macht bei mir 2x HM-CC-RT-DN + viele Fensterkontakte.
Wobei bei mir 1 Heizkörper am Sofa ist - der ist 1Grad wärmer als der in der anderen Ecke. Also werden die nicht gepeered.
Im Prinzip möchte ich aber jeden Fensterkontakt mit jedem HM-CC-RT-DN peeren.
Sollte doch einfach machbar sein indem ich einfach:

set Fstr_1 peerChan 0 Hzg_1_WindowRec single
set Fstr_2 peerChan 0 Hzg_1_WindowRec single
set Fstr_3 peerChan 0 Hzg_1_WindowRec single
set Terrasse_1 peerChan 0 Hzg_1_WindowRec single
set Fstr_1 peerChan 0 Hzg_2_WindowRec single
set Fstr_2 peerChan 0 Hzg_2_WindowRec single
set Fstr_3 peerChan 0 Hzg_2_WindowRec single
set Terrasse_1 peerChan 0 Hzg_2_WindowRec single


mache. Danach kommt noch jeweils die Absenkung auf z.B. 5Grad.

Oder geht das etwa nicht?

Titel: Antw:2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
Beitrag von: martinp876 am 16 Februar 2016, 20:04:49
Sollte klappen. Ich denke. dass ein RT 8 Fensterkontakte kann - steht in der Anleitung irgendwo.

Ich würde die RTs untereinander peeren, auch den unterm Sofa. Die 1 Grad kann man als differenz einstellen.
Wenn man dann einen ändert werden alle nachgeregelt.