FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Resyncer am 04 Mai 2016, 22:17:41

Titel: HM-LC-Bl1PBU-FM denkt dass Rollo schon oben ist
Beitrag von: Resyncer am 04 Mai 2016, 22:17:41
Hallo Martin,
ich habe mehrere Rolladenaktoren im Betrieb.
Morgens fahre ich eine Rollade zunächst auf 70% nach etwa 45 Minuten soll sie ganz hoch fahren.
Letzteres funktioniert nur hin und wieder. Das Rollo bleibt auf 70% stecken, FHEM zeigt an dass es oben ist und auch manuell am Aktor selbst lässt sich nichts nach oben bewegen. Erst wenn auf 0% gefahren wird und dort eine Weile gewartet wird bis das Relais umgeschaltet hat, kann das Rollo wieder komplett hochgefahren werden.
Ich habe mir nun damit geholfen, dass ich das Rollo immer erst von 70% auf 0% fahre, dann einen Moment warte und dann erst auf 100%.
Gibt es eine andere Lösung, ist das ein Hardwareproblem? Ein Firmware Update auf 2.8.2 hat auch nicht geholfen.

Gruß resyncer
Titel: Antw:HM-LC-Bl1PBU-FM denkt dass Rollo schon oben ist
Beitrag von: martinp876 am 04 Mai 2016, 23:04:26
Da Problem kenne ich nicht. Da der BL nur nach Zeit steuert ist es offensichtlich so, dass der aktor glaubt nach 0 gefahren zu sein. Das ist die Sicht der steuerung. Da das Rollo noch in Position ist ist der Motor nicht angesprungen.
Es ist also so, dass der aktor glaubt zu fahren, der Motor aber nicht geschaltet ist. Ich würde sagen, das device ist defekt
Titel: Antw:HM-LC-Bl1PBU-FM denkt dass Rollo schon oben ist
Beitrag von: Resyncer am 05 Mai 2016, 08:42:57
Ok, danke. Dann bleibe ich bei meiner Notlösung.
Garantie habe ich leider keine mehr auf den Aktor  :-\