Hallo zusammen,
ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, den HM-CC-RT-DN planmäßig (weekplan) voll aufzudrehen, und bin jetzt fündig geworden:
R_4_tempListWed> 06:00 17.0 22:00 22.0 22:30 31.0 24:00 0.0
So wird um 22 Uhr das Ventil voll auf gemacht, im Display steht ON,
und um 22:30 Uhr Ventil komplett zu (Display zeigt OFF).
Ich vermute, dass alle Werte <5°C OFF bedeuten, und alle Werte >30°C ON ???
Schöne Grüße
Roger
ZitatIch vermute, dass alle Werte <5°C OFF bedeuten, und alle Werte >30°C ON
nicht wirklich. on und off sind eigentlich nur andere ausdrücke für die möglichen min und max werte. siehe unter get regList. wenn also die raumtemp in die nähe der werte on/off kommt, wird das ventil durch den regler auch allmählich wieder auf-/zugedreht.
Laut EQ-3 Doku ist 4.5 off und 30.5 on (im manuellen Modus). Im Auto Mode geht der Bereich von 5 - 30
Eq3 laesst on off bei templist nicht ( offiziell) zu. Möglich, dass es klappen könnte, habe es nie getestet.
Und ja. 4.5 ist off, 30.5 ist on. Wie beschrieben, einfach manual lesen