Hallo Freunde,

bei mir steht nun das Anlernen diverser Elro Funkdosen an.

Ich habe einen extra CUL für das 433MHZ Vorhaben.
Dieser ist bereits initialisiert.

1. Ein rfmode muss hierfür nicht eingestellt werden?

2. Ich habe bereits verstanden, das sich die Adresse folgendermaßen zusammensetzt: Zuerst 1-5, danach A-E, wobei ON=1 und OFF=0 ist, wobei 1=0 ist und O=F ist. Da ich "E" nicht einstellen kann, ist das immer auf OFF.

Also, meine Dose ist auf: 1011100010, sprich alles OFF außer 1, 3,4,5,D.
Somit ist die Dose mit
Zitatdefine funkdose IT 0F000FFF0F FF F0
richtig gesetzt?

Auch ist sie dem 433MHZ CUL zugeordnet, und ein
ITrepetition 12
modelitswitch


wurde auch gesetzt. Mit der FB kann ich die Dose schalten, durch FHEM nicht.

Beim Drücken in FHEM wird auch was abgesetzt. Das Log gibt nur ein

2016.04.17 00:22:57 3: set funkschalter1 ITClock 250
2016.04.17 00:22:57 2: IT set funkschalter1 on
2016.04.17 00:22:57 3: set funkschalter1 ITClock 420
2016.04.17 00:23:00 3: set funkschalter1 ITClock 250
2016.04.17 00:23:00 2: IT set funkschalter1 off
2016.04.17 00:23:00 3: set funkschalter1 ITClock 420
2016.04.17 00:23:01 3: set funkschalter1 ITClock 250
2016.04.17 00:23:01 2: IT set funkschalter1 on
2016.04.17 00:23:01 3: set funkschalter1 ITClock 420


raus.

Was habe ich übersehen?
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren
Beitrag von: josburg am 17 April 2016, 09:40:19
Hallo, schau dir mal diese Schritt für Schritt Anleitung an:
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=292

Grüße Jens


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren
Beitrag von: morph am 17 April 2016, 12:19:36
Ne, klappt immer noch nicht.


Wichtig sind ja nur die Befehle?

define ELRO_FFF0F_A IT 00000FFF0F FF F0
attr ELRO_FFF0F_A IODev CULxxxxxxxx
attr ELRO_FFF0F_A model itswitch


Und, muss das immer ELRO_KANALBUCHSTABE heißen?
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren
Beitrag von: KölnSolar am 17 April 2016, 14:10:20
elro ist meines Wissens nicht immer elro440. was hast Du konkret ?

ist E nicht vieleicht On und deshalb:
define funkdose IT 0F000FFF00 FF F0    ?
die Tage hat jemand behauptet mit 0F einzuschalten ?!

das Einfachste: Flash den CUL mit der a-culfw und lass autocreate die Denkarbeit machen

der devicename kann übrigens beliebig sein.
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren
Beitrag von: morph am 17 April 2016, 15:08:48
Komisch, mit der neu geflashten firmware gehts auf einmal :-)
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren
Beitrag von: KölnSolar am 17 April 2016, 15:27:43
wenn neu eine unterschiedliche version bedeutet, dann schreib bitte mal version vorher und jetzt
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren
Beitrag von: morph am 17 April 2016, 17:23:16
Zuerst war es die von hier:  http://culfw.de/culfw.html (http://culfw.de/culfw.html) Also die 1.66, v3

Und nun hab ich die https://forum.fhem.de/index.php?topic=35064.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=35064.0) genommen, dort die 1.20.08 build 220.

Und dort ging es auf anhieb.

Er findet jetzt auch noch andere Sachen, was das auf einmal ist ?!


CUL_TX
CUL_TX_0
T: -50.0
FileLog
FileLog_CUL_TX_0
CUL_TX_0-2016.log
Temp/Hum
text



Die Revolts... Das is auf einmal wieder zu viel :-/

Erst mal reinfuchsen....
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren -> GELÖST
Beitrag von: bjoernh am 19 April 2016, 23:12:02
Mach mal das ITRepetion weg,  ich glaube da ist noch ein Bug drinnen.  Sobald diese Option gesetzt wird,  sendet mein Cul gar kein IT mehr.
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren -> GELÖST
Beitrag von: en-trust am 24 April 2016, 12:04:30
Ich habe meinen CUL auch mit dieser alterativen Firmware geflashed und plötzlich erhalte ich IT_F... in FHEM. Woher weis ich, von wem diese kommen ? Möchte ungern den Nachbarn ärgern.

Meine Elro habe ich selbst wie folgt definiert...

#
# ELRO's 0 -> ON / F -> OFF
#
# Loungeleuchte
define ELRO_10110_A IT 0F00F0FFFF FF F0
attr ELRO_10110_A IODev myCUL
attr ELRO_10110_A alias Loungeleuchte
attr ELRO_10110_A group Schalter
attr ELRO_10110_A model itswitch
attr ELRO_10110_A room Wohnzimmer


Einschalten klappt nur ausschalten lassen sie sich nicht. Kann es an der Entfernung zur Antenne liegen oder eher an der Programmierung ?
Titel: Antw:Intertechno / ELRO in Fhem integrieren -> GELÖST
Beitrag von: morph am 26 Mai 2016, 18:33:49
steck sie doch mal neben die Antenne, dann weist es ob es an der Programmierung oder der Entfernung liegt?!