Guten Tag,
ich arbeite mich gerade in Fhem ein.
Nu hab ich das Problem das sich LED´s die via 1-10v gedimmt werden nicht regulieren lassen. Schalten funktioniert.
Mir stehen diese Objektfunktionen mit zugewiesener GA´s zu verfügung
Helligkeitswert 1byte 0/4/35
Rückmeldung 1bit 0/4/33
Dimmen 4bit 0/1/8
Schalten 1bit 0/0/34
in der Config habe ich den Slyder so wie die normalen Dimmaktoren definiert:
define Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen EIB 0/1/8 0/4/35
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen IODev KNX
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen alias LED Decke vorne
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen group Dimmen
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen model percent
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen room 1.1_Wohnzimmer
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen webCmd value
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfe!?
Gruß Mario
Probier mal:
define Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen KNX 0/4/35:dpt5.001:wert 0/0/34:dpt1:schalten
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen alias LED Decke vorne
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen group Dimmen
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen room 1.1_Wohnzimmer
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen eventMap /on g2:Ein/off g2:Aus/
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen slider 0,1,100
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen webCmd value:Ein:Aus
attr Wohnzimmer_LEDvorne_Dimmen stateRegex /schalten-[sg]et:on/1/ /schalten-[sg]et:off/0/ /wert-[sg]et.*//
Die Grundzüge dazu stehen übrigens in der commandref :-P
Grüße, Andi
vielen dank Andi!
hab auch gleich auf KNX umgestellt.
So funktioniert es auch und ich kann die LED´s jetzt dimmen.
Da ich noch Neuling in dem Thema bin, könnt ihr mir evtl. ein paar intressante Lektüren, Info-Seiten usw. nennen?
Gruß Mario
Abend!
Ja, schau mal in die Commandref. Dort sind auch die KNX-Basics und die DPT-Beschreibungen verlinkt.
Grüße, Andi