Hallo,
ich habe 10 Jalousienaktoren HMW_LC_Bl1_DR (wired) im Einsatz.
Bei neun funktioniert der Slider wunderbar.
Bei der 10ten wird er nicht angezeigt.
# Badezimmer links Jalousie
define HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 HM485 00006141_03
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 alias Badezimmer links
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 eventMap off:100% on:0%
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 firmwareVersion 3.06
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 group Jalousie
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 model HMW_LC_Bl1_DR
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 room Bad
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 serialNr IEQ0055649
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 sortby 01
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 stateFormat level %
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 subType blind
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 webCmd level
# Badezimmer links Jalousie
# Badezimmer rechts Jalousie
define HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 HM485 00005F32_03
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 alias Badezimmer rechts
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 eventMap on:100% off:0%
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 firmwareVersion 3.06
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 group Jalousie
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 model HMW_LC_Bl1_DR
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 room Bad
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 serialNr IEQ0056064
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 sortby 02
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 stateFormat level %
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 subType blind
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 verbose 3
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056064_03 webCmd level
# Badezimmer rechts Jalousie
Bei der linken Jalousie wird der Slider angezeigt, bei der rechten nicht. Siehe Datei.
Wenn ich auf up/down umstelle kann ich beide Jalousien ansteuern.
Was muss ich ändern?
Gruß
Wilhelm
Kann mir denn keiner helfen? Ich habe schon alles mögliche probiert.
Wilhelm
Hi,
konntest Du dein Problem inzwischen lösen?
Mir ist gerade aufgefallen dass Deine eventMap Definition unterschiedlich ist:
einmal eventMap off:100% on:0%
das andere mal on:100% off:0%
VG