Hi
Ich lese meinen Stromzähler über das OBIS Modul alle 15s und schreibe deswegen auch alle 15 sek in eine log
wie kann ich möglichst einfach 1x am Tag die Zählerstände in die gleiche Log schreiben?
Zählerstände sind als Reading vorhanden.
Also alle Readings vorhanden
3 sollen alle 15s ins Log
und 2 1x am Tag ins selbe Log
Problem selbst gelöst
Dummy angelegt
define Zaehler Dummy
at mit Uhrzeit und Readings angelegt
define setZaehler at *23:59 setreading Zaehler Verbrauch [Strom:total_consumption]
in der Log das Dummy mitgenommen
set Strom.File addRegexPart Zaehler Verbrauch:.*