Nabend,
nur mal ne DOIF Verständnisfrage zu folgendem Beispiel:
Anwendungsbeispiel: Rollläden sollen an Arbeitstagen nach 6:25 Uhr hochfahren, wenn es hell wird, am Wochenende erst um 9:00 Uhr, herunter sollen sie wieder, wenn es dunkel wird:
define di_shutters DOIF ([sensor:brightness]>100 and [06:25-09:00|8] or [09:00|7]) (set shutters up) DOELSEIF ([sensor:brightness]<50) (set shutters down)
Folgende Situation:
Wochentag = 8
09:00 Uhr = aktuelle Uhrzeit
Sensor-Brightness = 90
Geht das Rollo jetzt hoch ?
Ich war bis jetzt der Meinung es müsste um spätestens um 09:00 hochgehen, auch wenn der Schwellenwert des Sensors noch nicht überschritten ist.
Zitat von: Bartimaus am 01 Mai 2016, 22:23:25
Nabend,
nur mal ne DOIF Verständnisfrage zu folgendem Beispiel:
Anwendungsbeispiel: Rollläden sollen an Arbeitstagen nach 6:25 Uhr hochfahren, wenn es hell wird, am Wochenende erst um 9:00 Uhr, herunter sollen sie wieder, wenn es dunkel wird:
define di_shutters DOIF ([sensor:brightness]>100 and [06:25-09:00|8] or [09:00|7]) (set shutters up) DOELSEIF ([sensor:brightness]<50) (set shutters down)
Folgende Situation:
Wochentag = 8
09:00 Uhr = aktuelle Uhrzeit
Sensor-Brightness = 90
Geht das Rollo jetzt hoch ?
Ich war bis jetzt der Meinung es müsste um spätestens um 09:00 hochgehen, auch wenn der Schwellenwert des Sensors noch nicht überschritten ist.
Ich ging bei diesem Beispiel davon aus, dass bis 09:00 Uhr die Helligkeit von >100 zu jeder Jahreszeit erreicht wird. So ist es bei mir jedenfalls.
Gruß
Damian
Und wenn nicht ? ::)
Dh das Rollo bleibt nach 09:00 auch unten...
Zitat von: Bartimaus am 01 Mai 2016, 23:00:43
Und wenn nicht ? ::)
Dh das Rollo bleibt nach 09:00 auch unten...
Bei dieser Definition ja.
Man könnte bei [09:00|7] die Sieben weglassen, allerdings sollte dann die Helligkeit über 50 sein, sonst geht es gleich wieder runter.
Nabend,
wäre nicht eine Erweiterung von DOIF an der Stelle möglich/sinnvoll ?
Man könnte die Endzeit doch auch mit [?07:00-?10:00] aushebeln genau wie die Beginnzeit.
Was meinst Du hierzu ?
Zitat von: Bartimaus am 10 Mai 2016, 22:53:01
Nabend,
wäre nicht eine Erweiterung von DOIF an der Stelle möglich/sinnvoll ?
Man könnte die Endzeit doch auch mit [?07:00-?10:00] aushebeln genau wie die Beginnzeit.
Was meinst Du hierzu ?
Das Fragezeichen bezieht sich auf beide Zeiten. Mit [?07:00-10:00] wird auch nicht um 10:00 Uhr getriggert.
Gruß
Damian
Ah, ok.
Ich wünsche mir aber eine Funktionalität so wie diese:
DOELSEIF ([{sunset_abs(0,"17:00","21:15:00")}|01234]
Frühestens um 17:00, spätestens um 21:15 wird der Befehl ausgeführt.
Weil, mit [17:00-21:15] wird zwar frühestens ausgeführt, aber nicht um 21:15 (unabhängig davon ob die Bedigungen "wahr" sind.)
Für mich klingt das unlogisch, weil ich ja das Triggern mit vorangestelltem "?" aushebeln kann...
Verstehst Du was ich meine ?
Zitat von: Bartimaus am 11 Mai 2016, 08:32:27
Ah, ok.
Ich wünsche mir aber eine Funktionalität so wie diese:
DOELSEIF ([{sunset_abs(0,"17:00","21:15:00")}|01234]
Frühestens um 17:00, spätestens um 21:15 wird der Befehl ausgeführt.
Weil, mit [17:00-21:15] wird zwar frühestens ausgeführt, aber nicht um 21:15 (unabhängig davon ob die Bedigungen "wahr" sind.)
Für mich klingt das unlogisch, weil ich ja das Triggern mit vorangestelltem "?" aushebeln kann...
Verstehst Du was ich meine ?
Dann musst du angeben:
[17:00-21:15] or [21:15]
Die Triggerung um 21:15 reicht nicht, da das Intervall per Definition genau um 21:15 nicht mehr wahr ist.
Danke für den Tip. Aber "umständlicher" ist es schon, oder ?
Was spricht denn gegen meinen Vorschlag, nur mal so interessehalber...?
Zitat von: Bartimaus am 11 Mai 2016, 10:24:19
Danke für den Tip. Aber "umständlicher" ist es schon, oder ?
Was spricht denn gegen meinen Vorschlag, nur mal so interessehalber...?
ja, es ist die Frage der Sichtweise.
Die Definition des Zeitintervalls (wahr/unwahr) wurde von mir bewusst so gewählt, damit solche intuitiven Dinge funktionieren:
DOIF ([10:00-20:00]) (set lamp on) DOELSE (set lamp off)
Dazu muss um 20:00 Uhr getriggert werden und das Zeitintervall darf um 20:00 Uhr nicht wahr sein.
Wenn um 20:00 das Zeitintervall noch wahr wäre, würde die Lampe nicht ausgehen.
Zitat von: Damian am 11 Mai 2016, 10:43:44
Wenn um 20:00 das Zeitintervall noch wahr wäre, würde die Lampe nicht ausgehen.
Die Lampe geht aber um 20:00 auch nicht aus, wenn noch eine andere Bedingung wahr ist...
and [Sensor:brightness] < 100
Brightness = 110 ;D
Naja, mit dem Workaround kann (muss) ich leben. Nix für ungut.
Zitat von: Bartimaus am 11 Mai 2016, 10:54:15
Die Lampe geht aber um 20:00 auch nicht aus, wenn noch eine andere Bedingung wahr ist...
and [Sensor:brightness] < 100
Brightness = 110 ;D
Naja, mit dem Workaround kann (muss) ich leben. Nix für ungut.
ja, wie auch immer, bei über 20.000 DOIF-Modulen können wir uns nicht mehr leisten die bisherige Funktionsweise zu ändern ;)
Zitat von: Damian am 11 Mai 2016, 11:00:18
ja, wie auch immer, bei über 20.000 DOIF-Modulen können wir uns nicht mehr leisten die bisherige Funktionsweise zu ändern ;)
Wohl wahr !