FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: Helmi55 am 09 April 2016, 13:09:37

Titel: 18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: Helmi55 am 09 April 2016, 13:09:37
Hallo
habe zur Zeit 6 1Wire 18b20 über OWServer per USB angeschlossen.
Funktionieren Prima, doch plötzlich schreibt einer 1x pro Tag 85 Grad ins Log (nicht immer zur selben Zeit?)
Kann es sein dass das Kabel defekt ist?
Gruß
Helmut
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: cwagner am 09 April 2016, 15:33:53
Ich würde die Anschlüsse des 85er Fühler mal genauestens prüfen. Gelötet? Mit Lüsterklemmen? Solche Fehlmessungen entstehen eigentlich immer bei Verbindungsproblemen.

Christian
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: Helmi55 am 09 April 2016, 17:07:57
ok werde ich machen - sind mit WagoKlemmen vereint.......
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: det. am 09 April 2016, 20:47:13
Eiliger Fix: failures,T,85 vom Log ausschließen. Das führt erst mal sofort zu ordentlichen Kurven ohne 85°C Spitzen und danach den Fehler suchen.
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: homeum am 09 April 2016, 20:50:29


Zitat von: det. am 09 April 2016, 20:47:13
Eiliger Fix: failures,T,85 vom Log ausschließen.

Wie ist das umsetzbar?
Hast du ein Beispiel?
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: det. am 09 April 2016, 21:11:03
Sorry, bitte auch etwas selbst suchen und lesen, z.B. Hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/DbLog (http://www.fhemwiki.de/wiki/DbLog)
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: homeum am 09 April 2016, 21:23:26
Hmm, ich arbeite aber nur mit Filelogs und lese meine Sensoren direkt aus, nicht über owserver... 
Ein funktionierendes Regexp zum Ausschluss von derart ungültigen Werten habe ich noch nicht gefunden.

Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: Helmi55 am 09 April 2016, 23:24:39
Hi det.
Das geht anscheinend nur bei dblog (attr)
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: det. am 10 April 2016, 09:47:59
Es geht auch, wenn Du logProxy nutzt - ein Blick in die commandref ist da immer eine bessere Idee, als andere suchen zu lassen.
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: Bartimaus am 10 April 2016, 10:19:29
Moin, diese Fehlmessungen hatte ich auch durch gelöste Verbindungen zum Sensor. Eine Lötstelle war gebrochen.
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: sdz35 am 10 April 2016, 20:20:49
Ist da vielleicht ein Zusammenhang mit dem letzten Update ?

LG
Titel: Antw:18b20 einmal pro Tag 85Grad
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 April 2016, 15:58:12
@sdz35: Bitte keine Nebelkerzen zünden  >:( >:(

pah