FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Maxl am 16 April 2016, 17:48:57

Titel: Taster in Weboberfläche
Beitrag von: Maxl am 16 April 2016, 17:48:57
Hallo,

ich möchte gerne einen Taster in der Weboberfläche von FHEM einbauen
Ich hätte versucht ein dummy mit nur einem Zustand zu definieren, sobald
der Taster betätigt wird schaltet der Ausgang aber nie wieder ab.
Kann mir jemand helfen?

define taster_ab dummy
attr taster_ab setList state:on
attr taster_ab webCmd on

define taster_auf dummy
attr taster_auf setList state:on
attr taster_auf webCmd on

define rol_ab notify taster_ab.* set HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370281_07 on
define rol_auf notify taster_auf.* set HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370281_08 on
Titel: Antw:Taster in Weboberfläche
Beitrag von: justme1968 am 16 April 2016, 19:15:32
vielleicht hilft dir das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,39946.msg321766.html#msg321766 weiter.

leider bin ich noch nicht dazu gekommen es auch unter android zum laufen zu bekommen.

iOS und die desktop browser gehen aber. 

gruss
  andre
Titel: Antw:Taster in Weboberfläche
Beitrag von: Maxl am 16 April 2016, 20:55:28
Hallo,

habs probiert und es funktioniert,
nur wie muß ich es machen damit der Ausgang nach dem drücken des zweiten Tasters wieder auf aus geht?
Wie muß ich den Parameter intervall verstehen, bedeutet das der Taster geht nach einer definierten Zeit wieder auf aus?
Ich möchte eigentlich nur ein Rollo rauf und runter fahren.
Bestimmt geht alles wieder einfacher, bin leider kein Perl Profi :-)

Danke

define taster_ab dummy
attr taster_ab devStateIcon {myPushbuttonIcon($name,'pressed', 'pressed', 'released')}
attr taster_ab room taster
attr taster_ab setList pressed released
attr taster_ab webCmd pressed:released

define taster_auf dummy
attr taster_auf devStateIcon {myPushbuttonIcon($name,'pressed', 'pressed', 'released')}
attr taster_auf room taster
attr taster_auf setList pressed released
attr taster_auf webCmd pressed:released

define rol_ab_on notify taster_ab.pressed set HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370281_07 on
define rol_ab_off notify taster_ab.released set HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370281_07 off

define rol_auf_on notify taster_auf.pressed set HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370281_08 on
define rol_auf_off notify taster_auf.released set HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370281_08 off