Hallo, ich versuche mein Homematic Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) bei Abwesenheit in den Nachtmodus zu schalten (Temp absenken).
Das ganze soll über die Handys (2) mit Presence realisiert werden. Die Module zeigen auch den korrekten Status an.
Ich habe jetzt ein DOIF mit folgndem Inhalt gschrieben:
([Handy_Lena:absent] and [Handy_Manuel:absent])
(set Wohnzimmer controlMode night)
DOELSEIF
([Handy_Lena:absent] and [Handy_Manuel:present])
(set Wohnzimmer controlMode auto)
DOELSEIF
([Handy_Lena:present] and [Handy_Manuel:absent])
(set Wohnzimmer controlMode auto)
Also:
wenn beide Personen nicht anwesend sind = night Modus
wenn eine der beiden Personen anwesend ist = auto Modus
Wohnzimmer ist bei mir das Wandthermostat...
Leider bleibt das ganze auf initialized stehen, und schaltet nichts... kann man das so nicht schreiben, oder habe ich einen Fehler gemacht?
Wäre für eure Hilfe dankbar
Moin spranz,
gibt es überhaupt den controlMode "night" ?
Ich dachte, der Thermostat hat nur "auto", "manual" und irgendwas mit "Urlaub" oder so...
Im Climate-Kanal gibt es aber das Register "nightTemp".
Gruß
Andreas
Falsch: [Handy_Lena:absent]
Richtig: [Handy_Lena] eq "absent"
Siehe: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Funktioniert super ;D