Hallo,
ich habe heute einen weiteren HM-CC-RT-DN in betrieb genommen und möchte auch die interne Fenster auf erkennung nutzen, also habe ich ein set Kinderzimmer_Laya_Clima regSet winOpnTemp 5
durchgeführt, allerdings wird mir bei den reading die winOpnTemp nicht angezeigt, auch nach einem getConfig nicht.
Einer eine idee wieso? bzw. was mache ich falsch?
Internals:
CFGFN
DEF 3A4BC604
NAME Kinderzimmer_Laya_Clima
NR 30950
STATE T: 22.8 desired: 19.0 valve: 0
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device Kinderzimmer_Laya
Helper:
Dblog:
R-boostpos:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE 80
R-btnnobcklight:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE off
R-daytemp:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE 21 C
R-daylightsavetime:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE on
R-modepriomanu:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE all
R-modeprioparty:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE all
R-nighttemp:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE 17 C
R-nominmax4manu:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE off
R-regadaptive:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE on
R-showinfo:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE time
R-sign:
Mydblog:
TIME 1461422530.42284
VALUE off
R-tempoffset:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE 0.0K
R-valveoffsetrt:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE 0
R-winopnboost:
Mydblog:
TIME 1461423744.51285
VALUE off
R_0_templistsat:
Mydblog:
TIME 1461424371.34788
VALUE 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
R_1_templistsun:
Mydblog:
TIME 1461424371.34788
VALUE 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
R_2_templistmon:
Mydblog:
TIME 1461424371.34788
VALUE 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
R_3_templisttue:
Mydblog:
TIME 1461424371.34788
VALUE 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
R_4_templistwed:
Mydblog:
TIME 1461424371.34788
VALUE 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
R_5_templistthu:
Mydblog:
TIME 1461424371.34788
VALUE 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
R_6_templistfri:
Mydblog:
TIME 1461424371.34788
VALUE 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
R_templist_state:
Mydblog:
TIME 1461424371.34788
VALUE verified
T:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE 22.8 desired: 19.0 valve: 0
Valveposition:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE 0
Boosttime:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE -
Controlmode:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE auto
Desired-temp:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE 19.0
Measured-temp:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE 22.8
Partyend:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE -
Partystart:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE -
Partytemp:
Mydblog:
TIME 1461424486.62176
VALUE -
Readings:
2016-04-23 17:02:24 R-boostPos 80 %
2016-04-23 17:02:24 R-btnNoBckLight off
2016-04-23 17:02:24 R-dayTemp 21 C
2016-04-23 17:02:24 R-daylightSaveTime on
2016-04-23 17:02:24 R-modePrioManu all
2016-04-23 17:02:24 R-modePrioParty all
2016-04-23 17:02:24 R-nightTemp 17 C
2016-04-23 17:02:24 R-noMinMax4Manu off
2016-04-23 17:02:24 R-regAdaptive on
2016-04-23 17:02:24 R-showInfo time
2016-04-23 16:42:10 R-sign off
2016-04-23 17:02:24 R-tempOffset 0.0K
2016-04-23 17:02:24 R-valveOffsetRt 0 %
2016-04-23 17:02:24 R-winOpnBoost off
2016-04-23 17:12:51 R_0_tempListSat 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-23 17:12:51 R_1_tempListSun 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-23 17:12:51 R_2_tempListMon 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-23 17:12:51 R_3_tempListTue 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-23 17:12:51 R_4_tempListWed 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-23 17:12:51 R_5_tempListThu 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-23 17:12:51 R_6_tempListFri 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-23 17:12:51 R_tempList_State verified
2016-04-23 17:12:47 RegL_01. 08:00 00:00
2016-04-23 17:12:51 RegL_07. 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:0A 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:48 15:42 16:4C 17:54 18:4C 19:F6 1A:4D 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:42 30:4C 31:54 32:4C 33:F6 34:4D 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:42 4A:4C 4B:54 4C:4C 4D:F6 4E:4D 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:42 64:4C 65:54 66:4C 67:F6 68:4D 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:42 7E:4C 7F:54 80:4C 81:F6 82:4D 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:42 98:4C 99:54 9A:4C 9B:F6 9C:4D 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:42 B2:4C B3:54 B4:4C B5:F6 B6:4D B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
2016-04-23 17:14:46 ValvePosition 0
2016-04-23 17:14:46 boostTime -
2016-04-23 17:14:46 controlMode auto
2016-04-23 17:14:46 desired-temp 19.0
2016-04-23 17:14:46 measured-temp 22.8
2016-04-23 17:14:46 partyEnd -
2016-04-23 17:14:46 partyStart -
2016-04-23 17:14:46 partyTemp -
2016-04-23 17:14:46 state T: 22.8 desired: 19.0 valve: 0
Templist:
Fri:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 18.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 19.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 19.0
Mon:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 18.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 19.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 19.0
Sat:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 18.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 19.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 19.0
Sun:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 18.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 19.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 19.0
Thu:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 18.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 19.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 19.0
Tue:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 18.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 19.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 19.0
Wed:
0:
HOUR 05
MINUTE 30
TEMP 18.0
1:
HOUR 07
MINUTE 00
TEMP 19.0
2:
HOUR 20
MINUTE 30
TEMP 19.0
3:
HOUR 24
MINUTE 00
TEMP 19.0
Helper:
peerIDsRaw ,00000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Prt:
brstWu 1
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
Attributes:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,
room Kinderzimmer_Laya
Laut Wiki wird die Fenster auf Temperatur mit dem Fenster kontakt programmiert.
Ciao, MN
müsste es nicht R-winOpnTemp sein?
Gruß!
Zitat von: DerFrickler am 23 April 2016, 19:48:23
müsste es nicht R-winOpnTemp sein?
Gruß!
Ich glaube das R- ist eine art präfix, die reglist sieht das mal nicht vor
list: register | range | peer | description
1: sign | literal | | signature (AES) options:off,on
7: boostPeriod | literalmin | | boost period [min] options:20,10,30,25,15,0,5
7: boostPos | 0 to 100% | | valve boost position
7: btnNoBckLight | literal | | button response without backlight options:off,on
7: dayTemp | 15 to 30C | | comfort or day temperatur
7: daylightSaveTime | literal | | set daylight saving time options:off,on
7: decalcTime | 0 to 1410 | | decalc at hour
7: decalcWeekday | literal | | decalc at day options:Thu,Mon,Wed,Sat,Fri,Tue,Sun
7: modePrioManu | literal | | allow tempChange for manual only by: options:RT_TC_SC_SELF,all,CCU,self,RT_TC_CCU_SELF
7: modePrioParty | literal | | allow tempChange for party only by: options:all,RT_TC_SC_SELF,RT_TC_CCU_SELF,self,CCU
7: nightTemp | 5 to 25C | | lower or night temperatur
7: noMinMax4Manu | literal | | min/max is irrelevant for manual mode options:on,off
7: regAdaptive | literal | | adaptive regu on or off with default or determined values options:offDeter,on,offDefault
7: reguExtI | 10 to 20 | | regulator I-param extern mode
7: reguExtP | 25 to 35 | | regulator P-param extern mode
7: reguExtPstart | 5 to 45 | | regulator P-param extern mode start value
7: reguIntI | 10 to 20 | | regulator I-param internal mode
7: reguIntP | 25 to 35 | | regulator P-param internal mode
7: reguIntPstart | 5 to 45 | | regulator P-param internal mode start value
7: showInfo | literal | | show date or time options:date,time
7: showWeekday | literal | | show weekday options:off,on
7: tempMax | 15 to 30.5C | | maximum temperatur
7: tempMin | 4.5 to 14.5C | | minimum temperatur
7: tempOffset | literal | | temperature offset options:-3.5K,3.5K,-0.5K,0.5K,0.0K,3.0K,-2.5K,1.0K,-2.0K,-3.0K,-1.5K,1.5K,2.5K,-1.0K,2.0K
7: valveErrPos | 0 to 100% | | valve error position
7: valveMaxPos | 0 to 100% | | valve maximum position
7: valveOffsetRt | 0 to 100% | | offset for valve
7: winOpnBoost | literal | | boost after window closed options:on,off
7: winOpnDetFall | 0.5 to 2.5K | | detect Window Open if temp falls more then...
7: winOpnMode | literal | | enable internal Window open in modes: options:off,on,auto_manu,auto,auto_party
7: winOpnPeriod | 0 to 60min | | period lowering when window is open
7: winOpnTemp | 5 to 30C | | lowering temp when Window is opened
R- ist ein prefix um es sehen zu können und es sortiert darzustellen
Aber woran kann es denn liegen das das regset nicht klappt?
Steht den das peering zwischen Fenstersensor und Heizkörperthermostat unter WindowRec und erscheint ein Fenster-Symbol im Heizkörperthermostat wenn das Fenster geöffnet ist? Möglicherweise lässt sich das Register nur dann setzen wenn ein erfolgreiches peering vorliegt.
Gruß!
Nachtrag:
dann möglicherweise mal expert auf 3_allReg+raw setzen und das getConfig wiederholen.
Nachtrag 2:
Das set Kinderzimmer_Laya_Clima regSet winOpnTemp 5 nicht auf Clima, sondern auf WindowRec ausführen.
Ist der RT korrekt gepairt?
Zitat von: DerFrickler am 24 April 2016, 17:23:22
Steht den das peering zwischen Fenstersensor und Heizkörperthermostat unter WindowRec und erscheint ein Fenster-Symbol im Heizkörperthermostat wenn das Fenster geöffnet ist? Möglicherweise lässt sich das Register nur dann setzen wenn ein erfolgreiches peering vorliegt.
Gruß!
Nachtrag:
dann möglicherweise mal expert auf 3_allReg+raw setzen und das getConfig wiederholen.
Nachtrag 2:
Das set Kinderzimmer_Laya_Clima regSet winOpnTemp 5 nicht auf Clima, sondern auf WindowRec ausführen.
Hi,
wie oben erwähnt will ich die interne Fenster auf funktion des hm-cc-rt-dn nutzen, es gibt in diesem Fall keinen Fensterkontakt
Edit
Aber der Tip mit expert war hilfreich, nachdem ich expert=1 gesetzt hab, werden auch die Werte angezeigt und können gesetzt werden.
Danke für den Tip
Hi,
hab jetzt noch ein Problem mit winOpnDetFall, hab den Wert auf 0.5 gesetzt, aber bei gekipptem Fenster, wird nicht auf die Eingestellten 5 Grad geregelt, sondern nur die Ventile geöffnet und geheitzt :-(
Was könnte ich noch machen?
Danke
Internals:
DEF 308BD304
NAME Heizung_Kinderzimmer_Clima
NR 278
NTFY_ORDER 50-Heizung_Kinderzimmer_Clima
STATE T: 19.6 desired: 19.0 valve: 14
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device Heizung_Kinderzimmer
Helper:
Dblog:
T:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE 19.6 desired: 19.0 valve: 14
Valveposition:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE 14
Boosttime:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE -
Controlmode:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE auto
Desired-temp:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE 19.0
Measured-temp:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE 19.6
Partyend:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE -
Partystart:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE -
Partytemp:
Mydblog:
TIME 1462096917.02186
VALUE -
Readings:
2016-04-25 20:00:51 CommandAccepted yes
2015-09-29 17:40:23 R-boostPeriod 5 min
2015-09-29 17:40:23 R-boostPos 80 %
2015-09-29 17:40:23 R-btnNoBckLight off
2015-09-29 17:40:23 R-dayTemp 21 C
2015-09-29 17:40:23 R-daylightSaveTime on
2015-09-29 17:40:23 R-decalcTime 11:00
2015-09-29 17:40:23 R-decalcWeekday Sat
2015-09-29 17:40:23 R-modePrioManu all
2015-09-29 17:40:23 R-modePrioParty all
2015-09-29 17:40:23 R-nightTemp 17 C
2015-09-29 17:40:23 R-noMinMax4Manu off
2015-09-29 17:40:23 R-regAdaptive on
2015-09-29 17:40:23 R-reguExtI 15
2015-09-29 17:40:23 R-reguExtP 30
2015-09-29 17:40:23 R-reguExtPstart 30
2016-04-24 18:31:14 R-reguIntI 18
2016-04-24 18:31:14 R-reguIntP 33
2016-04-24 18:31:14 R-reguIntPstart 42
2015-09-29 17:40:23 R-showInfo time
2015-09-29 17:40:23 R-showWeekday off
2015-09-29 17:40:19 R-sign off
2015-09-29 17:40:23 R-tempMax 30.5 C
2015-09-29 17:40:23 R-tempMin 4.5 C
2015-09-29 17:40:23 R-tempOffset 0.0K
2015-09-29 17:40:23 R-valveErrPos 15 %
2015-09-29 17:40:23 R-valveMaxPos 100 %
2015-09-29 17:40:23 R-valveOffsetRt 0 %
2015-09-29 17:40:23 R-winOpnBoost off
2016-04-27 19:12:34 R-winOpnDetFall 0.5 K
2016-04-27 19:12:34 R-winOpnMode on
2015-09-29 17:46:45 R-winOpnPeriod 5 min
2015-09-29 17:46:45 R-winOpnTemp 5 C
2016-04-27 19:12:34 R_0_tempListSat 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-27 19:12:34 R_1_tempListSun 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-27 19:12:34 R_2_tempListMon 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-27 19:12:34 R_3_tempListTue 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-27 19:12:34 R_4_tempListWed 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-27 19:12:34 R_5_tempListThu 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-27 19:12:34 R_6_tempListFri 05:30 18.0 07:00 19.0 20:30 19.0 24:00 19.0
2016-04-27 19:12:34 R_tempList_State verified
2016-05-01 12:01:56 ValvePosition 14
2016-05-01 12:01:56 boostTime -
2016-05-01 12:01:56 controlMode auto
2016-05-01 12:01:56 desired-temp 19.0
2016-05-01 12:01:56 measured-temp 19.6
2015-11-04 16:44:41 motorErr ok
2016-05-01 12:01:56 partyEnd -
2016-05-01 12:01:56 partyStart -
2016-05-01 12:01:56 partyTemp -
2016-04-25 20:00:51 recentStateType ack
2016-05-01 12:01:56 state T: 19.6 desired: 19.0 valve: 14
Helper:
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Tmpl:
Attributes:
expert 1_allReg
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,
room Kinderzimmer
tempListTmpl none
a) register setzen kann man unabhängig von expert. expert macht es nur sichtbar
b) get regTable zeigt alle register mit aktuellen Werten an.
wenn das Fenster gekippt wird ist die Frage wie schnell die temp fällt. Natürlich ist winOpenMode auf "on" zu setzen.
wenn du kippst und es recht warm draussen ist fällt vielleicht nicht genug? Klappt es beim Öffnen? Wo ist das Thermostat angeordnet - direkt unter dem Fenster oder am anderen Ende?
Hi,
danke für die Aufklärung zu den registern.
winOpenMode auf "on" ist auf on, im Moment lässt es sich auch nicht Testen ob es sich anders Verhählt wenn das Fenster offen ist und nicht nur gekippt, da die aussen Temperaturen zu hoch sind. Werd es bei gelegenheit mal Testen.
Die Heizung ist direkt unter dem Fenster
Zitat von: Tommy82 am 08 Mai 2016, 09:30:39
winOpenMode auf "on" ist auf on, im Moment lässt es sich auch nicht Testen ob es sich anders Verhählt wenn das Fenster offen ist und nicht nur gekippt, da die aussen Temperaturen zu hoch sind.
Keinen Kühlakku oder eine Heiß-/Kaltkompresse im Gefrierfach? Mit Abstand über Thermostat gehalten kann man da auch prima einen variabel kühlen Luftstrom simulieren. 8)
VG Stefan
Zitat von: StefanD am 08 Mai 2016, 10:32:54
Keinen Kühlakku oder eine Heiß-/Kaltkompresse im Gefrierfach? Mit Abstand über Thermostat gehalten kann man da auch prima einen variabel kühlen Luftstrom simulieren. 8)
VG Stefan
Auf die idee bin ich noch nicht gekommen:-) Werde es versuhen
Danke