FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: DerFrickler am 16 Februar 2016, 14:59:35

Titel: HM-ES-PMSw1-Pl über HM-Sec-RHS steuern
Beitrag von: DerFrickler am 16 Februar 2016, 14:59:35
Hallo zusammen,

kann man die HM-ES-PMSw1-Pl Funk Steckdose mittels peering über einen HM-Sec-RHS Fenster-Dreh-Kontakt schalten bzw. steuern?

Gruß!
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl über HM-Sec-RHS steuern
Beitrag von: frank am 16 Februar 2016, 15:20:13
na klar.
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl über HM-Sec-RHS steuern
Beitrag von: DerFrickler am 18 Februar 2016, 10:38:21
Zitat von: frank am 16 Februar 2016, 15:20:13
na klar.
Du hättest dazu auch einen Tipp wie man das bewerkstelligen kann?

Szenario: Steuerung einer Abzugshaube in Abhängigkeit davon ob das Fenster offen oder geschlossen ist.
D.h., Fenster ist offen: Abzugshaube kann eingeschaltet werden, da Steckdose geschaltet; Fenster ist geschlossen: Abzugshaube kann nicht eingeschaltet werden, da Steckdose nicht geschaltet.

Gruß und Danke!
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl über HM-Sec-RHS steuern
Beitrag von: martinp876 am 18 Februar 2016, 20:55:17
Peers den Sensor mit dem Schalter Kanal ( logisch oder)
Dann stelle im Schalter Kanal die Aktionen ein. Beachte das der rhs 3 Zustände sendet: 0,25 und 100. offen, gekippt zu.
Es kommen nur short trigger, also nur SH Register interessieren. CT kannst du einstellen, was du bearbeiten willst. Also wenn 0 kommt und der aktor on ist soll geschaltet werden-oder eben nicht.
Also CT sind die filter, jt die Sprünge. Lese die doku hierzu. Auch das Einsteigerdoc.