Hallo,
Ich nutze einen Dimmer vom TYP HM-LC-Dim1TPBU-FM, hier möchte ich mit
sequence eine Abfrage starten.
define WZ_Decke_SW2off sequence WZ_Decke_SW:off 1 WZ_Decke_SW:off
Dabei ist mir aufgefallen das der Dimmer beim betätigen keine Meldung an das FHEM sendet.
Ich habe nun leider keine Idee....
Ist es eine Einstellungssache oder geht es einfach nicht
Danke
Wolf
Moin Wolf,
öffne bitte den Eventmonitor, klicke auf das .* und schreibe deinen Dimmer davor so das es so aussieht
WZ_Decke_SW.*
Dann betätigst Du den Dimmer und schaust was passiert.
Der off Event kommt erst nach 6 Sekunden, deine Sequenz kann so nicht gehen.
Gruß Otto
leider nix
mach bitte ein list WZ_Decke
also nicht den channel sondern das Haupt Device. Und poste das bitte.
Gruß Otto
Internals:
DEF 1AA052
HMLAN1_MSGCNT 14
HMLAN1_RAWMSG #########################################
HMLAN1_RSSI -84
HMLAN1_TIME 2016-03-25 19:15:05
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 14
NAME WZ_Decke
NR 46
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WZ_Decke_SW
channel_02 WZ_Decke_SW1
channel_03 WZ_Decke_SW2
lastMsg No:26 - t:10 s:1AA052 d:26EEFE 0601C80080C8
protLastRcv 2016-03-25 19:15:05
protSnd 14 last_at:2016-03-25 19:15:05
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-84.78 min:-94 max:-81 lst:-84 cnt:14
Readings:
2015-10-01 11:11:53 CommandAccepted yes
2015-10-01 11:11:52 D-firmware 2.2
2015-10-01 11:11:52 D-serialNr ##########
2015-10-01 11:11:56 PairedTo 0x26EEFE
2015-10-01 11:11:56 R-pairCentral 0x26EEFE
2015-10-01 11:11:56 RegL_00. 02:01 0A:26 0B:EE 0C:FE 15:FF 16:00 00:00
2016-03-25 19:15:05 state CMDs_done
Helper:
HM_CMDNR 38
mId 0068
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +1AA052,00,00,00
nextSend 1458929705.71337
prefIO
rxt 0
vccu
p:
1AA052
00
00
00
Mrssi:
mNo 26
Io:
HMLAN1 -82
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1458929705.62842
ack:
HASH(0x21e94c0)
26800226EEFE1AA05200
Rssi:
At_hmlan1:
avg -84.7857142857143
cnt 14
lst -84
max -81
min -94
Vdim:
idPhy 1AA052
idV2 1AA052
idV3 1AA05201
Attributes:
IODev HMLAN1
autoReadReg 3_onChange
expert 2_full
firmware 2.2
icon light_control
model HM-LC-Dim1TPBU-FM
room Homematic,Licht,Wohnzimmer
serialNr ##########
subType dimmer
webCmd getConfig:clear msgEvents
Also das Device sieht gut aus, ich hatte vermutet es ist nicht richtig gepairt.
Ich verstehe nicht wieso Du im Eventmonitor nichts siehst wenn Du den Filter wie oben beschrieben setzt. Bei mir klappt das einwandfrei.
Wenn Du den Dimmer am Taster betätigst siehst Du allerdings die Verzögerung nicht, es sei denn Du schaust genau auf die Uhr.
Wenn Du den Dimmer mit set in der Kommandozeile von FHEM betätigst siehst Du auch diesen Event und siehst exakt die Zeitdifferenz.
Gruß Otto
Nun ich teste es noch mal aber ich habe gar keine Anzeigen im eventmonitor.
Grüße
Zitat von: Wolf359 am 26 März 2016, 22:34:22
Nun ich teste es noch mal aber ich habe gar keine Anzeigen im eventmonitor.
Grüße
Gar nichts bedeutet überhaupt nichts, auch wenn Du den Filter auf .* lässt? Dann ist was im Argen ...
Ich habe jetzt mal den EVENTMONITOR offen.
das Ganze ist bei mir Leer, siehe Anhang.
das bleibt auch so wenn ich den Filter rauslasse und z.b. den Sensor am Fenster auslöse oder die Temperatur an den Thermostaten verändere
Da stimmt irgendwas nicht, leider habe ich da jetzt auch keine Idee. Eventmonitor ist aus meiner Sicht ein wichtiges Hilfsmittel. Du solltest mal auf die Suche hier im Forum gehen.
Hat bei mir bisher immer funktioniert...
Gruß Otto
ich habe das Problem beim BitDefender gefunden.
mit den Smartphone ist alles da..
Hallo,
Ich habe jetzt das Problem mit den Eventmonitor gelöst (Stichwort HTTPS + Bitdefender) und bekomme folgende Anzeige
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW deviceMsg: on (to HMLAN1)
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW dim: stop:on
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW level: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW overheat: off
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW overload: off
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW pct: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW phyLevel: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW reduced: off
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW on
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW timedOn: off
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW1 phyLevel: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW1 chn:off phys:100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW2 phyLevel: 100
2016-03-29 21:22:52 CUL_HM WZ_Decke_SW2 chn:36 phys:100
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW deviceMsg: off (to HMLAN1)
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW dim: stop:off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW level: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW overheat: off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW overload: off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW pct: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW phyLevel: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW reduced: off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW timedOn: off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW1 phyLevel: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW1 off
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW2 phyLevel: 0
2016-03-29 21:23:01 CUL_HM WZ_Decke_SW2 chn:36 phys:0
und habe mir jetzt mit das sequence so angepasst:
define WZ_Decke_SW2off sequence WZ_Decke_SW:off 10 WZ_Decke_SW:off
und das passende notify dazu:
define WohnzimmerGoSleep notify WZ_Decke_SW2off:trigger set WZ_HZT_Climate controlMode night
Jetzt habe ich den Taster 2 mal in 10Sekunden geschaltet aber es passiert nix ??
Sorry, ich war im Urlaub 8)
Scheinbar muss der Event anders definiert werden. Also Event als RegExp komplett nicht Device:Event.
Versuch mal define WZ_Decke_SW2off sequence WZ_Decke_SW.off 10 WZ_Decke_SW.off
So funktioniert es bei mir.
Edit:
Habe es gerade nochmal probiert, funktioniert auch mit WZ_Decke_SW:off
Allerdings muss man etwas Zeit zwischen den tastendrücken lassen. Die Lichtschalter brauchen etwas Zeit.
Bei Tastern (Fernbedienung) ist das anders.
Gruß Otto