Mahlzeit
diese DOIF funktionierte von Montag bis Samstag ohne Fehler. Heute kam keine Meldung, aber im DOIF dieser Error
(([07:59:00|123456] or [09:00:00|0]) and [PoolMaster] eq "on") (set Pushover1 msg 'Guten Morgen - die Wassertemperatur betraegt' ''[PoolSensor:state]' '' 0 '')
set Pushover1 msg 'Guten Morgen - die Wassertemperatur betraegt' ''T: 23.437: Syntax: Pushover1 msg ['<title>'] '<msg>' ['<device>' <priority> '<sound>' [<retry> <expire> ['<url_title>' '<action>']]]
An dem funktionierenden DOIF hat sich doch nichts geändert - nur das halt heute Tag 0. also Sonntag ist und eine andere Uhrzeit??
Es soll mir nur täglich in der Früh die Temperatur des Pools mitteilen - damit der Tag hoffentlich schön beginnt 8) 8) 8)
Danke
Helmut
Wenn ich das richtig sehe, stimmen die Anführungszeichen nicht.
Hallo
also ich kenne mich nicht mehr aus -
ja ok - da ist ein Fehler in den Hochkommas - warum hat es aber mit diesem Code während der vergangenen Woche funktioniert?
(ist auch so in einer Sicherungskopie vom Mittwoch)
Wenn ich jetzt folgenden Code verwende:
(([07:59:00|123456] or [12:18:00|0]) and [PoolMaster] eq "on") (set Pushover1 msg 'Guten Morgen - die Wassertemperatur betraegt' '' 0 '')/code]
Bekomme ich eine Meldung (allerdings mit einer 0 am Ende?)
und wenn ich nun den Code um die Abfrage des Devices '[PoolSensor:state] erweitere kommt wieder die Fehlermeldung
Dein Code Tag ist falsch.
'[PoolSensor:state] würde ja auch wieder ein Hochkomme dazu fügen.
Zeige man den gesamten Code nach der Korrektur.
Hier gerade nochmals laufen lassen:
(([07:59:00|123456] or [12:32:00|0]) and [PoolMaster] eq "on") (set Pushover1 msg 'Guten Morgen - die Wassertemperatur betraegt' '[PoolSensor:state]' '' 0 '')
Editiert wird immer im DEF nicht in der cfg.
Gruß
Helmut
Zitat von: Helmi55 am 21 Februar 2016, 12:33:21
Hier gerade nochmals laufen lassen:
(([07:59:00|123456] or [12:32:00|0]) and [PoolMaster] eq "on") (set Pushover1 msg 'Guten Morgen - die Wassertemperatur betraegt' '[PoolSensor:state]' '' 0 '')
Editiert wird immer im DEF nicht in der cfg.
Gruß
Helmut
Es hat sich wohl ein Fehler in der neuesten Version eingeschlichen - ich werde es bis morgen korrigieren.
Gruß
Damian
Danke für deine Rückmeldung.
Kein Problem sowas kann ja immer passieren. ich dachte nur ich kenn jetzt 1/2% von DOIF und Pushover und plötzlich funktioniert es nicht mehr
Ich bin auch selber schuld, warum muss ich immer gleich aktualisieren. Im Büro haben immer alle gesagt "never change a running system"
Aber die würden jetzt wahrscheinlich noch immer mit DOS oder WinXP arbeiten.......... 8) 8) 8) 8)
Zitat von: Helmi55 am 21 Februar 2016, 12:55:41
"never change a running system"
Das ist eine schwachsinnige Aussage von faulen ITlern. ;) Allerdings sollten man Updates natürlich nicht blind machen. Ich teste gewisse Dinge auf einem Testsystem. Manchmal ist das nicht möglich. Als kleine "Sicherheit" mache ich meine Updates auf dem Produktivsystem nie morgens. Ich schaue vor dem Update immer im Forum nach möglichen gemeldeten Bugs. Das passt dann meistens ganz gut.
Ja und zum Glück sind tägliche BU vorhanden.
Ich bin ja mit meinem Projekt Schwimmbadsteuerung sowie so noch auf dem Testsystem unterwegs.
Aber hoffentlich nicht mehr lange - bei dem Wetter draussen
Also Danke und schönen Sonntag noch
Gruß
Helmut
Zitat von: Helmi55 am 21 Februar 2016, 13:10:05
Ja und zum Glück sind tägliche BU vorhanden.
Ich bin ja mit meinem Projekt Schwimmbadsteuerung sowie so noch auf dem Testsystem unterwegs.
Aber hoffentlich nicht mehr lange - bei dem Wetter draussen
Also Danke und schönen Sonntag noch
Gruß
Helmut
Habe es gefixed, morgen per Update verfügbar.
Gruß
Damian
Herzlichen Dank
funktioniert wieder
Gruß
Helmut