Nur zur Info, im gegensatz zur WIKI beschreibung laufen bei mir alle Templisten für beide Devices auch 5 Minuten genau, und man kann auch 5 Minuten genau in den Templisten einstellen/übertragen, also sowas wie: set <thermostat>_Climate tempListFri 05:35 16.0 07:25 22.0 16:45 18.5 21:15 21.0 24:00 16.0.
Ich beziehe mich auf folgende Wiki Artikel
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat und
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat#Temperaturlisten,
wo beschrieben ist, das nur Uhrzeiten zu jeder vollen oder halben Stunde angenommen werden (Minuten also 00 oder 30), bzw Zeitpunkt der Templisten nur 30-Minuten genau eingestellt werden können.
Falls das mal jemand braucht.
Gruss, Ingolf
Cool.
Was steht in den readings nach einem getconfig?
Wann schaltet die solltemp um?
Das sieht dann so aus:
2016.03.23 21:51:34 3: CUL_HM set RTC_Bad_Climate tempListWed prep 07:25 15.0 08:15 17.5 17:55 15.0 23:45 17.5 24:00 15.0
2016.03.23 21:51:37 3: CUL_HM set RTC_Bad_Climate tempListThu exec 07:25 15.0 08:15 17.5 17:55 15.0 23:45 17.5 24:00 15.0
Heizung_Bad:R_P1_3_tempListTue 06:50 15.0 08:30 17.5 20:20 15.0 22:30 17.5 24:00 15.0 2016-03-23 21:51:36
Heizung_Bad:R_P1_4_tempListWed 07:25 15.0 08:15 17.5 17:55 15.0 23:45 17.5 24:00 15.0 2016-03-23 21:51:36
Heizung_Bad:R_P1_5_tempListThu 07:25 15.0 08:15 17.5 17:55 15.0 23:45 17.5 24:00 15.0 2016-03-23 21:51:36
Heizung_Bad:R_P1_6_tempListFri 06:40 15.0 08:30 17.5 18:00 15.0 23:00 17.5 24:00 15.0 2016-03-23 21:51:36
Heizung_Bad:R_P1_tempList_State verified 2016-03-23 22:01:44
Die Solltemperaturen werden zu den angegebenen Zeiten umgeschaltet. Habs seit einer Woche am laufen, und bisher keine Probleme. Die Firmware versionen des HM-TC-IT-WM-W-EU (oben) und des HM-CC-RT-DN (unten) sind
D-firmware 1.3 2016-03-10 08:27:15
D-firmware 1.4 2016-03-09 08:32:50
Wie gesagt, ich schreibe nur die Templisten des HM-TC-IT-WM-W-EU, die TempListen der HM-CC-RT-DN habe ich dann einmalig so gesetzt, das nur der 24:00 Schaltzeitpunkt enthalten ist, das sieht dann so aus:
R_3_tempListTue 24:00 4.5 2016-03-20 21:45:02
R_4_tempListWed 24:00 4.5 2016-03-20 21:45:02
R_5_tempListThu 24:00 4.5 2016-03-20 21:45:02
R_6_tempListFri 24:00 4.5 2016-03-20 21:45:02
R_tempList_State verified 2016-03-20 21:45:02
stimmt - zu lange her. Der RT kann 5min genau schalten. FHEM unterstützt es ja auch.