Hallo, wie kann ich einen Eingang von einem HM485 LAN Teilnehmer negieren?
Hallo jensweber
Aufgrund Deiner knappen Frage bleibt nur eine knappe Antwort: NOT .
Gruss Christoph
Hallo Christoph,
ja war schon sehr kurz gefasst...
Ich habe an einem Hommatic Wired Modul "HMW_IO_12_Sw14_DR" einen Eingang, den ich gerne negieren möchte. Und das war die Frage, wie ich das machen kann. Am liebsten direkt an dem Eingang.
define Pelletschnecke HM485 00012483_15
attr Pelletschnecke comment HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370274
attr Pelletschnecke firmwareVersion 0.5
attr Pelletschnecke model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr Pelletschnecke room HM485,Heizung
attr Pelletschnecke serialNr MEQ0370274
attr Pelletschnecke subType digital_input
Jens
mit einem userReading z.B.
attr <device> userReadings state {ReadingsVal($name, "state", "off") eq "off" ? "on" : "off"}
Hallo Jens
Da Du ja wahrscheinlich das negierte Signal irgendwo anders nutzen moechtest, war meine Antwort schon richtig. Dort wo Du das Signal benutzt, einfach ein Not davor. Igamis Loesung ist dann etwas globaler, da Du damit das negierte Signal immer parat hast. Wenn du aber direkt am Eingang, also elektrisch, negieren moechtest, dann musst Du das mit einem Relais mit einem Oeffner machen.
Gruss Christoph
Hallo Ihr zwei,
danke für die Hilfe. An das Userreading hätte ich auch denken können. Der Eingang ist generell "verkehrtrum" und deshalb auch verwirrend .
Grüssle Jens