Hallo,
ich habe 7 FHT80 im Einsatz. Ich habe mir mit readings eine Übersicht mit soll/ist Temp Batterie Ventilstellung und Mode gebaut.
Funktioniert soweit. Es wird jedoch nur bei 3 FHT der Mode angezeigt.
Wenn ich mir die Details ansehe, sehe ich den Parameter Mode, bei den 4 FHTs wo nichts angezeigt wird, nicht.
Somit kein Wunder, dass nichts angezeigt wird.
Warum können die Parameter fehlen? Ansprechen kann ich die Geräte, z.B. Solltemperatur ändern.
Gruß
Wilhelm
Weil die FHTs meiner Erfahrung nach nicht wirklich deterministisch arbeiten.
Oder nach einem Algorithmus, was ich bisher nicht verstanden habe.
Also damit leben und hoffen das der Parameter irgenwann angezeit wird?
Danke
IchIglaube sie verfallen in so eine Art Schlafzustand wenn sie nicht geweckt werden. Steht glaub ich im Wiki. Man kann sie mit report Befehlen aufwecken.
Das Aufwecken hat funktioniert.
Danke