FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Syntaxterror am 15 März 2016, 19:18:19

Titel: ds2413 schalten mittels notify
Beitrag von: Syntaxterror am 15 März 2016, 19:18:19
Hallo,
ich hab einen ds2413 , den kann ich auch schalten über Pumpenschalter.Keller PIO.A ON/OFF
oder auch über Pumpenschalter.Keller output Pumpe ON/OFF
(AName ist Pumpe)
Leider will das ganze per notify nicht.
Wasserstand.Keller, Wasserstand.Keller.min und Wasserstand.Keller.max sind Dummys.

define Pumpe.schalten notify
(Wasserstand.Keller|Wasserstand.Keller.min|Wasserstand.Keller.max) {
my $wstand = Value("Wasserstand.Keller");;
my $wmin = Value("Wasserstand.Keller.min");;
my $wmax = Value("Wasserstand.Keller.max");;

if($wstand >= $wmax) {fhem "set Pumpenschalter.Keller output Pumpe ON"} else if($wstand <= $wmin) {fhem "set Pumpenschalter.Keller output Pumpe OFF"}
}
Titel: Antw:ds2413 schalten mittels notify
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 März 2016, 04:47:07
1. Falsches Forum
2. Was ist denn nun die Frage ?

LG

pah
Titel: Antw:ds2413 schalten mittels notify
Beitrag von: Syntaxterror am 31 März 2016, 21:58:36
erledigt - läuft  :)