FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Zrrronggg! am 08 März 2016, 21:33:27

Titel: HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Zrrronggg! am 08 März 2016, 21:33:27
Leicht Off Topic, ich hoffe ich darf trotzdem fragen.

Mein HM-Sec-MDIR HM IR Bewegungsmelder spinnt seit neustem rum. Er löst regelmässig aus, obwohl es nix zum auslösen gibt. Wenn man Glück hat nur alle 5-8 Minuten, aber wenn man Pech hat auch alle 2 Minuten.

Und zwar auch dann, wenn man den Sensor abdeckt (!)

Batterien melden sie seien okay.
Klingt für mich wie kaputt (das Teil ist 4 Jahre alt also nix mit Gewährleistung)

Oder hat jemand noch ne Idee?


Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: franky08 am 08 März 2016, 21:36:25
Ich würde zum testen trotzdem mal neue Batterien nehmen.

VG
Frank
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Otto123 am 09 März 2016, 11:00:30
kleine Tiere im Innenbereich des Sensors?
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Zrrronggg! am 10 März 2016, 00:49:57
Da würden doch nur Insekten reinpassen und die lösen nicht IR aus.

Mal abgesehen davon: Ist im Innenbereich.

Aber so oder so werde ich das Teil auseinandernehmen. Aber erstmal Batterien wechseln. Einen Versuch ist's wert.
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: tomster am 10 März 2016, 01:47:23
Verschrei's nicht...
Ich hatte schon 3 Mal wegen Auslösung des Feuermelders die Feuerwehr bei mir im Büro und nie war was festzustellen. Dann hab ich nach Feierabend den "professionellen" Feuermelder auseinander genommen von einem Sachverständigen überprüfen lassen und es wurde ein Spinnenest gefunden. Als die Spinnen-Babies geschlüpft waren, sind sie anscheinend auf dem Prisma Schlittschuh gefahren... -> Auslösung
The devil is an oakhorn...
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Zrrronggg! am 10 März 2016, 03:18:52
Hm... okay.

WE + Schraubendreher
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Otto123 am 10 März 2016, 09:12:08
Ja theoretisch sind Insekten "Umgebungswarm" und könnten sich im IR Melder sicher auch nirgendwo aufwärmen  ;D
Beim Rauchmelder ist es anders, der misst ja die Klarheit der Luft, da können Spinnen auf alle Fälle Reflexionen erzeugen und damit auslösen.
Ich weiß nicht, was passiert wenn die Kleinen die Leiterplatte des IR Melders als Toilette benutzen.

Aber vielleicht ist wirklich irgendein Bauteil kaputt, Fehlproduktion, schlecht verkappt ist alles denkbar.
Viel Erfolg

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: frank am 10 März 2016, 09:23:36
gibt es eventuell häufige, selbstständige powerOn im log? => wackelkontakt der versorgungsspannung. 
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: tomster am 10 März 2016, 09:47:23
Seht es mir nach. Ich vermute, dass mich um die Uhrzeit meine Augen im Stich gelassen haben....
Ich hab HM-Sec-MDIR  total überlesen und bin wohl von einem Rauchmelder ausgegangen, weil ich aus einem anderen Thread zu diesem Thema "gekommen" bin.
Klar, bei IR werden Insekten nicht viel ausrichten.
Aber schraub doch Mal auf. Ein Mann MUSS ALLES erst zerlegen, um eine "fachmännische" Einschätzung geben zu können! ;-)
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Pfriemler am 10 März 2016, 11:20:09
Umgebungswarm hin oder her ... wenn ein Krabbler auf dem Sensor eine im Raum vorhandene Strahlungsquelle über Raumtemperatur abschattet, kanns auch Auslösung geben.
Aber dem Ruf nach Durchschau der Logdaten schließe ich mich an.

geht nich Gips nich ...

Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Zrrronggg! am 10 März 2016, 19:23:59
ZitatUmgebungswarm hin oder her ... wenn ein Krabbler auf dem Sensor eine im Raum vorhandene Strahlungsquelle über Raumtemperatur abschattet, kanns auch Auslösung geben.

Auch wenn der Sensor mit  Alufolie abgedeckt ist?

Zitatgibt es eventuell häufige, selbstständige powerOn im log? => wackelkontakt der versorgungsspannung.
Nein.  Das log sieht total unauffällig aus. D.H. das Teil sendet nur die üblichen Werte die es be Auslösung so sendet.

Genau jetzt ist z.b. die letzte Auslösung angeblich 2 Minuten her, obwohl das Teil seit Tagen komplett in Alufolie eingepackt ist. PowerOn hingegen steht auf  2016-01-07 16:05:58



Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Pfriemler am 10 März 2016, 23:05:14
Zitat von: Zrrronggg! am 10 März 2016, 19:23:59
Auch wenn der Sensor mit  Alufolie abgedeckt ist?
Natürlich nicht. Es war nur allgemein als Einwand gedacht, dass Instekten einen IR-Bewegungsmelder nicht auslösen könnten (#3 und #6 etwa).

Ich hoffe, du hast ihn komplett eingewickelt (inkl. des Unterkriechschutzes) ...

Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Zrrronggg! am 11 März 2016, 17:40:10
ZitatIch hoffe, du hast ihn komplett eingewickelt (inkl. des Unterkriechschutzes) ...

Klar.
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: frank am 11 März 2016, 18:27:52
dann sollten ja auch die letzten tierchen bald ruhe geben.  :)
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Zrrronggg! am 03 April 2016, 01:35:49
Und es sieht so aus, als wenn es die Batterien sind.
Nach einem Wechsel läufts wieder normal. beachtet wir gesagt, dass das Geräte die altenBatterien als OK meldete.
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Zrrronggg! am 05 April 2016, 00:41:43
GRRR: Hat 4 Stunden funktioniert, jetzt wieder jede 2 Minuten Auslösung.

Seufz.
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: LuckyDay am 05 April 2016, 02:17:22
schau mal, hier auch
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51654.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,51654.0.html)
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Zrrronggg! am 06 April 2016, 01:20:49
Liest sich wie das selbe Problem. Nur mit "zurückschicken" ist bei mir nix, meiner ist schon 3 Jahre alte.
Titel: Antw:HM-Sec-MDIR
Beitrag von: Todor am 19 Juli 2016, 22:51:57
Hallo zusammen,

Ich habe aber schon das gleiche Problem mit einem HM-SEN-MDIR Bewegungsmelder gehabt:
http://www.elv.de/topic/falschmeldungen-hm-sen-mdir-im-aussenbereich.html
Wie ich schon da geschrieben habe, habe ich nur den Pyro-Sensor umgetauscht und der funktioniert seitdem einwandfrei. Anbei noch den Link für den Pyro-Sensor:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/LHI-968/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=47522&GROUPID=3045&artnr=LHI+968
Man muss beim Löten aber richtig aufpassen. Der Pyro-Sensor darf nicht über 250 grad für mehr als 3 Sekunden aufgeheitzt werden.

Schönen Abend
Todor