Hallo zusammen,
hat jemand von Euch schon die serielle Schnittstelle beim Raspi 3 und Jessie zum laufen bekommen?
Mittels raspi-config habe ich unter Advanced Options -> Serial -> disable shell and kernel Messages diese deaktiviert, taucht dann in /boot/cmdline.txt auch nicht auf.
Dieses war ja vor Jessie händisch aus der cmdline.txt zu entfernen.
Deaktivieren von "T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100" in "/etc/inittab" ist wohl durch "sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service" bei Jessie ersetzt worden, habe ich auch gemacht.
pi und fhem gehören zur Gruppe dialout die auch beim /dev/ttyAMA0 erscheint, beide mit rw-.
Trotzdem bekomme ich keine Daten (Heatronic), versuchsweise habe ich minicom gestartet und RX/TX direkt verbunden. Auch da kommen keine Zeichen wenn ich eine Eingabe tätige. Eine Fehlermeldung das ein Zugriff auf /dev/ttyAMA0 nicht möglich sei, kommt auch nicht. Weder beim starte von Minicom noch im Logfile von fhem beim starten des Moduls Heatronic. Im log steht sogar:
2016.03.17 16:17:19 3: Opening Junkers device /dev/ttyAMA0
2016.03.17 16:17:19 3: Setting Junkers serial parameters to 19200,8,N,1
2016.03.17 16:17:19 3: Junkers device opened
Hat da jemand einen Tipp für mich? Bin jetzt ersteinmal ziemlich ratlos.
Vielen Dank und Grüße
Ralf
Hallo,
schau dir mal dieses Thema an. Vielleicht hilfz es dir weiter. Bei mir hat es geklappt.
Gruß
Flo
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50340.0.html
Hallo Floh,
super! Hat bei mir dann auch direkt geklappt.
Danke für den Link und Grüße
Ralf