Hallo Zusammen
Leider hab ich fast täglich einen Absturz des FHEM auf meinem Raspberry. ich benötige das PLC.pm Modul für die Verbindung zum Siemens Logo 8.
da frage ich den Zustand von 3 Merker ab. Das funktioniert soweit recht gut. Anfänglich (Monate lang), lief das fhem ohne probleme, erst seit ein paar Wochen stützt das fhem ab. Eine Änderung habe ich jedoch nicht vorgenommen (aussen den updates)
Folgende Fehlermeldung wird im fhem protokoliert. Danach ist das fhem nicht mehr anzusprechen:
2016.03.17 01:56:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sdata in split at FHEM/lib/Device/LOGO/PLC.pm line 191.
2016.03.17 05:19:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in array slice at FHEM/lib/Device/LOGO/PLC.pm line 820.
Can't locate object method "Refresh" via package "Alarm" (perhaps you forgot to load "Alarm"?) at FHEM/lib/Device/LOGO/PLC.pm line 543.
Kennt jemand dieses Problem, und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüsse
Christian
Ich würde mal versuchen nicht direkt auf die Merker zuzugreifen. Die Kommunikation zur Logo erfolgt bei mir dann über Netzwerkmerker.
Das funktioniert schon seit längerem ohne Probleme.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk