Beitrag von: mateng am 25 April 2016, 21:58:18
Hallo !
ich bin neu bei fhem und begrüße ersteinmal dieses tolle Forum!
Vieles hab ich hier schon erlesen können. Aber nun muss ich aktiv nachfragen.

Hardware:
Raspberry Pi mit EnoceanPi, Wlan(DHCP-Client), Raspberry Pi Touch-LCD und fhem: status(läuft)
BSC sRC Reed-Kontakt EnOcean Fensterkontakt :status(läuft in fhem und schaltet Aktor)
Opus Schaltaktor :status(Lässt sich nicht aus fhem schalten)
Einen Taster hab ich noch nicht.

Ziel:
Fenster auf: Aktor an ! (geht)
Taster drücken: Statuswechsel Aktor.(weis nicht weil Hardware fehlt)
fhem: status Fensterkontakt anzeigen(geht), status in fhem Aktor anzeigen (geht nicht), Aktor über fhem schalten (geht nicht)

Ich bekomme den Aktor leider nicht in fhem angelernt.
Über die vielen Wikibeiträge hab ich mich wohl verirrt und weis nun nicht mehr weiter.

In meiner fhem.cfg sehe ich keinen Hauscode.
Beim Anlernen des Fensterkontaktes auf den Aktor sollte ich auch doch die ID des Aktors im log sehen.
Nun spricht der Fensterkontakt mit meinem Aktor und mit fhem.
Ich kann über fhem aber nicht den Aktor schalten :-(

Ich bin für jeden Tip dankbar.
Auch über solche wie : Schau unter {wiki-Link},da steht das was Du willst.

Viele Grüße
Matthias




Titel: Antw:fhem Fensterkontakt, Taster und Aktor EnOceanPi
Beitrag von: krikan am 26 April 2016, 10:39:06
Zitat von: mateng am 25 April 2016, 21:58:18
Opus Schaltaktor
Die Angabe ist zu ungenau, um konkret helfen zu können. Kann so nur auf http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide verweisen.
Gruß, Christian
Titel: Antw:fhem Fensterkontakt, Taster und Aktor EnOceanPi
Beitrag von: Norberto am 26 April 2016, 16:11:00
Hallo Matthias,

aus Deinem Satz In meiner fhem.cfg sehe ich keinen Hauscode. entnehme ich dass Du die FHEM Einsteiger Fiebel gelesen hast.

Das ist gut aber bitte berücksichtige dass FHEM verschiedenste Hardware unterstützt. Speziell die Seiten 6 bis 20 sind auf FS20 gemünzt und treffen nicht auf Enocean zu. Der Rest des Starter-Guides erklärt sehr gut die FHEM Funktionsweise aber für die HW gilt der Verweis von Krikan auf den Enocean Starter Guide.

Mit anderen Worten: Enocean hat keinen Hauscode.

Gruß, Norberto
Titel: Antw:fhem Fensterkontakt, Taster und Aktor EnOceanPi
Beitrag von: mateng am 26 April 2016, 17:38:55
Hallo Krikan und Norberto,
vielen Dank für Eure Hilfe.

@Kiran
Der Opus Schaltaktor 1-fach Eb/Up Schließer:
https://shop.jaeger-direkt.com/cdn/documents/DOK1004522.PDF
Mehr Informationen hab ich leider noch nicht.

Den Fensterssensor konnte ich einfach mit LRN in fhem einbinden.
Den Fenstersensor und den Schaltaktor jeweils im LRN-Modus miteinander koppeln.
Nur der Schaltaktor taucht in fhem nicht auf.

@Norberto:

"Mit anderen Worten: Enocean hat keinen Hauscode."

Das ist wohl der richtige Hinweis!
Ich hab mich in den Dokus verzettelt.
Werd mich im EnOcean_Starter_Guide einlessen und hoffe auf den richtigen Weg zu kommen.

Vielen Dank
Matthias


Titel: Antw:fhem Fensterkontakt, Taster und Aktor EnOceanPi
Beitrag von: krikan am 26 April 2016, 17:51:03
Zitat von: mateng am 26 April 2016, 17:38:55
Der Opus Schaltaktor 1-fach Eb/Up Schließer:
https://shop.jaeger-direkt.com/cdn/documents/DOK1004522.PDF
Mehr Informationen hab ich leider noch nicht.
Demnach scheint es ein unidirektionaler Aktor zu sein, den Du per Tasteremulation aus FHEM ansteuern musst: http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#unidirektionale_Aktoren und folgender Abschnitt. Für das Gesamtverständnis aber besser nicht nur das Lesen.  :)