FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Jamo am 23 März 2016, 13:12:48

Titel: HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN TempListen Zeitpunkte sind 5-Minuten genau
Beitrag von: Jamo am 23 März 2016, 13:12:48
Nur zur Info, im gegensatz zur WIKI beschreibung laufen bei mir alle Templisten für beide Devices auch 5 Minuten genau, und man kann auch 5 Minuten genau in den Templisten einstellen/übertragen, also sowas wie:  set <thermostat>_Climate tempListFri 05:35 16.0 07:25 22.0 16:45 18.5 21:15 21.0 24:00 16.0.

Ich beziehe mich auf folgende Wiki Artikel

http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat und
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat#Temperaturlisten,

wo beschrieben ist, das nur Uhrzeiten zu jeder vollen oder halben Stunde angenommen werden (Minuten also 00 oder 30), bzw Zeitpunkt der Templisten nur 30-Minuten genau eingestellt werden können.

Falls das mal jemand braucht.

Gruss, Ingolf
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN TempListen Zeitpunkte sind 5-Minuten genau
Beitrag von: martinp876 am 23 März 2016, 20:29:53
Cool.
Was steht in den readings nach einem getconfig?
Wann schaltet die solltemp um?
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN TempListen Zeitpunkte sind 5-Minuten genau
Beitrag von: Jamo am 23 März 2016, 22:03:53
Das sieht dann so aus:

2016.03.23 21:51:34 3: CUL_HM set RTC_Bad_Climate tempListWed prep 07:25 15.0 08:15 17.5 17:55 15.0 23:45 17.5 24:00 15.0
2016.03.23 21:51:37 3: CUL_HM set RTC_Bad_Climate tempListThu exec 07:25 15.0 08:15 17.5 17:55 15.0 23:45 17.5 24:00 15.0



Heizung_Bad:R_P1_3_tempListTue 06:50 15.0 08:30 17.5 20:20 15.0 22:30 17.5 24:00 15.0 2016-03-23 21:51:36
Heizung_Bad:R_P1_4_tempListWed 07:25 15.0 08:15 17.5 17:55 15.0 23:45 17.5 24:00 15.0 2016-03-23 21:51:36
Heizung_Bad:R_P1_5_tempListThu 07:25 15.0 08:15 17.5 17:55 15.0 23:45 17.5 24:00 15.0 2016-03-23 21:51:36
Heizung_Bad:R_P1_6_tempListFri 06:40 15.0 08:30 17.5 18:00 15.0 23:00 17.5 24:00 15.0 2016-03-23 21:51:36
Heizung_Bad:R_P1_tempList_State verified 2016-03-23 22:01:44


Die Solltemperaturen werden zu den angegebenen Zeiten umgeschaltet. Habs seit einer Woche am laufen, und bisher keine Probleme. Die Firmware versionen des HM-TC-IT-WM-W-EU (oben) und des HM-CC-RT-DN (unten) sind
D-firmware 1.3 2016-03-10 08:27:15
D-firmware 1.4 2016-03-09 08:32:50


Wie gesagt, ich schreibe nur die Templisten des HM-TC-IT-WM-W-EU, die TempListen der HM-CC-RT-DN habe ich dann einmalig so gesetzt, das nur der 24:00 Schaltzeitpunkt enthalten ist, das sieht dann so aus:
R_3_tempListTue 24:00 4.5 2016-03-20 21:45:02
R_4_tempListWed 24:00 4.5 2016-03-20 21:45:02
R_5_tempListThu 24:00 4.5 2016-03-20 21:45:02
R_6_tempListFri 24:00 4.5 2016-03-20 21:45:02
R_tempList_State verified 2016-03-20 21:45:02
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU und HM-CC-RT-DN TempListen Zeitpunkte sind 5-Minuten genau
Beitrag von: martinp876 am 02 April 2016, 16:18:35
stimmt - zu lange her. Der RT kann 5min genau schalten. FHEM unterstützt es ja auch.