FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Domjo75 am 26 März 2016, 13:21:02

Titel: HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: Domjo75 am 26 März 2016, 13:21:02
Hallo,
ich habe in meinem Haus einen Fensterkontakt, der Unverhältnismäßig viel Batterien verbraucht. So im Schnitt alle 4-5 Wochen ist eine fällig.
Das Fenster wird nicht öffter als die anderen geöffnet (ist die Waschküche). Es war aber einer der ersten Fensterkontakte die ich installiert habe, daher könnte ich mir vorstellen, dass ich beim probieren irgendwas gesetzt habe, was das verursacht.
Mein erster Gedanke war R-cyclicInfoMsg -> on, das ist bei den anderen aber auch gesetzt.

Hat jemand eine Idee was das sein könnte?

Gruss
Dominik
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: frank am 26 März 2016, 17:21:48
schlechter funk.
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: Domjo75 am 26 März 2016, 20:31:53
Zitat von: frank am 26 März 2016, 17:21:48
schlechter funk.
Mhmm... Ich habe Fenstersensoren die noch ein Stück weiter weg sind. Auch mit dem Thermostat in dem gleichen Raum gibt es keine Probleme.


Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk

Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: MadMax-FHEM am 26 März 2016, 22:23:00
Ich habe bei mir ja die mit dem Magneten und Reedkontakt im Einsatz.
Bislang über ein Jahr und (noch) ok.

Bei meiner Freundin habe ich seit 1-2 Wochen die optischen also die genannten HM-SEC-SCo in Betrieb...
...werde das mal beobachten.

Hoffe aber, dass die ebenso lange (in etwa) halten wie meine, sonst gibt's Ärger...
...also von meiner Freundin... ;-)

Auch wenn's dir leider nicht weiterhilft...

Äh, dann doch gleich mal die Frage: hat das schon jemand anders beobachtet, also hohen Stromverbrauch?? Wäre wie gesagt nicht so gut...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: MarcelK am 26 März 2016, 23:54:16
Zitat von: MadMax-FHEM am 26 März 2016, 22:23:00
Äh, dann doch gleich mal die Frage: hat das schon jemand anders beobachtet, also hohen Stromverbrauch?? Wäre wie gesagt nicht so gut...

Ich hab hier 6x HM-SEC-SC, 2x HM-SEC-SC2 und 9x HM-SEC-SCo im Einsatz. SC und SCo sind absolut unauffällig was den Batterie-Verbrauch betrifft, nur beide SC2 fressen hier Batterien wie Kleinkinder Smarties. Die ersten 2 SCos hab ich Januar 2015 in Betrieb genommen und bisher noch keine Batterie getauscht.
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: MadMax-FHEM am 27 März 2016, 11:25:21
Danke!

Beruhigt (mich zumindest) erst mal...

Ich werd das trotzdem beobachten (bzw. macht das die Batterieüberwachung ja eh ;-)   )...
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: frank am 27 März 2016, 12:40:18
ZitatMhmm... Ich habe Fenstersensoren die noch ein Stück weiter weg sind. Auch mit dem Thermostat in dem gleichen Raum gibt es keine Probleme.
gelungene argumentation.  ;)

ich würde mir zuerst die rssi anschauen.
wenn unauffällig, dann hminfo configCheck und protoEvents.
ausserdem die messages vom fk sniffen, wie im wiki homematic sniffen beschrieben. denn wer viel funkt, verbraucht viel energy. hier kann man sicherlich erkennen, ob es wiederholungen gibt (zb bei schlechtem funk), und eventuell den grund dafür.
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: Domjo75 am 27 März 2016, 19:56:06
Zitat von: frank am 27 März 2016, 12:40:18
gelungene argumentation.  ;)

ich würde mir zuerst die rssi anschauen.
wenn unauffällig, dann hminfo configCheck und protoEvents.
ausserdem die messages vom fk sniffen, wie im wiki homematic sniffen beschrieben. denn wer viel funkt, verbraucht viel energy. hier kann man sicherlich erkennen, ob es wiederholungen gibt (zb bei schlechtem funk), und eventuell den grund dafür.
Ohh Gott, dafür bin ich nicht genug Profi :) Vielleicht lösche ich das Device einfach nochmal, mach einen Reset und binde es neu ein.
Oder ich bekomme eine Anleitung für die Schritte.

Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk

Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: frank am 27 März 2016, 20:20:46
hm..., das ist doch bereits eine einfache liste zum abarbeiten.

1. hast du ein hminfo device?
wenn nicht, dann definiere eins
define hminfo HMinfo

2.
get hminfo rssi

3.
get hminfo configCheck

4.
get hminfo protoEvents

5.
ausserdem die messages vom fk sniffen, wie im wiki homematic sniffen beschrieben.
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: Domjo75 am 27 März 2016, 20:34:43
Zitat von: frank am 27 März 2016, 20:20:46
hm..., das ist doch bereits eine einfache liste zum abarbeiten.

1. hast du ein hminfo device?
wenn nicht, dann definiere eins
define hminfo HMinfo

2.
get hminfo rssi

3.
get hminfo configCheck

4.
get hminfo protoEvents

5.
ausserdem die messages vom fk sniffen, wie im wiki homematic sniffen beschrieben.
Da scheint es aber mehr als ein Problem zu geben.

configCheck done:

missing register list
Wk_Fenster:   RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.HM_44E64F_WindowRec

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: Bd_Fenster1:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
HM_44E56E_WindowRec p:Sz_Fenster1
HM_45EF6D_WindowRec p:Az_Fenster1

trigger sent to unpeered device
triggerUnpeered: Az_Fenster1:000000
triggerUnpeered: Az_Fenster1:2CD8CD
triggerUnpeered: Sz_Fenster1:2CD8CD
triggerUnpeered: Wk_Fenster:000000
triggerUnpeered: Wk_Fenster:2CD8CD
triggerUnpeered: Wz_Terrasse:2CD8CD

trigger sent to undefined device
triggerUndefined: Az_Fenster1:2CD8CD
triggerUndefined: Bd_Fenster1:2CD8CD
triggerUndefined: Sz_Fenster1:2CD8CD
triggerUndefined: Wk_Fenster:2CD8CD
triggerUndefined: Wz_Fenster3:2CD8CD
triggerUndefined: Wz_Terrasse:2CD8CD

templist mismatch
HM_3B0D81_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_3B0D81_Clima does not exist
HM_3B0D87_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_3B0D87_Clima does not exist
HM_44E3EE_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E3EE_Clima does not exist
HM_44E56E_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E56E_Clima does not exist
HM_44E57E_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E57E_Clima does not exist
HM_44E58C_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E58C_Clima does not exist
HM_44E629_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E629_Clima does not exist
HM_44E64F_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E64F_Clima does not exist
HM_45EF49_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_45EF49_Clima does not exist
HM_45EF6D_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_45EF6D_Clima does not exist

OK

Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk

Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: Domjo75 am 27 März 2016, 20:35:19
WK_Fenster ist ubrigens der Übeltäter

Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk

Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: frank am 27 März 2016, 20:42:56
mach ein getconfig beim fk.
erst wenn cmds_done in den internals auftaucht ist das getconfig erfolgreich.
dann poste ein "list WK_Fenster", bitte mit code-tags.
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: Domjo75 am 28 März 2016, 11:42:39
Hallo... das GetConfig habe ich gemacht und hier mein List des Sensors
Internals:
   DEF        4019B4
   HMLAN1_MSGCNT 33
   HMLAN1_RAWMSG RBC900637,0001,2C51707C,FF,FFB8,40A0104019B42CD8CD0201810000
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2016-03-28 11:31:08
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     33
   NAME       Wk_Fenster
   NR         130
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:40 - t:10 s:4019B4 d:2CD8CD 0201810000
   peerList   HM_44E64F_WindowRec,
   protLastRcv 2016-03-28 11:31:08
   protResnd  1 last_at:2016-03-27 20:52:09
   protSnd    33 last_at:2016-03-28 11:31:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 min:-74 avg:-72.78 cnt:33 max:-72 lst:-72
   Readings:
     2016-03-28 11:31:07   Activity        alive
     2016-03-26 13:27:25   CommandAccepted no
     2016-03-28 11:31:07   D-firmware      1.0
     2016-03-28 11:31:07   D-serialNr      MEQ1659887
     2016-03-28 11:31:07   PairedTo        0x2CD8CD
     2016-02-14 20:53:55   R-HM_44E64F_WindowRec-expectAES on
     2016-02-14 20:53:55   R-HM_44E64F_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-02-14 21:17:05   R-cyclicInfoMsg on
     2016-02-14 20:40:38   R-eventDlyTime  0 s
     2016-02-14 20:24:12   R-pairCentral   0x2CD8CD
     2016-02-14 20:24:12   R-sabotageMsg   on
     2016-02-14 20:40:38   R-sign          on
     2016-03-28 11:31:07   RegL_00.          02:01 09:01 0A:2C 0B:D8 0C:CD 10:01 14:06 00:00
     2016-03-28 11:31:07   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-03-28 11:31:08   RegL_04.HM_44E64F_WindowRec   01:81 00:00
     2016-02-14 21:17:05   aesCommToDev    ok
     2016-02-14 21:17:05   aesKeyNbr       00
     2016-03-28 11:08:10   alive           yes
     2016-03-28 11:08:10   battery         ok
     2016-03-28 11:08:10   contact         closed (to HMLAN1)
     2016-03-28 11:31:08   peerList        HM_44E64F_WindowRec,
     2016-03-26 13:27:24   powerOn         2016-03-26 13:27:24
     2016-03-28 11:08:10   recentStateType info
     2016-03-28 11:08:10   sabotageError   off
     2016-03-28 11:08:10   state           closed
     2016-03-26 13:27:37   trigDst_2CD8CD  noConfig
     2016-02-14 20:40:37   trigDst_Wk_Heizung noConfig
     2016-02-14 20:23:25   trigDst_broadcast noConfig
     2016-03-26 13:27:37   trigger_cnt     3
   Helper:
     HM_CMDNR   64
     cSnd       012CD8CD4019B40103,012CD8CD4019B4010444E64F0304
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,44E64F03,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +4019B4,00,00,00
       nextSend   1459157468.87744
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4019B4
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        40
       Io:
         HMLAN1     -70
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1459157468.7953
       ack:
         HASH(0xb4a7e8)
         4080022CD8CD4019B400
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -72.7878787878788
         cnt        33
         lst        -72
         max        -72
         min        -74
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   icon       fts_window_1wbb_open
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,44E64F03,
   room       CUL_HM,Keller
   serialNr   MEQ1659887
   subType    threeStateSensor


Reicht das als Info.

Mich würden die anderen Fehler aus meinem ConfigCheck auch noch interessieren. Vielleicht können wir dann darauf auch noch eingehen.
configCheck done:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Bd_Fenster1 p:HM_44E3EE_WindowRec
    HM_44E56E_WindowRec p:Sz_Fenster1
    HM_45EF6D_WindowRec p:Az_Fenster1

trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: Az_Fenster1:000000
    triggerUnpeered: Az_Fenster1:2CD8CD
    triggerUnpeered: Bd_Fenster1:2CD8CD
    triggerUnpeered: Sz_Fenster1:2CD8CD
    triggerUnpeered: Wk_Fenster:000000
    triggerUnpeered: Wk_Fenster:2CD8CD
    triggerUnpeered: Wz_Terrasse:2CD8CD

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Az_Fenster1:2CD8CD
    triggerUndefined: Bd_Fenster1:2CD8CD
    triggerUndefined: Sz_Fenster1:2CD8CD
    triggerUndefined: Wk_Fenster:2CD8CD
    triggerUndefined: Wz_Fenster3:2CD8CD
    triggerUndefined: Wz_Terrasse:2CD8CD

templist mismatch
    HM_3B0D81_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_3B0D81_Clima does not exist
    HM_3B0D87_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_3B0D87_Clima does not exist
    HM_44E3EE_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E3EE_Clima does not exist
    HM_44E56E_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E56E_Clima does not exist
    HM_44E57E_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E57E_Clima does not exist
    HM_44E58C_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E58C_Clima does not exist
    HM_44E629_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E629_Clima does not exist
    HM_44E64F_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_44E64F_Clima does not exist
    HM_45EF49_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_45EF49_Clima does not exist
    HM_45EF6D_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_45EF6D_Clima does not exist


Danke schon mal für die Unterstützung :)
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: frank am 28 März 2016, 14:41:19
Zitatbitte mit code-tags.
das ist der button mit "#", neben dem zitat button.

ist bei den fk, die weniger batterie brauchen, auch aes (sign=on) eingeschaltet? das benötigt schon deutlich mehr energie, als ohne. vielleicht ist es jetzt mit vollständiger config auch schon besser. ich würde trotzdem ab und zu mal get hminfo protoEvents machen, um ggf kommunikationsprobleme zu erkennen.

ansonnsten definiere eine vccu, checke ob die peers immer in beiden devices eingetragen sind. die templist fehler bekommt man zb mit einem "attr tempListTmpl 0" weg.
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: Domjo75 am 28 März 2016, 19:40:31
Ahh, jetzt weiss ich auch was mit Code gemeint ist :) :)
Ich habe mal ein List bei einem Fenster-Sensor gemacht, der auch im Keller ist. Der ist gute 3m weiter weg vom HMLAN und etwa gleich alt.
Internals:
   DEF        401960
   HMLAN1_MSGCNT 30
   HMLAN1_RAWMSG E401960,0000,2DDDE317,FF,FFB0,1EA6104019602CD8CD0601C800
   HMLAN1_RSSI -80
   HMLAN1_TIME 2016-03-28 18:44:06
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     30
   NAME       Az_Fenster1
   NR         136
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1E - t:10 s:401960 d:2CD8CD 0601C800
   peerList   HM_44E58C_WindowRec,
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2016-03-28 18:44:06
   protSnd    27 last_at:2016-03-28 18:44:06
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 min:-81 lst:-80 cnt:30 avg:-79.06 max:-77
   Readings:
     2016-03-28 18:01:07   Activity        alive
     2016-03-19 18:17:14   CommandAccepted no
     2016-02-19 12:50:42   D-firmware      1.0
     2016-02-19 12:50:42   D-serialNr      MEQ1659740
     2016-03-19 21:22:00   PairedTo        0x2CD8CD
     2016-02-19 13:03:44   R-HM_44E58C_WindowRec-expectAES off
     2016-02-19 13:03:44   R-HM_44E58C_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-02-19 13:03:42   R-cyclicInfoMsg on
     2016-02-19 13:03:43   R-eventDlyTime  0 s
     2016-02-19 13:03:42   R-pairCentral   0x2CD8CD
     2016-02-19 13:03:42   R-sabotageMsg   on
     2016-02-19 13:03:43   R-sign          on
     2016-02-19 13:03:42   aesCommToDev    ok
     2016-02-19 13:03:41   aesKeyNbr       00
     2016-03-28 18:44:06   alive           yes
     2016-03-28 18:44:06   battery         ok
     2016-03-28 18:44:06   contact         open (to HMLAN1)
     2016-03-27 20:15:28   peerList        HM_44E58C_WindowRec,
     2016-02-19 12:50:21   powerOn         2016-02-19 12:50:21
     2016-03-28 18:44:06   recentStateType info
     2016-03-28 18:44:06   sabotageError   off
     2016-03-28 18:44:06   state           open
     2016-03-28 10:37:45   trigDst_2CD8CD  noConfig
     2016-02-19 13:03:39   trigDst_Az_Heizung1 noConfig
     2016-02-19 12:50:23   trigDst_broadcast noConfig
     2016-03-28 10:37:45   trigger_cnt     106
   cmdStack:
     ++A0012CD8CD40196000040000000000
     ++A0012CD8CD40196001040000000001
     ++A0012CD8CD4019600103
   Helper:
     HM_CMDNR   30
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +401960,02,00,00
       nextSend   1459183446.5265
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         401960
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1E
       Io:
         HMLAN1     -78
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1459183446.44263
       ack:
         HASH(0x226ce40)
         1E80022CD8CD40196000
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -79.0666666666667
         cnt        30
         lst        -80
         max        -77
         min        -81
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   icon       fts_window_1w_open
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,44E58C03,
   room       CUL_HM,Keller
   serialNr   MEQ1659740
   subType    threeStateSensor


Mir fiel auf den ersten Blick dieser Unterschied auf
     2016-02-19 13:03:44   R-HM_44E58C_WindowRec-expectAES off

Ist es das was den Batterieverbrauch auslösen kann?
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: martinp876 am 29 März 2016, 21:41:55
Habe ich nicht getestet. Wenn der aktor aes will sollte der sensor expect aes einschlten. Aes verbraucht sicher mehr. Mehr msgs. Wenn es aber schief geht sind es noch mehr msgs.
Ob es viel ausmacht ist ungewiss
Titel: Antw:HM-SEC-SCo hoher Batterieverbrauch
Beitrag von: Domjo75 am 18 April 2016, 12:30:25
Leider musste ich heute morgen feststellen, dass die Batterie schon wieder leer ist. Das ist vielleicht ätzend. Ich setze das Ding jetzt mal zurück, wenn das auch nichts hilft, geht der Kerl zurück zu ELV.
>:(