Hallo,
ich hab nun das folgende Problem: Ich habe mir ein Selbstbau-CUL gebastelt, diesen mit der a-culfw-Firmware geflasht, in FHEM definiert und den CUL mit einem Homematic-Heizkörperthermostat gepairt.
Nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich z. B. im Chanel Clima die Temperatur ändert, dass der Befehl verspätet oder auch gar nicht am HZK-Thermostat ankommt.
Die letzen Zeilen aus dem fhem.log:
2016.03.16 12:00:38 3: CUL_HM set HM_3CD6AC_Clima desired-temp 20.0
2016.03.16 12:01:19 3: CUL_HM set HM_3CD6AC_Weather getConfig
2016.03.16 12:01:31 3: CUL_HM set HM_3CD6AC_Clima desired-temp 20.0
2016.03.16 12:04:01 3: CUL_HM set HM_3CD6AC_Climate getConfig
Hier der Log des HZK-Thermostats:
2016-03-16_10:16:38 HM_3CD6AC Activity: alive
2016-03-16_10:16:38 HM_3CD6AC D-firmware: 1.4
2016-03-16_10:16:38 HM_3CD6AC D-serialNr: MEQ0802104
2016-03-16_10:16:38 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:16:39 HM_3CD6AC CMDs_done
2016-03-16_10:16:43 HM_3CD6AC Activity: alive
2016-03-16_10:17:59 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:17:59 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:17:59 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:17:59 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:17:59 HM_3CD6AC measured-temp: 25.1
2016-03-16_10:17:59 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:17:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:18:00 HM_3CD6AC R-backOnTime: 10 s
2016-03-16_10:18:00 HM_3CD6AC R-burstRx: on
2016-03-16_10:18:00 HM_3CD6AC R-cyclicInfoMsg: on
2016-03-16_10:18:00 HM_3CD6AC R-cyclicInfoMsgDis: 0
2016-03-16_10:18:00 HM_3CD6AC R-pairCentral: 0x091185
2016-03-16_10:18:07 HM_3CD6AC CMDs_done
2016-03-16_10:18:21 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC measured-temp: 25.1
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:20:08 HM_3CD6AC CMDs_done
2016-03-16_10:20:28 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:20:28 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:20:28 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:21:10 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:23:06 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:23:06 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:23:06 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:23:06 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:23:06 HM_3CD6AC measured-temp: 24.9
2016-03-16_10:23:06 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:23:06 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:23:08 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:25:49 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:25:49 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:25:49 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:25:49 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:25:49 HM_3CD6AC measured-temp: 24.9
2016-03-16_10:25:49 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:25:50 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:25:50 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:25:54 HM_3CD6AC CMDs_done
2016-03-16_10:28:19 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:28:19 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:28:19 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:28:19 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:28:19 HM_3CD6AC measured-temp: 24.9
2016-03-16_10:28:19 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:30:33 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:30:33 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:30:33 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:30:33 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:30:33 HM_3CD6AC measured-temp: 24.9
2016-03-16_10:30:33 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:31:06 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:31:44 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:31:44 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:31:44 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:32:34 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:32:34 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:32:34 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:32:34 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:32:34 HM_3CD6AC measured-temp: 24.8
2016-03-16_10:32:34 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:32:34 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:32:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:34:40 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:35:24 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:35:24 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:35:24 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:35:24 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:35:24 HM_3CD6AC measured-temp: 24.8
2016-03-16_10:35:24 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:35:24 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:35:43 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:35:47 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:35:47 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:35:47 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:37:59 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:37:59 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:37:59 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:37:59 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:37:59 HM_3CD6AC measured-temp: 24.8
2016-03-16_10:37:59 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:37:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:38:10 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:38:55 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:38:55 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:38:55 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:39:42 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:39:42 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:40:20 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:40:20 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:40:20 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:40:20 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:40:20 HM_3CD6AC measured-temp: 24.8
2016-03-16_10:40:20 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:40:30 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:40:30 HM_3CD6AC desired-temp: 20.0
2016-03-16_10:40:30 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:40:30 HM_3CD6AC desired-temp: 20.0
2016-03-16_10:40:30 HM_3CD6AC CMDs_done
2016-03-16_10:42:27 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:42:27 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:42:27 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:42:27 HM_3CD6AC desired-temp: 20.0
2016-03-16_10:42:27 HM_3CD6AC measured-temp: 24.7
2016-03-16_10:42:27 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:43:31 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:45:24 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:45:24 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:45:24 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:45:24 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:45:24 HM_3CD6AC measured-temp: 24.7
2016-03-16_10:45:24 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:45:24 HM_3CD6AC CMDs_done
2016-03-16_10:45:31 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:45:31 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:45:31 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:45:31 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:45:31 HM_3CD6AC measured-temp: 24.7
2016-03-16_10:45:31 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:45:52 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:45:52 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:45:52 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:46:30 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:46:30 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:46:30 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:47:49 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:47:49 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:47:49 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:47:59 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:47:59 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:47:59 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:47:59 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:47:59 HM_3CD6AC measured-temp: 24.8
2016-03-16_10:47:59 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:47:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:48:02 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:50:17 HM_3CD6AC Activity: alive
2016-03-16_10:51:39 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:39 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:39 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:39 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:51:59 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:52:01 HM_3CD6AC Info_Cleared
2016-03-16_10:52:37 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:52:37 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:52:37 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:52:37 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:53:14 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:53:14 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:53:14 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:53:14 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:53:14 HM_3CD6AC measured-temp: 24.5
2016-03-16_10:53:14 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:53:14 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:53:20 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:54:39 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_10:56:02 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_10:56:02 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_10:56:02 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_10:56:02 HM_3CD6AC desired-temp: 17.0
2016-03-16_10:56:02 HM_3CD6AC measured-temp: 24.4
2016-03-16_10:56:02 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_10:56:07 HM_3CD6AC CMDs_done
2016-03-16_11:00:55 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:00:55 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:00:55 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:00:55 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:00:55 HM_3CD6AC measured-temp: 24.2
2016-03-16_11:00:55 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:03:00 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:03:00 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:03:00 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:03:00 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:03:00 HM_3CD6AC measured-temp: 24.1
2016-03-16_11:03:00 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:05:55 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:05:55 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:05:55 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:05:55 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:05:55 HM_3CD6AC measured-temp: 24.0
2016-03-16_11:05:55 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:08:35 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:08:35 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:08:35 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:08:35 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:08:35 HM_3CD6AC measured-temp: 24.0
2016-03-16_11:08:35 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:11:00 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:11:00 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:11:00 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:11:00 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:11:00 HM_3CD6AC measured-temp: 23.9
2016-03-16_11:11:00 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:13:11 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:13:11 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:13:11 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:13:11 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:13:11 HM_3CD6AC measured-temp: 23.7
2016-03-16_11:13:11 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:16:12 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:16:12 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:16:12 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:16:12 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:16:12 HM_3CD6AC measured-temp: 23.7
2016-03-16_11:16:12 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:18:58 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:18:58 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:18:58 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:18:58 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:18:58 HM_3CD6AC measured-temp: 23.6
2016-03-16_11:18:58 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:21:30 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:21:30 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:21:30 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:21:30 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:21:30 HM_3CD6AC measured-temp: 23.5
2016-03-16_11:21:30 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:23:48 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:23:48 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:23:48 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:23:48 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:23:48 HM_3CD6AC measured-temp: 23.5
2016-03-16_11:23:48 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:25:51 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:25:51 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:25:51 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:25:51 HM_3CD6AC desired-temp: 5.0
2016-03-16_11:25:51 HM_3CD6AC measured-temp: 23.4
2016-03-16_11:25:51 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:28:43 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:28:43 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:28:43 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:28:43 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:28:43 HM_3CD6AC measured-temp: 23.3
2016-03-16_11:28:43 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:31:22 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:31:22 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:31:22 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:31:22 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:31:22 HM_3CD6AC measured-temp: 23.3
2016-03-16_11:31:22 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:33:45 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:33:45 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:33:45 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:33:45 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:33:45 HM_3CD6AC measured-temp: 23.2
2016-03-16_11:33:45 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:35:55 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:35:55 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:35:55 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:35:55 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:35:55 HM_3CD6AC measured-temp: 23.1
2016-03-16_11:35:55 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:38:54 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:38:54 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:38:54 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:38:54 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:38:54 HM_3CD6AC measured-temp: 23.1
2016-03-16_11:38:54 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:41:38 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:41:38 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:41:38 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:41:38 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:41:38 HM_3CD6AC measured-temp: 23.0
2016-03-16_11:41:38 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:42:13 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_11:42:13 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_11:44:08 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:44:08 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:44:08 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:44:08 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:44:08 HM_3CD6AC measured-temp: 23.0
2016-03-16_11:44:08 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:44:11 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_11:46:24 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:46:24 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:46:24 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:46:24 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:46:24 HM_3CD6AC measured-temp: 23.0
2016-03-16_11:46:24 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:46:24 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:46:24 HM_3CD6AC desired-temp: 22.0
2016-03-16_11:46:25 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:46:25 HM_3CD6AC desired-temp: 22.0
2016-03-16_11:46:25 HM_3CD6AC CMDs_done
2016-03-16_11:48:25 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_11:48:25 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_11:48:25 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_11:48:25 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_11:48:25 HM_3CD6AC measured-temp: 23.0
2016-03-16_11:48:25 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_11:54:13 HM_3CD6AC Activity: alive
2016-03-16_12:00:00 HM_3CD6AC Activity: unknown
2016-03-16_12:00:38 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_12:00:38 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_12:01:19 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_12:01:19 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_12:01:19 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_12:01:19 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_12:01:19 HM_3CD6AC measured-temp: 22.8
2016-03-16_12:01:19 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_12:01:19 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_12:01:22 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_12:01:31 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_12:01:31 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_12:04:01 HM_3CD6AC actuator: 0
2016-03-16_12:04:01 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_12:04:01 HM_3CD6AC batteryLevel: 2.9
2016-03-16_12:04:01 HM_3CD6AC desired-temp: 18.0
2016-03-16_12:04:01 HM_3CD6AC measured-temp: 22.7
2016-03-16_12:04:01 HM_3CD6AC motorErr: ok
2016-03-16_12:04:01 HM_3CD6AC CMDs_pending
2016-03-16_12:04:02 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_12:04:02 HM_3CD6AC desired-temp: 20.0
2016-03-16_12:04:02 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_12:04:02 HM_3CD6AC desired-temp: 20.0
2016-03-16_12:04:03 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_12:04:03 HM_3CD6AC desired-temp: 20.0
2016-03-16_12:04:03 HM_3CD6AC battery: ok
2016-03-16_12:04:03 HM_3CD6AC desired-temp: 20.0
2016-03-16_12:04:04 HM_3CD6AC CMDs_done
und hier mal die Readings aus dem Clima-Kanal:
CommandAccepted
yes
2016-03-16 12:04:03
R-boostPos
80 %
2016-03-16 10:35:28
R-btnNoBckLight
off
2016-03-16 10:35:28
R-dayTemp
21 C
2016-03-16 10:35:28
R-daylightSaveTime
on
2016-03-16 10:35:28
R-modePrioManu
all
2016-03-16 10:35:28
R-modePrioParty
all
2016-03-16 10:35:28
R-nightTemp
17 C
2016-03-16 10:35:28
R-noMinMax4Manu
off
2016-03-16 10:35:28
R-regAdaptive
on
2016-03-16 10:35:28
R-showInfo
time
2016-03-16 10:35:28
R-sign
off
2016-03-16 10:18:02
R-tempOffset
0.0K
2016-03-16 10:35:28
R-valveOffsetRt
0 %
2016-03-16 10:35:28
R-winOpnBoost
off
2016-03-16 10:35:28
R_0_tempListSat
06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-03-16 10:56:07
R_1_tempListSun
06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-03-16 10:56:07
R_2_tempListMon
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-03-16 10:56:07
R_3_tempListTue
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-03-16 10:56:07
R_4_tempListWed
10:55 29.0 11:25 5.0 11:45 18.0 24:00 18.0
2016-03-16 10:56:07
R_5_tempListThu
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-03-16 10:56:07
R_6_tempListFri
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-03-16 10:56:07
R_tempList_State
verified
2016-03-16 10:56:07
RegL_01.
08:00 00:00
2016-03-16 10:56:03
RegL_07.
01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:74 7D:83 7E:14 7F:89 80:48 81:8D 82:49 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
2016-03-16 10:56:07
ValvePosition
0
2016-03-16 12:06:30
boostTime
-
2016-03-16 12:06:30
controlMode
auto
2016-03-16 12:06:30
desired-temp
20.0
2016-03-16 12:06:30
measured-temp
22.7
2016-03-16 12:06:30
partyEnd
-
2016-03-16 12:06:30
partyStart
-
2016-03-16 12:06:30
partyTemp
-
2016-03-16 12:06:30
recentStateType
ack
2016-03-16 12:04:03
state
set_desired-temp 22.0
Ich hoffe die Informationen sind ausreichend.
Sorry, verstehe jetzt nicht Deine Frage.
Funktioniert die Temperaturübergabe nicht? Und was meinst Du mit "Chanel"?
Gruß,
Werner
Doch, die funktioniert schon.
Ich habe nur die Erwartung, dass wenn ich in Fhem die Temperatur von z.B. 22°C im HZK-Thermostat einstelle, dass die Änderung dann sofort sichbar (Anzeige Display) wird. Es dauert aber halt mit unter 2- 5 Min bis die Anzeige auf die eingestellte Temp springt.
Das Device hat doch mehrere Kanäle (glaube 6) und im Kanal Clima kann man ja die Temperatur mit set desired-Temp ändern.
Works as designed. Es wird eben erst dann übertragen, wenn der Thermostat aufwacht. Bitte die Bedienungsanleitung und den Wiki-Artikel zum Thermostat konsultieren.
Ok, habs im Wiki-Eintrag gefunden.
Wieder was gelernt, danke.