Ich habe jetzt einige Stunden damit zu gebracht ein merkwürdiges Verhalten zu anlysieren.
Softwarestand: heute letzte Updates von fhem u. pilight gezogen / geprüft.
Hardware: 5 EUR 433Mhz Sende-Modul und Empfänger am Raspi
pilight-Modul
- Setzte ich den Befehl "set group=gr_Lichtautomatik on" manuell ab: alles gut
- Setze ich den via "at" Befehl ab, dann werden die resultierenden pilight Sende Befehle endlos abgesetzt. Das geht soweit, dass ich die Funksteckdosen mit den Handschaltern nicht mehr ansprechen kann, bis ich den fhem-Service starte und stoppe.
- egal ob ich eine Funksteckdose (Elro-Zeug) oder eine ganze Gruppe anspreche
Lösung scheint zu sein den at Befehl mit "*" zu formulieren. Ohne laufe ich in die Endlosschleife. Das "*" brauche ich eigentlich nicht, da ich den at-Befehl mit eigenen Routinen täglich erzeugen lasse und daher das "*" immer wegelassen habe. Mit "*" tut das wie ich es erwarte.
Einfach als gesicherter Fehler-Report.